3~ 5.用继电接触器设计三台交流电机相隔3秒顺序起动同时停止的控制线路。 FR1.2.3答:控制电路如下图所示: SB2SB1 KM1KT1KM2KT2KM3KM3KM3KM1KT1KM2KT2KM36.画出一台电动机起动后经过一段时间,另一台电动机就能自行起动的控制电路。 答:控制电路如下图所示: SB2KM1KTFUFR1FR2SB17.画出两台电机能同时启动和同时停止,并能分别启动和分别停止的控制电路原理图。 答:控制电路如下图所示: FUFR1FR2SB1KM1KTKM1SB4SB2SB5SB3KM1KAKM2KASB6
8.某生产机械要求由M1、M2两台电动机拖动,M2能在M1启动一段时间后自行起动,但M1、M2可单独控制起动和停止。
答:控制电路如下图所示: SB4FUFR1SB1FR2SB3 SB2KM1KM2KTSAKM1KT1KM2 .
1. 从外部结构特征上如何区分直流电磁机构与交流电磁机构?怎样区分电压线圈与电流线圈? 2. 三相交流电磁铁有无短路环,为什么?
3. 交流电磁线圈误接入对应直流电源,直流电磁线圈误接入对应交流电源,将发生什么问题,为什么? 4. 交流、直流接触器是以什么来定义的?交流接触器的额定参数中为何要规定操作频率? 5. 接触器的主要技术参数有哪些?其含义是什么? 6. 如何选用接触器?
7. 交流、直流电磁式继电器是以什么来定义的? 8. 电磁式继电器与电磁式接触器在结构上有何不同?
9. 何为电磁式继电器的吸力特性与反力特性?它们之间应如何配合? 10. 电磁式继电器的主要参数有哪些?其含义如何? 11. 过电压继电器、过电流继电器的作用是什么? 12. 中间继电器与接触器有何不同? 13. 何为通用电磁式继电器?
14. 如何选用电磁式继电器?
15. 星形联结的三相异步电动机能否采用两相热继电器来做断相与过载保护,为什么?
16. 三角形联结的三相异步电动机为何必须采用三相带断相保护的热继电器来做断相与过载保护? 17. 熔断器的额定电流、熔体的额定电流、熔体的极限分断电流三者有何区别? 18. 热继电器、熔断器的保护功能有何不同?
19. 能否用过电流继电器来做电动机的过载保护,为什么? 20. 如何选用电动机过载保护用的热继电器? 21. 低压断路器具有哪些脱扣装置?各有何保护功能? 22. 如何选用塑壳式断路器?
23. 电动机主电路中接有断路器,是否可以不接熔断器,为什么? 24. 行程开关与接近开关工作原理有何不同? 25. 速度继电器的释放转速应如何调整?
26. 交流电磁铁的短路环断裂或脱落后,在工作中会出现什么现象?为什么? 27. 电弧是如何产生的?对电路有何影响?常用的灭弧方法有哪些? 28. 为什么刀开关在安装时手柄方向必须向上?使用时如何接线? 29. 从结构特征上如何区分直流接触器与交流接触器?
30. 线圈电压为220V的交流接触器,误接人380V交流电源上会发生什么问题?为什么?
31. 两只线圈电压为220V的交流接触器能否串联后接入440V交流电源上?为什么?若将损坏的接触器灭弧罩取下,接触器是否还可继续使用,为什么?
32. 交流接触器线圈断电后,衔铁不能立即释放,从而使电动机不能及时停止。试分析出现这种故障的原因,应如何处理?
33. 用来控制某一电动机的接触器经常因触点烧蚀而更换,其寿命特短。试分析其原因,应如何处理? 34. 电磁式继电器与电磁式接触器同是用来通断电路的,它们有何不同? 35. 电动机起动电流很大,起动时热继电器会不会动作?为什么? 36. 能否用过电流继电器作为电动机的过载保护?
37. 交流过电流继电器的电磁机构(铁心)有没有必要装短路环,为什么? 38. 熔断器的额定电流、熔体的额定电流和熔体的极限分断电流三者有何区别?
39. 既然在电动机的主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否就可以不装熔断器?为什么?
40. 自动开关的作用是什么?它可在线路发生什么故障时快速自动切断电源?
41. 说明自动开关工作原理、使用场合,与采用刀开关和熔断器的控制、保护方式相比,自动开关有何特点? 42. 某机床的一台三相异步电动机,额定功率为5.5kW,电压为380V,电流为11.25A,起动电流为额定电流的7倍,试选用对它进行控制和保护用的按钮、接触器、熔断器、热继电器和组合开关。 43. 电气原理图中Q、FU、KM、KA、KT、SB分别代表什么电器元件?
<第一章习题>返回
第一章 参考答案
1、答:从外部结构特征上看,直流电磁机构与交流电磁机构的主要区别有: (1)吸引线圈:交流线圈:短而粗,有骨架;直流线圈:细而长,无骨架。 (2)铁心:交流:硅钢片叠加;直流:整块铸铁或铸钢 区分电压线圈与电流线圈的方法:
电压线圈:并联在电路中,匝数多、导线细。 电流线圈:串联在电路中,匝数少、导线粗。 2、答:三相交流电磁铁无短路环。因为:
3. (1)交流电磁线圈误接入对应直流电源,将会烧毁线圈,因为交流电磁线圈接入对应交流电源时,线圈中的电流I1=U/ωL;而接入对应直流电源时,I2=U/R, 因ωL>>R,即:I2>>I1,所以,线圈很快就会因发热而烧毁。
(2)直流电磁线圈误接入对应交流电源,铁心将会发出强烈的震动,电磁机构也不会正常工作,因为直流电磁机构没有短路环,而交流电源会在其上产生交变磁场,即电磁力会不断变化。 4. 答:根据其主触点通过电流的性质来定义的。 5. 答:接触器的主要技术参数有:
1. 极数和电流种类: (1)、极数:2P 3P 4P (2)、电流种类:交流 直流
1. 额定电压:指主触点的额定工作电压 直流有:24V、110V、220V、440V、660V 交流有:127V、220V、380V、500V、660V
1. 额定电流:主触点的额定电流
2. 额定通断能力:主触头在规定条件下可靠地接通和分断的电流值。 3. 线圈额定工作电压:吸引线圈正常工作的电压值
4. 允许操作频率:每小时可以实现的最高操作次数,一般为600次/时、1200次/时 5. 机械寿命(1000万次以上)与电气寿命(100万次以上)
6. 线圈的起动功率和吸持功率:直流接触器起动和吸持功率相等,交流接触器起动功率为吸持功率的
5-8倍。
6. 答:接触器的选用:
1. 类型的选择:根据电路情况选用相应的直流或交流接触器; 2. 主触点额定电压的选择:大于等于负载额定电压;
3. 主触点额定电流的选择:大于等于负载额定电流(可参照生产厂家样本选择); 4. 线圈电压:根据控制电路电压种类和性质选择,一般选用标准电压等级。 交流: 127V、220V、380V 直流: 110V、220V、400V
7. 答:交流、直流电磁式继电器是以线圈中流过电流的性质来定义的。 8. 答:电磁式继电器与电磁式接触器在结构上的区别是:
1. 继电器:用于控制电路、电流小,没有灭弧装置,可在电量或非电量的作用下动作,有调节装置。 2. 接触器:用于主电路、电流大,有灭弧装置,一般只能在电压作用下动作。 9. 参见教材相关章节。
10. 答:电磁式继电器的主要参数有:
1. 额定参数:额定电压、额定电流
2. 动作参数:吸合电压U0、释放电压Ur、吸合电流I0、释放电流Ir 3. 整定值:动作参数的调整值
4. 返回参数:释放值与吸合值的比值,用K表示 5. 动作时间:一般为0.05-0.2S 11. 过电压继电器、过电流继电器的作用是:
1. 过电压继电器:用于过压保护,当线圈电压高于其额定电压时衔铁吸合;当线圈电压降到其释放电
压时衔铁释放。
2. 过电流继电器:用于过流保护,当线圈电流高于其额定电流一定值时衔铁吸合。 12. 答:中间继电器与接触器的区别:
(1)作用不同:中间继电器主要用于增大触点数量,额定电流小;接触器主要用于接通或分断动力电路或大容量控制电路,额定电流一般较大。
(2)结构不同:中间继电器无主、辅触点之分,接触器既有主触点、又有辅助触点。 13. 何为通用电磁式继电器? 14. 答:选用电磁式继电器的方法:
1. 使用类别的选用:AC-11、DC-11;
2. 额定工作电流与电压:与系统电压种类和电压值一致;
3. 工作制的选用:与使用场合工作制一致,且实际操作频率应低于额定操作频率; 4. 返回系数调节:参见P21。 15. 答:不能。
16. 答:参见教材相应部分。
17. 答:熔断器的额定电流是指熔断器长期工作,各部件温升不超过允许温升的最大工作电流,分为熔管额定电流和熔体的额定电流,在一种电流规格的熔管内可以安装几种电流规格的熔体,但熔体的额定电流最大不能超过熔管的额定电流;熔体的极限分断电流是指在规定的额定电压和功率因素(或时间常数)条件下,能可靠分断的最大短路电流。
18. 答:热继电器主要用于电动机的长时间过载保护,熔断器主要用于短路保护。 19. 答:不能。
20. 答:(1)安装方式的选择:分离式、组合式;
(2)额定电流的选择:原则上按被保护的电动机的额定电流选择; (3)对于三角形连接的电机,应选用带断相保护装置的热继电器;