.
柴油发电机组采购统一技术标准 编制 审核 批准 金保宁 胡 纯 孟 浩 日期 日期 日期 2004-08-05 2004-08-25 2004-09-24 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 参加讨论认定人员: 胡纯、舒建平、邓荣宣、李勇、齐德春、李勇刚、曾斌、李波、邓凯、殷建勋、成刚、王晓宇、宋建立、金保宁 .;
.
柴油发电机组采购统一技术标准
1、 适用范围
本技术标准适用于万科地产深圳区域所有柴油发电机组的采购。 附件发电机房设计要求阐述在发电机房设计时对各相关专业的设计要求,可作为设计任务书的技术要求。 2、 依 据
2.1 除另有注明外, 本工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准,
主要包括但不限于:
? 《接地装置施工及验收规范》GB5016
? 《工频柴油发电机组通用技术条件》GB2820-90 ? 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
? 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 ? 《供配电系统设计规范》GB50052-95 ? 《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-98 ? 《火灾自动报警施工及验收规范》GB50168-92 ? 全国民用建筑工程设计技术措施》电气(2003)
2.2 若承包商对以下要求有任何疑义,应立即向万科地产提出,由万科地产
做最终决定,否则视为接受。
3、 3.1
主要技术要求 环境要求
? 环境温度:-25℃~+40℃;
? 相对湿度:最湿月平均最高相对湿度不超过90%; ? 海拔高度:不超过1000米; 3.2
控制箱要求
? 具有自动起动和停机功能,具有远程监控功能,可显示机组运行状态各
种参数;
? 保护功能齐全;另配备市电充电器; 3.3
柴油发动机要求
? 工作周期:四冲程;
.;
.
? 进气系统:涡轮增压(中冷); ? 燃烧系统: 直喷式; ? 起动方式: 电马达起动; ? 调速系统: 电子调速;
? 冷却方式: 闭式循环水冷散热系统;
? 耗油量: 不高于下表“万科标准”,如下图所示:
机组额定功率(KW) 75<P≤120 120<P≤250 250<P≤600 600<P≤1500 3.4
交流发电机要求
额定工况燃油消耗量(g/kw.h) 万科标准 250 240 230 220 GB2820-90 280 270 260 250 YD/T502-91 270 260 -- -- 3.0 4.0 3.0 额定工况机油消耗量(g/kw.h) 万科标准 GB2820-90 YD/T502-91 ? 励磁方式:无刷自励磁或永磁; ? 绝缘等级:H级; ? 防护等级:IP22-IP23; ? 电压调节自动电压调节; 3.5
机组电气性能
具体参数满足下表“万科标准”: 项 目 功率要求 额定电压(V) 接线方式 功率因数 电压调整率(%)稳态 电压调整率(%)瞬态 电压波动率.;
额定功率(KW) -- -- -- -- P≤250 P>250 P≤250 P>250 P≤250 万科标准 100~1000KW 400/230V 3相4线 0.8(滞后) ≤±1 ≤±2.5 ≤+20~-15 ≤+20~-15 ≤0.5 GB 2820-90 -- -- -- 0.8(滞后) ≤±1(Ⅰ类指标) ≤±2.5 ≤+20~-15 ≤+20~-15 ≤0.5(Ⅰ类指标) YD/T 502-91 -- -- -- 0.8(滞后) ≤±4 -- ≤±20 -- ≤0.8