某某监理有限公司线路工程验收方案
3、 光(电)缆线路工程验收规范
3.1 器材检验 3.1.1 一般规定
第1条, 对光(电)缆及其他线路器材的规格、程式、数量应符合设计及订货合同要求。 第2条, 工程所用光(电)缆及器材必须有产品质量检验合格证,厂方提交的产品测试记录。不符合标准或无出厂检验合格证的光(电)缆和器材不得在工程中使用。
第3条, 经过检验的光(电)缆及其他线路器材应做好记录。
3.1.2 光缆单盘检验
第4条, 光缆外皮应无损伤,光缆端头封装应良好。 第5条, 单盘光缆的光纤衰减系数应符合设计要求。
第6条, 光缆中铜导线的电气指标应符合设计或相关规定。 第7条, 光缆A,B端标记要明显。
3.1.3 其他线路器材及设备检验
第8条, 环形钢筋混凝土电杆检验应符合下列要求: 1.环形钢筋混凝土电杆的结构应为锥形体,锥度为1/75。 2.环形钢筋混凝土电杆有下列情况之一者不得使用: 1)环向裂缝宽度超过0. 5 mm; 2)有可见纵向裂缝的;
3)混凝土破碎部分总表面积超过200mm2.
第9条, 水泥底盘、卡盘及拉线盘的程式及其偏差符合下表要求。
水泥底盘、卡盘及拉线盘的程式
第10条, 镀锌钢绞线的规格应符合下表规定。
镀锌钢绞线的规格
- 4-
某某监理有限公司线路工程验收方案
第11条, 光缆接头盒及光缆终端盒主要指标应符合下表规定。
光缆接头盒及光缆终端盒主要指标
第12条, 光纤配线架检验应符合下列要求:
1.光纤配线架的高压防护接地装置,其地线的截面积应≥6mm2。
2.光纤配线架的高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1 000 M?/500 V(直流),机架间的耐压≥3 000 V(直流),1 min内不击穿、无飞弧现象。
第13条, 光缆交接箱检验应符合下列要求:
1.光缆交接箱箱体密封条粘结应平整牢固,门锁开启灵活可靠;箱门开启角度≥120°;经涂覆的金属构件其表面涂层附着力牢固,无起皮、掉漆等缺陷。
2.光缆交接箱箱体高压防护挂撇g置,其地线的截面积应≥6 nm2。 3.光缆交接箱高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻
≥20 000 M?/500 V(直流),箱体间的耐压≥3 000 V(直流),1 min应不击穿、无飞弧现象。 4.室内光缆交接箱防护性能应达到GB 4208标准中的IP53级要求,室外光缆交接箱防护性能应达到GB 4208标准中的IP65级要求。
第14条, 光纤连接器检验应符合下列要求: 1.插人损耗应≤O. 5 dB(重复性和互换性)。
2.回波损耗:PC型》40 dB、UPC型≥50 dB、APC型≥60 dB。
第15条, 塑料子管检验应符合下列要求: 1.塑料子管的材质、规格应符合设计要求。
2.塑料子管的管身应光滑无伤痕,管孔无形变,其颜色、孔径、壁厚及其均匀度应符合设计要求,壁厚的负偏差应≤0.1mm。
3.2 杆路工程 3.2.1 立杆
第16条, 电杆洞深应符合下表的规定,洞深允许偏差≤50mm 。
- 5-
某某监理有限公司线路工程验收方案
电杆洞深
注:1、 本表适用于中、轻负荷区新建的通信线路。重负荷区的杆洞深度应按本表规定值增加100一200mm。
2、12m以上的特种电杆的洞深应按设计文件规定实施。
第17条, 按设计规定的标称杆距立杆(一般情况下,市区杆距为35-40 m,郊区杆距为45-50 m) 。
第18条, 竖立电杆应达到下列要求:
1、直线线路的电杆位置应在线路路由的中心线上。电杆中心线与路由中心线的左右偏差应不大于50 mm;电杆本身应上下垂直。
2、角杆应在线路转角点内移。水泥电杆的内移值为100一150mm,木杆内移值为200 —300 mm。因地形限制或装撑木的角杆可不内移。 3.终端杆应向拉线侧倾斜100- 200 mm。
3.2.2 接杆
第19条, 应按设计规定的长度、方式、方法进行电杆接长。
第20条, 水泥杆接杆必须采用“等径水泥电杆”叠加接长,两杆间用法兰盘或钢板圈接续。
3.2.3 杆根装置
第21条, 电杆根部加固装置的安装地点应按设计要求。
第22条, 水泥电杆杆根装置应用混凝土卡盘,以“U”字形抱箍固定。木杆杆根装置应用横木,以4. 0 mm钢线缠绕固定。
- 6-
某某监理有限公司线路工程验收方案
第23条, 卡盘及底盘装置的规格应符合图3.3.3-1的要求,电杆杆根装置位置容差应为≤50 mm。
3.2.4 拉线
第24条, 拉线设置应符合设计要求。拉线应采用镀锌钢绞线;拉线扎固方式以设计的材料为准。
第25条, 靠近电力设施及热闹市区的拉线,应根据设计规定加装绝缘子。绝缘子距地面的垂直距离应在2m以上。拉线绝缘子的扎固规格应符合下图的要求。
第26条, 人行道上的拉线宜以塑料保护管、竹筒或木桩保护。
第27条, 架空电缆线路的拉线上把在电杆上的装设位置及安装方法应符合下列规定: 1,杆上只有一条电缆吊线且装设一条拉线时,应符合下图要求。
2,杆上有两层电缆吊线且需装设两层拉线时,应符合下图要求。
- 7-
某某监理有限公司线路工程验收方案
第28条, 3.4.5 拉线上把的扎固应符合下列要求: 1. 另缠法。应符合下图的要求,缠扎规格见下表。
2.夹板法:应符合下图的要求。
- 8-