3.5.2 敷设吊线式墙壁光(电)缆应符合下列要求:
第82条, 吊线式墙壁光(电)缆使用的吊线程式应符合设计要求。墙上支撑的间距应为8-10m,终端固定物与第一只中间支撑的距离不应大于5m。
第83条, 吊线在墙壁上的水平敷设,其终端固定、吊线中间支撑应符合下图的要求。
第84条, 吊线在墙壁上的垂直敷设,其终端应符合下图要求
3.5.3 敷设卡钩式墙壁光(电)缆应符合下列要求
第85条, 光缆以卡钩式沿墙敷设应在光缆上外套塑料保护管予以保护。
第86条, 应根据设计要求选用卡钩。卡钩必须与光(电)缆、同轴电缆、保护管外径相配套。 第87条, 光(电)缆卡钩间距为500 mm,允许偏差士50 mm。转弯两侧的卡钩距离为150--250 mm,两侧距离须相等。同轴电缆卡钩垂直间距不大于1000 m.
3.6 光(电)缆接续和成端 3.6.1 光缆接续
第88条, 光缆接续的内容应包括:光纤接续;铜导线、金属护层、加强芯的连接和接头衰减的测量。
第89条, 光缆程式、接头位置及两端光缆预留长度符合设计规定。 第90条, 光纤接续应符合下列要求:
1.光纤接续宜采用熔接法。光纤接续衰减应符合设计的要求。
2.光纤接续后应用接头套管保护,余纤在光纤盘片内的曲率半径应≥30 mm ,盘绕方向应一致。 3.光纤带光缆的光纤带接续后应理顺,不得有“S”弯。
第91条, 铜导线、铝或钢聚乙烯粘结护套、加强芯的连接应符合下列要求: 1.光缆内铜导线、铝或钢聚乙烯粘结护套的连接应符合设计要求。
- 19-
某某监理有限公司线路工程验收方案
2.光缆加强芯的连接应根据设计要求和接头盒的结构夹紧、夹牢。
3.6.2 光缆接头的封装
第92条, 光缆接头盒的安装位置应符合下列要求:
1.架空光缆接头盒安装应符合设计要求。
2.管道光缆接头盒安装应符合设计要求,余缆应用波纹塑料管保护并紧贴人孔壁或人孔搁架,盘成“o”型圈,并用扎线固定。光缆固定后的曲率半径应不小于光缆直径的10倍。 3.埋式光缆接头及余缆处理应符合设计要求。
3.7 光(电)缆交接箱与分线设备 3.7.1 光(电)缆交接箱的安装
第93条, 光(电)缆及尾纤、跳纤、适配器在光(电)缆交接箱内路由走向及固定方式应符合设计要求并符合交接箱产品说明书的要求。
第94条, 墙式光(电)缆交接箱的安装,应坚实、牢固,交接箱底部距地面符合设计要求。 第95条, 架空光(电)缆交接箱应安装在H杆的工作平台上,工作平台的底部距地坪应)3m且不影响道路通行。
第96条, 落地式光(电)缆交接箱的安装位置、安装高度、防潮措施等应符合设计要求。箱体安装必须牢固、安全、可靠,箱体的垂偏差应镇3 mm。
3.7.2 交接设备、分线箱接地要求
第97条, 交接设备、分线箱的地线必须单设接地,敷设接地线应符合设计要求,其地气线的接地电阻值应符合设计要求。
3.8 线路防护 3.8.1 防蚀
第98条, 光(电)缆线路在可能引起腐蚀的地段的防腐措施应符合设计规定。
3.8.2 防白蚁
第99条, 光(电)缆线路在臼蚁危害地段应根据设计规足米取防护措施。
第100条, 在白蚁危害地段埋设的光(电)缆应采用有防蚁外护层结构(一般为PA12 ),或者在光(电)缆外层包扎有防蚁剂的尼龙布或涂刷防蚁漆.根据国家环保要求,不允许采用毒土处理方法。
3.8.3 防强电
第101条, 光(电)缆线路与强电线路平行、交越或与地下电气设备平行、交越时,其间隔距离应符合设计要求。
第102条, 光(电)缆线路的防强电措施应符合设计要求。
第103条, 光(电)缆线路进入交接设备时,可与交接设备共用一条地线.其接地电阻值应满足设计要求。
第104条, 若强电线路对光《电)缆线路的感应纵电动势以及对电缆和含铜芯线的光缆线路干扰影响超过允许值时.应按设计要求,采取防护等措施。
3.8.4 防雷
第105条, 光(电)缆线路在郊区、空旷地区或强雷击区敷设时,应根据设计规定采取防雷措施。
- 20-
某某监理有限公司线路工程验收方案
光《电)缆线路每隔2 km左右将金属屏蔽层(架空敷设的应连同吊线)做保护接地。
第106条, 在雷害特别严盆的郊外、空旷地区敷设架空光(电)缆时,应装设架空地线。 第107条, 在雷击区的架空光《电)缆的分线设备及用户终端应有保安装里。
第108条, 郊区、空旷地区埋式光(电)缆线路与孤立大树的净距及光(电)缆与接地体根部的净距应符合设计要求。
第109条, 光(电)缆防雷保护接地装置的接地电阻应符合设计要求。
3.8.5防鼠
第110条, 在鼠害特别严重的地区应采用防鼠光缆或采用设计要求的防鼠方式。
3.9 工程验收 3.9.1 工程验收阶段
第111条, 工程验收一般分四个阶段即随工检查、初验、试运行和终验(竣工验收)。 第112条, 随工检查主要是对光(电)缆、子管的布放、立杆及隐蔽部分进行施工现场检查。 第113条, 光(电)缆线路工程应在施工完毕并经工程监理单位预检合格后进行初验。 第114条, 工程初验后可投人试运行,试运行期为3-6个月。 第115条, 试运行完毕后进行终验(竣工验收)。
3.9.2 工程量的确定
第116条, 施工单位在申报竣工资料时,应该包括工程量的统计表(或决算),工程在验收时,通过现场抽查结果和竣工资料的比对,结合建设规范工艺要求,确定工程量。
第117条, 管线工程:现场测量结果和图纸进行比对,每管段的长度符合度应达到99%以上。如管现场无法测量实际工程量,如管线因条件限制没有按直线铺设,或在施工过程中有变更,应通过联系单确认。人手孔和引上管的数量通过现场清点来确认。
第118条, 光缆工程:现场测量的一般是光缆(架空线路)或管道(预埋工程)的直线距离,考虑工艺要求和建设规范,光缆工程一般按下述原则确定线缆的长度,架空光缆一般在直线距离的基础上,按下述办法处理光缆预留长度:
①接头处的预留长度:光缆在接头处的预留长度应包括光缆接续长度,光纤在接头盒内的盘留长度以及光缆施工接续时所需要的长度,接头每一侧预留长度如下表:
敷设方式 管道式 埋式 架空式 ②沿途的光缆预留长度: 预留长度(m) 6- 10 7- 10 6- 10 a.200米及以上大桥两端各预留2-3米,带伸缩缝的钢桥梁每个伸缩缝余长不少于0.5米。
- 21-
某某监理有限公司线路工程验收方案
b.250米--500米的隧道两端各预留2-5米,通过500米以上隧道,在一侧大避车洞内预留50米。 c.自然弯曲增加长度,按每公里5米。 d.人孔内弯曲增加长度,按每个人孔0.5-1米。
③局内预留:地市级及其以上局站,每侧预留光缆30米;县级及其以下局站,每侧预留光缆20米。
第119条, 如果施工单位申报的长度在上述计算结果范围内,按照申报量处理,如果申报量超出上述计算结果,按上述计算结果作为实际工程量。如果有特殊情况,必须在图纸上注明,或通过联系单确认,经现场确认才予以采纳。安装设备的数量通过现场清点确认。
3.9.3 工程技术参数的检测
第120条, 工程技术参数检测主要通过光缆中继段测试实现。光缆中继段测试是指一个两端或多端全部成端上列的光缆进行最终完整测试,包含1550nm和1310nm。
第121条, 光缆中继段验收测试包括以下内容:(1)线路衰减;(2)后向散射信号曲线。 第122条, 中继段衰减的测试结果应符合以下要求:(1)光纤衰减测试应取双向测量的平均值;(2)测量的光纤衰减平均值必须符合下表:
序号 项目 1310nm 1550nm 指标 缆内光纤最大衰耗值0.36dB/Km;光缆接头损耗双向平均值≤0.08dB/个。 缆内光纤最大衰耗值0.2dB/Km;光缆接头损耗双向平均值≤0.08dB/个。 备注 1 衰耗值 第123条, 光纤线路衰减值验收时应对每根光纤都进行测试,并对各项测量结果做详细记录,各项实地验收测量值和竣工资料中施工单位提交的竣工测试值允许存在5%的数值偏差。光缆测试检验表详见附表2-附表6。
第124条, 中继段光纤后向散射信号曲线应符合下列要求:
(1)光纤线路后向散射曲线应均匀平滑,光纤波形及接头“台阶”无异常。 (2)全程信号曲线应打印记录或拍照。
3.9.4 随工检查
第125条, 光(电)缆线路工程均应采取监理制。对隐蔽工程项目应由监理、施工双方签署《隐蔽工程检验签证》。
第126条, 光(电)缆线路工程的质量检验,应按下表项目及内容进行。
光缆线路工程随工检验项目内容表
序号 项目 内容 检验方式 - 22-
某某监理有限公司线路工程验收方案
序号 项目 内容 (1)塑料子管规格、数量 (2)占用管孔位置 检验方式 1 子管 (3)子管在人孔中留长及标志 (4)子管敷设质量 (5)空子管堵头的安装及管孔内牵引绳的布放 (1)光缆规格 (2)光缆管孔位置 (3)管口堵塞情况 随工检验 2 管道光缆 (4)光缆盆设质量 (5)人孔内光缆走向、安放、托板的衬垫 〔6)预留光缆长度及布放 (7)光缆接续质量及接头安装、保护 (8)人孔内光缆的保护措施 (1)光缆的规格、程式 (2)挂钩间隔 (3)光缆布放质量 随工检验 3 架空光缆 (4)光缆接续质量 (5)光缆接头质量及保护 (6)光缆引上规格、质量(包括地下部分) (7)光缆与其他设施的隔距 (1)光缆规格、路由及敷设位置 (2)防护设施规格、数量及安装质量 (3)引上管及引上光缆安装质量 (4)光缆与其他地下设施间距 随工检验 4 埋式光缆 (5)埋深及沟底处理 (6)回填土质量 (7)光缆接头盒坑位置、深度,接头安装及保护 (8)光纤接续质量及保护 (9)沟坎加固等保护措施质量 (10)标石埋设质量 随工检验 5 局内光缆 (1)局内光缆规格、走向 (2)局内光缆布放安装质量 随工检验 - 23-