的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口位置正确。

c.管路的保护应符合以下规定:

穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如:穿过建筑物的设备基础处外加保护套管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接牢靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。

d.金属电线保护管、盒、箱及支架接地(零),电气设备器具和非带电金属部件的接地(零)线,支线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,线截面选用正确,需防腐的部份涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。

(二)应注意的质量问题

1、煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象,其原因及解决办法有:

a.使用于板煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。

b.使用液压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子和焊缝应在正反面。 c.热煨时,砂子要灌满,受热均匀,煨弯冷却要适度。

2、暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,不绕行弯曲处可明显减少。

3、预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜、或者盒、箱里变形出严重,应根据具体情况进行修复。

4、剔注盒箱出现空、收口不好,应在稳注盒箱时,其周围灌满灰浆,盒、箱口应及时收好后再穿线上器具。

5、预留管口的位置不准确。配管未按设计图要求找出轴线尺寸位置,造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。

6、电线管在焊接地时,将管焊漏,焊接不牢,漏焊,焊接面不够倍数,主要是操作者责任心不强,或者技术水平太低,应加强操作者责任心和技术教育,严格按照规范要求进行焊接。

7、明配管、吊顶内或护墙板内配管,固定点不牢,螺丝松动,铁卡子点间距过大或不均匀。应采用配套管卡,固定牢固,档距应找均匀。

8、暗配管路堵塞,配管后应及时清管,发现堵管及时修复。配管后应及时用管堵把管口堵严实。

9、管口不平齐,有毛刺,断管后未及时铣口,应用锉把管口锉平齐去掉毛刺再配管。

10、焊口不严、破坏镀锌层,应将焊口焊严,受到破坏的镀锌层外应及时补刷防锈漆。

§7 管内穿绝缘导线安装工程

本章适用于照明配线工程的管内穿线工程。 (一)质量标准 1、主控项目

a.导线的规格,型号必须符合设计要求的国家标准的规定。

b.照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路的绝缘电阻不小于1MΩ。

2.一般项目

a.管内穿线;盒、箱内清洁无杂物,护口,护线套管齐全无脱落,导线排列整齐,并留有适当的余量。导线在管子内无接头,不进入盒、箱的垂直管子上口穿线后密封处理良好,导线连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

b.接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。 (二)应注意的质量问题

1.在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及与管径不符等现象。因操作不慎而使护口遗漏或脱落者应及时补齐,护口破损与管径不符者应及时更换。

2.铜导线连接时,导线的缠绕圈数不足5圈,未按工艺要求连接的接

头均应拆除重新连接。

3.导线连接处的焊锡不饱满,出现虚焊、夹渣等现象。焊锡的温度要适当,涮锡要均匀。涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂,保持接头的洁净。

4.导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳使用不当而造成的。削线时应根据线径选用剥线钳相应的刀口。

5.多股软铜线涮锡遗漏,应及时进行补焊。 6.接头部分包扎不平整,不严密,应重新包扎。

7.螺旋接线纽松动和线芯外露。接线纽不合格及线芯剪得余量过短都会造成其松动。线芯剪得太长就会造成线芯外露,应选用与导线截面和导线根数相应的合格产品。拿线的预留长度取1.2m为宜。

8.套管压接时,压模的位置不在中心线上,压模不配套或深度不够,应选用合格的压模进行压接。

9.若线路的绝缘电阻值偏低,须彻查原因并排除以达绝缘要求。

§8 金属线槽(桥架)配线安装工程

适用于建筑物内金属线槽安装工程 (一)质量标准

1.导线及金属线槽的规格必须符合设计要求和有关规范规定。 2.导线之间和导线对地之间的绝缘电阻必须大于0.5MΩ.

3.线槽敷设:线槽应紧贴建筑物表面(特殊情况下除外),固定牢靠,横平竖直,布置合理,盖板无翘角,接口严密整齐,拐角、转角,丁字连接,转变连接正确严实,线槽内外无污染。

4.支架与吊架应布置合理、固定牢固,平整。

5.线路保护:线路穿过梁、墙、楼板时,线槽不应被抹死在建筑物上;跨越建筑物变形缝处的线槽底板应断开且导线和保护地线均应留有补偿余量;线槽与电气器具连接严密,导线无外露现象。

6.导线的连接:连接牢固、包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

7.线槽水平或垂直敷设直线部份的平直程度和垂直度允许偏差不得超过5mm。

(二)应注意的质量问题

1.支架与吊架固定不牢,主要原因是金属膨胀螺丝的螺母未拧紧或者是焊接部份开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复。

2.支架与吊架的焊接处未做防腐处理,应及时补刷遗漏处的防锈漆。 3.保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范要求执行。

4,线槽穿过建筑物的变形缝时未做处理,过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝的两端加以固定且保护地线和导线留有补偿余量。

5.线槽接茬处不平齐,线槽盖板有残缺,线槽与管连接处的护口破损遗漏,暗敷线槽未做检修人孔。应调整加以完善。

6.导线连接时,线芯受损,缠绕圈数和倍数不符合规定要求,涮锡不饱满,绝缘层包扎不严密,应按照导线连接的要求,重新进行导线连接。

7.线槽内的导线放置杂乱无章,应将导线理顺平直,并分类绑扎成束。 8.竖井内配线未做防坠落措施,应按要求补做。 9.不同电压等级线路,不允许敷设同一线槽内。

10.因安装桥架而切割钢结构或轻钢龙骨,应及时采取补救措施,进行补焊加固。

§9 灯具

适用于室内外的电气照明,灯具及吊安装工程。 (一)应注意的质量问题

1、成排灯具、吊扇的中心应横平竖直。在确定成排灯具,吊扇安装的位置时,必须拉线,最好拉十字线。

2、园木台固定,直径在150mm及以下时,应用两只螺丝固定;直径在150mm以上时用三只螺丝固定。

3、吊链日光灯吊链的选择应按下列要求: a.单管日光灯链长不超过1米时,可使用瓜子链。 b.双管日光灯及超过1米长的单管日光灯应使用铁吊链。

§10 开关、插座安装工程

适用于室内外电气照明的开关、插座安装。 (一)质量标准

1、插座的安装位置正确。接地(零)保护措施必须符合验收规范的有关规定。

2、一般项目

a.合子内清洁,无杂物,表面清洁,不变形,盖扳紧贴建筑物的表面 b.开关断开相线,导线进入器具处绝缘良好,不伤线芯。插座的接地线单独敷设,不允许与工作零线混用。

c.开关、插座的面板并列安装时,高度差为5mm。 d.同一场所的高度差5mm。 e.面板的垂直允许偏差0.5mm。 (二)应注意的质量问题

1、应保证开关、插座、面板平整,紧贴建筑物。 2、开关应断开相线,插座的相、地、零不能装错。 3、多灯房间开关应保证开关方向一致。 4、固定面板的螺丝(有一字和十字)应先统一。 5、同一房间的开关、插座高度应一致。

6、铁管进合护口脱落或遗漏。安装时应注意把护口带好。

§11 防雷接地安装工程

电气(强电)安装工程监理实施细则 

的长度小于5mm;用锁紧螺母固定的管口位置正确。c.管路的保护应符合以下规定:穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如:穿过建筑物的设备基础处外加保护套管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接牢靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。d.金属电线保护管、盒、箱及支架接地(零),电气设备器具和非带电金属部件的接地(零)线,支线敷设应符
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
11lpl0pc241symv1jox557eja0pqkz006ni
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享