(一)质量标准

1.材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

2.接至电气设备。器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

3.避雷(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷带及支持件的制作质量符合设计要求。避雷网支持间距均匀。

4.接地(接零)线敷设

a.平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿量,穿墙有保护管,油漆防腐完整。

b.焊接连接的焊缝平整,饱满,无明显气孔,咬肉等缺陷;螺栓连接紧密,牢固,有防松措施。

c.防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全,防腐均匀无污染建筑物。

5.接地体安装位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。隐蔽工程记录齐全、准确。

(二)应注意的质量问题

1.接地体埋深或间隔距离不够,按设计要求执行。

2.焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。

3.利用基础、梁柱钢筋,搭接面积不够,应严格按质量要求去做。 4.支架安装松动。混凝土支座不稳固。将松动的原因找出来,然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。

5.支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差。 6.焊口有夹渣,咬肉,裂纹,气孔等缺陷现象。重新补焊,不允许出

现上述缺陷。

7.避雷网涂设防锈漆不均匀有漏刷处,避雷线要求平直。 8.钢门窗,铁栏杆接地引线应焊牢。

9.本工程特别加强基础梁及5、8层圈梁作为均压环的焊接以及严格按TN-S接地系统的施工监理。

C、相关规范及标准

1.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

电气(强电)安装工程监理实施细则

(一)质量标准1.材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。2.接至电气设备。器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。3.避雷(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷带及支持件的制作质量符合设计要求。避雷网支持间距均匀。