3.卡固法。应符合下图的要求。

4.上述三种方法,规格允许偏差≤4 mm,累计允许偏差≤10 mm。

第29条, 各种拉线地锚坑深应符合下表的规定,容差应小于50 mm.

第30条, 拉线地锚程式及地锚钢柄、水泥拉线盘或地锚横木的规格应符合下表的要求。

- 9-

某某监理有限公司线路工程验收方案

第31条, 一般地锚出土长度为300 mm,三条双下地锚出土长度为400-500mm,允许偏差50一100 mm。地锚钢柄长度规格根据设计埋深要求选定。

第32条, 拉线地锚的实际出土点与规定出土点之间的偏移应<50mm 。地锚的出土斜槽,应与拉线上把成直线。

第33条, 拉线地锚应埋设端正,不得偏斜,地锚的拉线盘(横木)应与拉线垂直。 第34条, 拉线中把夹固、缠扎规格应符合下表及下图的要求。

- 10-

某某监理有限公司线路工程验收方案

第35条, 高桩拉线的副拉线、拉桩中心线、正拉线、电杆中心线应成直线,其中任一点的最大偏差应≤50 mm,并应符合下图的要求。

第36条, 吊板拉线的规格应符合下图的要求。

- 11-

某某监理有限公司线路工程验收方案

第37条, 墙拉线的拉攀距墙角应≥250mm,距屋沿≥400 mm。

3.2.5 避雷线和地线

第38条, 避雷线和接地线应按设计要求装设。 第39条, 电杆装设避雷线应符合下列要求:

1.水泥电杆有预留避雷线穿钉的装设规格应符合下图的要求。

2.水泥电杆无预留避雷线穿钉的装设规格应符合下图的要求。

3.利用拉线做避雷线的装设规格应符合下图的要求。

4.木杆上装设避雷线可直接用卡钉钉固,卡钉间距离为500 mm。

5.在与10 kV以上高压输电线交越处,两侧木杆上的避雷线安装应断开50 mm间隙,如下图所示。

- 12-

某某监理有限公司线路工程验收方案

第40条, 避雷线的地下延伸部分应埋在离地面700 mm以下,延伸线(4.0 mm钢线)的延伸长度及接地电阻要求见设计要求。

第41条, 光(电)缆吊线利用预留地线穿钉做接地线的安装规格应符合图下图的要求

第42条, 光(电)缆吊线利用拉线做接地线的安装规格应符合下图的要求。

第43条, 光(电)缆吊线及其他线路设备的接地电阻值要求应符合设计要求。

3.2.6 架空吊线

第44条, 架空光(电)缆吊线程式应符合设计规定。吊线夹板距电杆顶的距离一般情况下距杆顶≥500mm,在特殊情况下应≥250 mm。

第45条, 线路与其他设施的最小水平净距、与其他建筑物的最小垂直净距以及交越其他电气设施的最小垂直净距应符合设计的要求。

第46条, 吊线在电杆上的坡度变更大于杆距的20%时,应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置,辅助吊线的规格应吊线一致,安装方式应符合下图的要求。