兆欧。 22、安全接地 23、电源适应性 要求接地电阻小于4欧姆,接地体引出地基,采用扁铁引出。 在额定电压220V的85%-110%,50HZ±1HZ条件下应可正常工作。 UPS功率3KW,需独立安装输入控制开关,可在市电断电时自动24、UPS不间断电源 切换继续供电,来电时自动切回。(保证甲方正常使用)UPS供 电仅限于ATM、通讯设备、监控、服务区照明。 蓄电池配备只数与机头相匹配,高效节能。保障停电延时8小时25、蓄电池 以上。UPS电池要求单独放置,不能与网络设备、安保监控设备放置在同一机柜中。UPS品牌采用甲方集中采购厂商:深圳科士 达科技股份有限公司;UPS电池采用品牌为西恩迪(DNT系列)。 26、报警顶灯 声光报警装置,银亭内外及警亭各装一个。 应安装视频监控装置,对交易时客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像进行实时录像。回放图像应能清晰辨别客户的面部特征、进/出钞过程、现金装填过程操作人员的活动情况。所有安装的摄像机都不应看到客户和工作人员操作密码。各种外接线缆应有防护措施,接插件应置于封闭的刚性防护体内。视频监控27、摄像头 系统的记录设备宜与自助设备的时钟同步。联网系统宜具有系统 校时功能。同时,银亭外侧四周应建立无盲区视频监控周界系统,视频监控范围应覆盖银亭四周5m内区域,监控到接近亭体1m距离范围内的人体移动目标时,应启动视频录像。银亭视频监控 应对运钞车停放、款箱进出银亭、现金装填、客户操作、设备维护全过程进行实时监控,应具有事件触发前的预录功能,预录时间不低于5s,视频存储设备应具有死机重启功能。 设有红外报警探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器、感烟探测器,可防止企图通过暴力(钻、打击、锯等)进入保护门、窗或亭顶等,遇有此类情况可在亭体内通过报警输出组件报警,并将28、报警探测器模块 信号传输至中心报警。同时,设备区内应设置感烟、浸水报警探 测器,发烟浓度达到烟感探测器的报警门限值时,当地面浸水超过5mm时,应发出报警信号。加钞间门及自助设备下箱体必须安装门磁报警装置。 29、报警输出模块 以当地公安机关安装的报警系统接入当地110报警中心为主,报 警输出部分即在银亭内外分别安装声光警号,同时报警信号接入 6
所在地二级分行监控中心。 30、音频输入输出模块 高灵敏度监听头,多声道功放,顶内扬声器。 31、环境检测模块 浸水传感器和排水系统等,遇有水同时切断相关电源 16路嵌入式硬盘录像机,技术规格按出厂指标为准,符合GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》、《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》规定,通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测。音视频实时监控和录像,回放清晰度达到960H标准,音视频录像资料保存3个月以上。嵌入式硬盘录像机同时具备:(1)对密码区域或图像屏蔽功能。(2)对历史资料备份、回放具有多种模式。回放可显示准确的时间,回放图像、音质清晰,音视频同步,有操作日志,防删改功能。(3)系统自动维护功能(掉电、系统运行不正常可自行重启自检,系统出现故障,主机能发现报警声音)。(4)主机具有前置USB接口,1个以上485接口。(5)具有标准开放接口的远程联网功能和扩展、技术升级功能。(6)乙方承诺为硬盘录像机免费提供网络访问协议及SDK开发包。(7)系统支持双码流,可在不同带宽传输条件下保证录像效果和传输效果。同时,(1)支持32、监控录像主机 1080P高清预览,在前端摄像机650线以上情况下,HDMI视频输 出分辨率可达1920×1080;VGA视频输出分辨率可达1920×1080;支持TV、VGA、HDMI同步输出;所有模拟通道支持960H实时编码与回放;支持智能行为分析扩展;支持按事件查询、回放、备份录像文件,支持图片本地回放与查询;支持录像回放时智能搜索功能;支持数字水印;支持一键开启录像功能;支持最大16路960H录像同步回放;支持录像定向存储;支持8个SATA接口;支持独立的eSATA备份,支持磁盘柜扩容;支持NTP(网络校时)、Email(邮件服务)、UPNP(通用即插即用)。(2)硬件:主控芯片具备双核应用处理器及双核DSP处理器;双1000M网卡,可以提供100M以上的网络吞吐;支持TV、VGA、HDMI和多画面矩阵同步输出;支持8个硬盘存储;独立的eSATA接口,支持磁盘柜外扩4块硬盘存储;支持16路音视频同步存储,支持独立语音对讲;支持多个USB接口(1个以上前置接口),2个标准485接口。(3)软件:支持1080P高清预览;支持16路960H存储,16路960H同步实时回放。 33、视频监控图像质量 在正常工作照明条件下,应保证图像信息的原始完整性,即在色 彩还原性、图像轮廓还原性(灰度级)、事件后继性等方面均应7
与现场场景保持最大相似性(主观评价)。远程联网监控报警中心接收的上传图像质量(主观评价)应达到GB50198-1994中表4.3.1-1中4级(含4级)以上等级,对于电磁环境特别恶劣的现场,图像质量不应低于3级。上传到远程联网监控报警中心的图像回放分辨率不应低于352×288象素数,图像帧率大于等于15帧/s,灰度等级不低于8级。本地录像的图像回放分辨率不应低于352×288象素数,图像帧率大于等于25帧/s,灰度等级不低于8级。5.4.7视频故障报警视频监控应具有故障检测和视频丢失报警功能,当摄像机、视频存储设备(含硬盘)出现故障时能主动发出报警信号并上传到远程联网监控报警中心。 34、数字监控中心软件 使用甲方正在使用的由成都三泰公司研发的版本。 银亭标准:室外红外防暴半球4支,用于亭体四周环境监控;2个自助区各安装1支红外半球摄像机用于对2个交易区环境监控;加钞间内安装2支红外半球用于对加钞间内加钞环境监控(能对加钞间人员进出及自助设备箱体有效监控);每台自助设备安装2支彩色宽动态针孔摄像机,分别用于自助设备的主口及出钞35、视频监控取证系统 口监控,同时密码键盘区域要屏蔽处理。摄像机清晰度大于600线,交易区设有监听器实时监听;设备交易监控取证系统。警亭标准:给公安部门在室外加3个200W像素网络红外高清枪击, 1个200W像素360度旋转的网络红外高清球机,室内加2个200W像素网络红外半球摄像机,1台8路NVR录像达到30天,增加1个网络机柜,用于公安部门对警银亭周围环境监控便于治安案件取证。 为确保警银亭监控报警系统能与甲方远程监控报警平台联网,乙方使用的监控报警器材必须为甲方集采后的现用品牌16路DVR为大华DH-DVR1604HG-S-E;彩色针孔宽动态摄像机为松下WV-CF432T1;IP对讲分体机 (含面板)为世邦NAS-9821;彩色红外36、器材选用要求 半球夜视摄为卡姆士CDR-350NDFV8;室外防暴半球摄像机为 AEBELL BL-CMF1004-S2;8路有线报警主机为霍尼韦尔238SUER套装。前端报警探测器必须选用霍尼韦尔品牌2014年甲方招标入围型号,入侵探测器必须具备防拆报警功能。器材安装时乙方必须配备10孔以上专用插排。警亭器材选用标准:见附表 交易区设置监听设备,中心通道切换至交易区即可实时监听交易区情况。监听器应设计安装在摄像机监视范围的中心点。 37、监听模块 8
38、IP对讲系统 39、报警灯光联动 在自助区安装IP对讲系统。客户在紧急求救时使用。 加钞间内必须设计安装报警灯光联动装置 使用江苏联通、天诚、帝一或天科线缆。 视频电缆: 75-3视频线(不低于96编); 40、线缆使用要求 监控电源线:选用RVV-2×0.5mm2电源线; 报警线缆:选用RVVP3×0.4mm2三芯屏蔽线; 监听线缆:选用RVVP3×0.4mm2三芯屏蔽线; 所用线缆必须刚性封闭,隐蔽部分敷设在金属管内。 警银亭前端设备安装调试完毕后,乙方负责将前端监控报警信号接入甲方远程监控报警平台。 乙方承接的甲方警银亭安防部分工程项目,经甲方验收合格后,保修期为五年(自验收合格之日起算),如出现非人为原因出现故障,甲方或甲方具体的使用单位通知乙方监控报警系统出现故42、售后服务要求 障后,哈尔滨城区乙方必须在8小时内、哈尔滨郊县12小时、其他地市24小时提供免费维修或器材更换(包括旅差、包装、安装、运输、人工等费用免费),保证设备正常使用。乙方未按规定时间赶到现场维修的,每超过1天(24小时),甲方将按1%扣减乙方工程质量保证金。 为确保安防设计、施工质量及远程联网工作顺利进行,工程商必43、安防工程资质要求 须具备安防工程设计、施工、维修一级资质,同时具备建筑智能化工程专业承包二级以上资质(含二级)。乙方若不具备上述施工资质,可外包具备资质的工程商施工。 安防工程完工后,必须在一周内将工程档案交予甲方。工程档案44、安防工程档案 包括设计平面图、管线图、前端部品配置表、器材清单、系统框 图、安防工程决算,以及隐蔽工程照片。
41、远程联网要求 9
警银亭技术标准参考资料 - 图文