左岸500kV线路保护试题
一、 选择题
1、快速切除线路任意一点故障的主保护是(C) A距离保护 B零序电流保护 C纵联保护 2、电力系统发生振荡时,(C)可能会发生误动
A电流差动保护 B零序电流速断保护 C电流速断保护 3、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的是(C) A辅助保护 B异常运行保护 C后备保护 4、过度电阻对距离继电器工作的影响是(C)
A只会使保护区缩短 B只可能使继电器超越 C视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动
5、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序(B)
A三相跳闸不重合 B选跳故障相、延时重合单相、后加速跳三相 C选跳故障相、瞬时重合单相、后加速跳三相
6、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为(B)
A保护有死区 B保护相继动作 C保护不正确动作 D保护既存在相继动作又存在有死区
7、负序功率方向继电器的最大灵敏角是(C) A70° B-45° C-105° D110°
8、输电线路发生BC两相金属性短路时,短路电流IBC(A)
A滞后于BC相间电压一个线路阻抗角 B滞后于B相电压一个线路阻抗角 C滞后于C相电压一个线路阻抗角 D超前于BC相间电压一个线路阻抗角 9、距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的(D) A50%~55% B60~65% C70%~75% D80%~85% 10、高压输电线路的故障,绝大部分是(A)
A单相接地短路 B两相接地短路 C三相短路 D两相相间短路
二、判断题
1、输电序电流速断保护范围应不超过线路的末端,故其动作电流应小于保护线路末端故障时的最大零序电流。(X)
2、微机光纤纵联保护的远方跳闸,必须经过就地判据。(√)
3、当线路发生不对称断相时,因为没有发生接地故障,所以线路没有零序电流。(X)
4、电抗器差动报护动作值应躲过励磁涌流。(X) 5、工频变化量方向纵联保护需要振荡闭锁。(X)
6、对RCS-902A型微机保护装置主保护中的电压回路断线闭锁,只要三相电压向量和大于8V,即发断线闭锁信号。(√)
7、高频保护在非全相运行中,又发生区外故障此时保护装置将会误动。(X) 8、高频保护通道的工作方式可以分为长期发信和故障时发信两种,我厂500KV线路中所用的高频保护均采用的是故障时发信。(√)
9、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时才启动区闭锁保护。(X)
10、零序电流保护不反应电网的正常负荷、全相振荡和相间短路。(√)
三、简答题
1、简述三峡左右岸电站500KV线路保护的配置型号及其主保护
答:三峡左右岸电站500KV线路保护的配置型号及其主保护如下表: 线路名称 保护配置型号 主保护 三龙Ⅰ(Ⅱ)第一套 RCS-931GMV、RCS-925G 光纤差动 (Ⅲ) 第二套 WXH-803A/P、WZQ-871A/P 光纤差动 三江Ⅰ(Ⅱ)第一套 RCS-931A、RCS-925A 光纤差动 (Ⅲ) 第二套 CSL-101A、CSI125A 纵联距离 峡葛Ⅰ(Ⅱ) 第一套 RCS-931A、RCS-925A 光纤差动 第二套 RCS-931A、RCS-925A 光纤差动 峡江Ⅰ(Ⅱ) 第一套 RCS-931AM、RCS-925A 光纤差动 第二套 RCS902A、RCS-925A 纵联距离 峡都Ⅰ(Ⅱ)第一套 RCS-931AM、RCS-925A 光纤差动 (Ⅲ) 第二套 CSC-101AM、CSC-125A 纵联距离
2、高频保护中采用远方启动发信,其作用是什么? 答:利用远方启动发信的作用是:
(1)可以保证两侧启动发信与开放比相回路间的配合; (2)可以进一步防止保护装置在区外故障时的误动作; (3)便于通道检查。
3、在检修CSC101A装置调试时,应该注意些什么? 答:应该注意:
(1)检查安全措施是否执行完毕; (2)将装置自环
(3)调试纵联距离保护功能时,将控制字“通道A选择外时钟”置“0”,即选择内时钟;
(4)调试距离保护时,先要加入三相正常电压且时间要大于10s,复归PT断线信号,否则该信号会闭锁距离保护
(5)模拟距离Ⅱ段合于故障时需要模拟开关在分闸位置,因此要解开TWJ开入量
(6)模拟通道联调时,由于两侧不能完全同步模拟故障,可在本侧模拟故障,而另一侧模拟开关在分位,也可使本侧装置动作。 4、复用光纤纵差保护通道故障如何判定,如何检测? 答:当保护装置通道出现故障时候,可以采用以下分步检查,来确定故障的部件, 1)保护装置电自环:即保护内部通信板自环,用于检测通信板好坏。
2)光端机光自环:即本侧保护装置上的光端机自环,用于检测光端机好坏。 3)复用接口盒自环:即在复用接口盒出口处自环,用于检测复用接口盒的好坏。 4)复用通道自环:用于检测复用通道的好坏。 5)对端自环检测:用于检测对端各个部分的好坏。
5、WDK600电抗器保护装置的主保护和后备保护各有哪些?
答:主保护有差动速断保护、比率制动差动保护、零序差动保护和匝间保护。后备保护有过流保护、零序过流保护、过负荷保护、非电量保护。
四、论述题
1、电力系统振荡时,对继电保护装置有哪些影响?
答:电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响。 (1)对电流继电器的影响。当振荡电流达到继电器的动作电流时,继电器动作;当振荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回。因此电流速断保护肯定会误动作。一般情况下振荡周期较短,当保护装置的时限大于1.5s时,就可能躲过振荡而不误动作。
(2)对阻抗继电器的影响。周期性振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大,电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小,电压升高,阻抗继电器返回。如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将造成保护装置误动作。