直接接地,由收发信及内的“通道地”起接地作用,避免重复接地 C 在接入收发信机前直接接地,收发信机内的“通道地”不再接地 答 A
4.2.23 高频通道中一侧的终端衰耗约() A 3dB B 4dB C 5dB 答 B
4.2.24 高频通道中最大传输衰耗建议不大于() A +20dB B +21dB C +15dB 答 B
4.2.25 用电力线载波做通道的纵联保护,在正常运行状态下通道裕量不应小于() A 6dB B 3dB C 9dB 答 C
4.2.26 对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接受对端信号的通道裕量不低于(),否则不允许将保护投入运行。 A 25dB B 1.5dB C 9dB 答 C
4.2.27 在运行中的高频通道上进行工作时,()才能进行工作。
A 相关的高频保护停用 B 确定耦合电容器低压侧接地绝对可靠 C 结合滤波器二次侧短路并接地 答 B
4.2.28 目前纵联电流差动保护应积极推广应用的通道形式是() A 光纤通道 B 微波通道 C 载波通道 答 A
4.2.29 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部故障时,()
A 两侧立即停信 B 两侧继续发信 C 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 答 C
4.2.30 闭锁式纵联保护跳闸的必要条件是()
A 正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号 B 正方向元件动作,反方向元件不动作,收到闭锁信号而后信号又消失 C 正 反方向元件均动作,没有收到过闭锁信号 答 B
4.2.31 对于高频闭锁式保护,如果由于某种原因使高频通道不通,则() A 功率倒向时可能误动作 B 区外故障时可能误动作 C 区内故障时可能拒动 答 B
4.2.32 高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了() A 防止外部故障时的暂态过程而误动 B 等待对端闭锁信号到来,防止区外故障误动 C 防止外部故障时功率倒向而误动 答 B
4.2.33 为保证允许式纵联保护能够正确动作,要求收信侧的通信设备在收到允许信号时() A 须将其展宽至200~500ms B 须将其展宽至100~200ms C 不需要展宽 答 B
4.2.34 设保护安装处背后的系统阻抗为Zsn,线路的阻抗为Zl,线路对端的系统阻抗为Zsm,则突变量方向元件的原理是利用()
A 正向故障△U/△I=Zl+Zsn,反向故障△U/△I= —Zsm B 正向故障△U/△I= —Zsm,反向故障△U/△I=Zl+Zsn C正向故障△U/△I= Zsm,反向故障△U/△I= —Zsm 答 B
4.2.35 两侧都有电源的平行双回路L1、L2,L1装有高闭距离、高闭零序电流方向保护,在A侧出现L2发生正方向出口故障,30ms之后L1发生区内故障,L1的高频闭锁保护动作行为是()
A A侧先动作,对侧后动作 B 两侧同时动作,但保护动作时间较系统正常时L1故障要长 C 对侧先动作,A侧后动作 答 B
4.2.36 高频方向保护中()
A 本侧启动元件(或反向元件)的灵敏度一定要高于对侧正向测量元件 B 本侧正向测量元件的灵敏度一定要高于对侧启动元件(或反向元件)C 两侧启动元件(或反向元件)的灵敏度必须一致,且与正向测量元件无关 答 A
4.2.37 超范围允许式纵联保护,本侧判断为正反向故障时,则向对侧发送()信号 A 跳闸 B 闭锁 C 允许跳闸 答 C
4.2.38 高频闭锁零序电流保护在线路停电检修状态下,外加电源模拟正向故障试验。试验时,两侧收发信机均投上直流与远方起动回路,高频通道接线完整,且在线路检修前通道指标正常,则()
A 通道不插入衰耗,通入电气量,保护不出口跳闸 B 通道人为插入3dB衰耗,通入电气量,高频保护不出口跳闸 C 插不插入衰耗,只要通电高频保护就会出口跳闸 答 C
4.2.39 相间距离保护测量组件一般均采用()接线方式。 A -30° B 0° C 90° 答 B
4.2.40 相间距离保护交流回路的0°接线是指()的电压、电流接线组合。 A Uab/(Ib-Ia) Ubc/(Ic-Ib) Uca/(Ia-Ic) B Uab/(Ia-Ib) Ubc/(Ib-Ic) Uca/(Ic-Ia) C Ua/(Ia+3KI0) Ub/(Ib+3KI0) Uc/(Ic+3KI0) 答 B
4.2.41 具有相同的保护范围的全阻抗继电器、方向阻抗继电器、偏移圆阻抗继电器、四边形方向阻抗继电器,受系统振荡影响最大的是()
A 全阻抗继电器 B 方向阻抗继电器 C 四边形方向阻抗继电器 答 A
4.2.42 方向阻抗继电器引入第三相电压是为了防止()
A 距离保护暂态超越 B 故障点过渡电阻的影响 C 正方向出口相间短路拒动及反方向两相短路时误动作。 答 C
4.2.43 方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是()
A 提高灵敏度 B 消除正向出口三相短路死区 C 防止反向出口短路死区 答 B
4.2.44 方向阻抗继电器受电网频率变化影响较大的回路是()
A 幅值比较回路 B 相位比较回路 C 记忆回路 答 C
4.2.45 下列阻抗继电器,其测量阻抗受过渡电阻影响最大的是() A 方向阻抗继电器 B 带偏移特性的阻抗继电器 C 四边形阻抗继电器 答 A
4.2.46 在所有圆特性的阻抗继电器中,当整定阻抗相同时,()躲过渡电阻能力最强。 A 全阻抗继电器 B 方向阻抗继电器 C 工频变化量阻抗继电器 答 C
4.2.47 在区外故障时,阻抗继电器因过渡电阻影响发生超越现象,此时阻抗继电器的测量阻抗因过渡电阻影响而增加的附加分量是()。 A 电阻性 B 电容性 C 电感性 答 B
4.2.48 过渡阻抗对方向阻抗继电器的影响是()
A 稳态超越和失去方向性 B 暂态超越和失去方向性 C 振荡时易发生误动 答 A
4.2.49 双侧电源线路上发生经过渡电阻接地时,流过保护装置电流与流过过渡电阻电流的相位()
A 相同 B 不同相 C 不定 答 C
4.2.50 相同距离保护的阻抗继电器采用0°接线的原因是()。 A 能正确反应K‘3’、K ‘2’、K‘1,1’ B 能正确反应K‘3’、K ‘2’、但不能反应K‘1,1’、K‘1’ C 能反应各种故障 答 A
4.2.51 下列()对线路距离保护振荡闭锁控制原因的描述是错误的。
A 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C 35kV及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 答 B
4.2.52 继电保护装置中采用正序电压做极化电压的优点是()
A 故障后各相正序电压的相位与故障前的相位基本不变,与故障类型无关,易取得稳定的动作特性 B 除了出口三相短路以外,正序电压幅值不为零,死区较小 C 可改善保护的选相性能 答 A
4.2.53 某一线路与两条平行线相邻,其距离保护正方向在相邻平行线中点故障时不会动作,在相邻平行线末端故障时() A 可能动可能不动 B 能动 C不动 答 A
4.2.55 某距离保护的动作方程为90
A 90°+∞ 答 B 注:A为以+Zset为弦的圆,C为以Zset与原点的连线为中心的苹果圆。 4.2.56 接地阻抗继电器接线方式输入电压Uk、输入电流Ik分别是()。注:∮代表相,∮∮ 代表相间。 A U∮、I∮ B U∮、I∮+3KI0 C U∮∮、I∮∮ 答 B 4.2.57 采用U∮/(I∮+KI0)接地距离保护[K=(Z0-Z1)/Z1],在线路单相金属性短路时,故障相的测量阻抗为() A 该相自阻抗 B 该相正序阻抗 C 该 相零序阻抗 答 B 4.2.58 被保护线路发生三相短路时,相间距离保护感受的阻抗()接地距离保护感受的阻抗。 A 大于 B 等于 C 小于 答 B 4.2.59 当线路在正方向发生两相短路故障时,接地距离继电器()。 A 保护范围缩短,等值电源阻抗与整定阻抗之比越小,缩短的情况越严重 B 保护范围增加,等值电源阻抗与整定阻抗之比越小,增加的情况越严重 C 保护范围缩短,等值电源阻抗与整定阻抗之比越大,缩短的情况越严重 答 C 4.2.60 校验距离保护做阻抗整定时(非四边形特性),应该以()通入电流电压。 A 以给定的线路阻抗角 B 以通过试验得到的阻抗灵敏角 C 固定90°角因阻抗值由电抗值决定 答 A 4.2.61 四统一设计的距离保护使用的防失压误动方法是() A 断线闭锁装置切断操作正电源 B 装设快速快关,并联切操作电源 C 整组以电流起动及断线闭锁起动总闭锁 答 C 4.2.62 在距离保护失去电压或装置“总闭锁”动作信号发出后,应() A 立即通知保护人员现场处理 B 停用距离保护 C 等候处理 答 B 4.2.63 反应稳态量原理的整流型相间距离保护,在I段保护范围内发生单相故障0.3s之后,发展成三相故障,此时由距离保护()切除故障(I,Ⅱ段经振荡闭锁,Ⅲ段不经振荡闭锁)。 A I段 B Ⅱ段 C Ⅲ段 答 C 4.2.64 以下()不是零序电流保护的优点。 A 结构及工作原理简单、中间环节少、尤其是近处故障动作速度快 B 不受运行方式影响,能够具备稳定的速动段保护范围 C 保护反应零序电流的绝对值,受过渡电阻影响小,可作为经高阻接地故障的可靠的后备保护 答 B 4.2.65 当零序功率方向继电器的最灵敏角为电流越前电压100°时,()。 A 其电流和电压回路应按反极性与相应的TA、TV回路连接 B 该相位角与线路正向故障时零序电流与零序电压的相位一致 C 该元件使用与中性点不接地系统灵虚方向保护 答 B 4.2.67 在大电流接地系统中,线路始端发生两相金属性接地短路,零序方向电流保护中的方向元件将()。 A 因短路相电压为零而拒动 B 因感受零序电压最大而灵敏动作 C 因零序电压为零而拒动 答 B 4.2.68 用实测法测定线路的零序参数,假设实验时无零序干扰电压,电路表读书为20A,电压表读书为20V,瓦特表读数为137W,零序阻抗的计算值为() A 0.34+j94欧姆 B 1.03+j2.82欧姆 C 2.06+5.64欧姆 答 B 4.2.69 电网中相邻L1、L2两条线路,正序阻抗均为60∠75°欧姆,在L2线中点三相短路时流过L1、L2线路相同的短路电流如图所示,则L1线相间阻抗继电器的测量阻抗一次值为()。 A 75欧姆 B 120欧姆 C 90欧姆 答 B 4.2.70 电力系统不允许长期非全相运行,为了防止断路器一相断开后长时间非全相运行,应采取措施断开三相,并保证选择性,其措施是装设()。 A 断路器失灵保护 B 零序电流保护 C 断路器三相不一致保护 答 C 4.2.71 一条线路M侧为系统,N侧无电源但主变压器(Ynyd接线)中性点接地,当YN侧线路A相接地故障时,如果不考虑负荷电流,则()。 A N侧A相无电流,B、C相有电流; B N侧A相无电流,B、C相电流大小不同;C N侧A相有电流,与B、C相电流大小相等且相位相同 答 C 4.2.72 220~500kV线路分相操作断路器使用单相重合闸,要求断路器三相合闸不同期时间不大于()。 A 1ms B 5ms C10ms 答 B 4.2.73 当单相故障时,单跳故障相,故障相单相重合闸,当相间故障时,三跳,不重合,是指()。 A 单重方式 B 三重方式 C综合方式 答 A 4.2.74 对采用单相重合闸的线路,当发生单相永久性接地故障时,保护及重合闸的动作顺序为()。 A三相跳闸不重合 B 选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相 C 选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相 答 B 4.2.75 当电压互感器接于母线上时,线路出现非全相运行,如果断线相又发生接地故障,两端负序方向元件()。 A 不能正确动作 B 能正确动作 C 动作特性不确定 答 B 4.2.76 综合重合闸中常用的阻抗选相元件的整定,除了要躲最大符合外,还要保证线路末端经()过渡电阻接地时能相继动作,同时还要校验非故障相选相元件在出口故障时不误动。 A 20欧姆 B 10欧姆 C 30欧姆 答 A 4.2.77 综合重合闸中阻抗选相元件整定为10欧姆,其零序补偿系统K=0.67,从A-N通入1A电流调整动作阻抗,最高的动作电压为() A 10V B 20V C 16.7V 答 C 4.2.78 220kV采用单相重合闸的线路使用母线电压互感器。事故前负荷电流为700A,单相故