好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站环境控制系统组成 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、主要功能:

变电站环境控制系统(以下简称为系统)主要控制的设备有:1、高压室空调、2高压室除湿机(包含电缆沟除湿机);3、风机(高压室墙上风机);4、电缆沟风机;5、高压开关柜内除湿机(包含开关柜顶置除湿机);6、开关柜内的接点温度;7、高压室的窗户开启或者关闭。

该系统通过多点温度、湿度传感器以及烟雾传感器(最多可以同时采集10个点的温度、湿度和烟雾信号、可扩展六氟化硫传感器)准确的测量高压室内的环境温度、湿度和烟雾浓度数据、高压室外的温度、湿度数据和电缆沟的温度、湿度和烟雾浓度数据;通过智能控制逻辑,设定各种控制参数,驱动电动窗的开启,高压室除湿机工作,空调工作、高压室风机开启以及电缆沟风机开启达到降低高压室内及电缆沟的空气湿度和室内室外之间温差的目的。

以上控制可以在就地的触摸屏上控制、也可以通过远程手机上控制。

二、系统组成及各个模块参数:

1、主控箱技术参数:

型 号:JX-7000ZK 供 电:AC220V 功 耗:≤20W C PU 频 率:400MH(主频)

外 形 尺寸:500X400X200(mm)高X宽X厚 外 壳 材质:SUS304不锈钢 液 晶 尺寸:7寸/10寸(1080X768) 控 制 方式:就地手动、自动、远程 触 摸 方式:电阻屏/电容屏

通 讯 回路:两路485通讯(接下位机)、 一路232通讯(接上位机)、

一路GPRS模块远程通讯(与云端服务器连接)。 通 讯 速率:4800-230400bps,默认为115200bps 开关量输出:4组

最多接入传感器回路:10路 存 储 空间:256M

2、配电箱技术参数

型 号:JX-7000PG

供 电:AC380V/50Hz(4线) 负载总电流:100A

控 制 回路:4路(空调:3路;除湿机:3路;风机2路;开窗装置:1路) 控 制 方式:手动/自动 回路显示方式:大尺寸LED显示 手动操作方式:按钮操作 空调输出回路最大电流:380V/63A 除湿机输出回路最大电流:380V/40A 风机输出回路最大电流:220V/10A 开窗装置回路最大电流:220V/5A 电流检测能力:有三路电流检测

3、数据采集模块

型 号:JX-7000C(温湿度传感器型号:JX-7000TH;烟雾传感器型号:JX-7000Y) 供 电:AC220V 功 耗:≤5W

通 讯 方式:RS485 波 特 率:9600bps 显 示 方式:LED指示

传感器回路:两路温湿度传感器、一路烟雾传感器 湿度检测范围:0~99.9%RH

湿度检测精度:±3%(25℃,5%RH~95%RH) 温度检测精度:±0.5℃(-25℃~60℃) 年 漂 移 量:湿度:<1% 温度:<0.1℃ 响 应 时 间:湿度:<2s;温度:<2s

控制输出回路:两路(一路升回路、一路降温回路) 主机安装方式:螺丝固定、导轨安装 传感器安装方式:螺丝固定、双面胶固定

4、空调控制模块

型 号:JX-7000KT 供 电:AC220V 功 耗:≤5W 通 讯 方式:RS485 波 特 率:9600bps 显 示 方式:LED指示 与空调连接方式:红外

温度传感器回路:两路温度传感器、一路检测环境温度、一路检测空调出风口温度

另外附空调参数:

型 号:KFR-72L(FNhI17-A3) 供 电:AC220V/50HZ 制 冷 量:7210W

制 热 量:9110W+2100W(PTC) 循 环 风量:1210m3/h

能 耗 等级:三级(制冷季节消耗效率:3.68;制热季节消耗效率:2.74;)

5、除湿机

(1)工业级除湿机 型 号:JX-896A

供 电:AC220V/AC380V

功 率:≧1100W

除 湿 量:96L/D(27℃ RH80%)

循环风量:800-1100m3/h

通讯方式:RS485通讯,可实现除湿机的远程开关控制,湿度设定和实际运行状态监测

外形尺寸:470mm 长×360mm 宽×850mm 高 适用面积:40~80M2

(2)工业级顶置式除湿机 型 号:JX-858D

供 电:AC220V/AC380V

功 率:≧600W

除 湿 量:≧58L/D(27℃ RH80%)

循环风量:550m3/h

通讯方式:RS485通讯,可实现除湿机的远程开关控制,湿度设定和实际运行状态监测 外形尺寸:810X485X370(MM)

适用面积:35~70M2

6、风机

型 号:JX300-2

供 电:AC220V/AC380V

功 率:≧150W 转 速:2100转

尺 寸:350X170(mm)直径X厚度 其他说明:带百叶窗

7、电动开窗

型 号:JX400-1

供 电:AC220V/AC380V

功 率:24W 推 拉 力:400N

撑开宽度:300~900mm可选 材 质:铝合金 通讯方式:RS485通讯

8、开关除湿

开关柜除湿由两种选择:(1)柜体除湿器(型号:JXH-8120TS)、(2)顶置式除湿器(JXK-V120S) (1)柜体除湿器(型号:JXH-V120TS)

数据名称 工作电源 加热功率 功 率 技术参数 AC220V 50~500W 120W 数据名称 抽湿效率 抽湿温度 工作温度 技术参数 1L/日(120W 35℃RH=85%工况下) 5℃~45℃ -25℃~85℃ 湿度检测范围 20%RH~98%RH 抽湿启动值 25%RH~98%RH 温度检测范围 -20℃~120℃ 温度启动值 1℃~55℃ 湿度测量精度 ±3%RH 显示方式 外壳材质 净重量

OLED 304不锈钢 2.65kg 温度测量精度 ±1℃ 显示分辨率 外形尺寸 导水管 0.1 146×70×240mm(宽X深X高) 硅胶D10mm 、L1.5m

变电站环境控制系统组成 

一、主要功能:变电站环境控制系统(以下简称为系统)主要控制的设备有:1、高压室空调、2高压室除湿机(包含电缆沟除湿机);3、风机(高压室墙上风机);4、电缆沟风机;5、高压开关柜内除湿机(包含开关柜顶置除湿机);6、开关柜内的接点温度;7、高压室的窗户开启或者关闭。该系统通过多点温度、湿度传感器以及烟雾传感器(最多可以同时采集10个点的温度、湿度和烟雾信号、可