电缆桥架安装施工要求及规范
1 一般规定
1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 1.2 和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。
1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。见图
及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: ? ?1.金属桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; ? ?2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
? ?3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。 12.2 施工准备 2.1 技术准备:
? 1.按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 ? 2.施工执行工艺标准、图集、规范齐全。
? 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。
? 4.根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。
1.及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。 2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。
3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误,应反复校核以免造成浪费。 注:符号△
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:符号“○”表示推荐防腐类别。 6.桥架的外观检查
? ?桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足表的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。
表 托盘、梯架允许最小板材厚度
热浸镀锌的托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。
? ?电镀锌的锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。 ? ?喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。
? ?桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 ? ?桥架螺栓孔径,在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2mm。
? ?螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距±,同一组内任意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔间距±。
7.:应根据允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收,丝扣应完好无损。
8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志,并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损。
9.电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械操作,无皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好。
10.其它附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要
12.3 施工工艺
12.3.1 电缆桥架安装施工工艺 1.电缆桥架安装工艺流程:
定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支.吊.托架安装→桥架安装→保护接地安装
(4)支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm; ? ?(5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;
? ?(6)万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。
? ?(7)固定支点间距一般不应大于~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。
? ?(8)严禁用木砖固定支架与吊架。 5.桥架安装
? ?(1) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。见表12.3.1.5。
表12.3.1.5 电缆最小允许弯曲半径
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注:D为电缆外径。
? ?(2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。如图12.3.1.5(2-1),也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架如图12.3.1.5(2-1),也可以采用膨胀螺栓固定。
(3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时,托壁需安装在异型钢立柱上,而立柱要安装在梯型角钢支架上,使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上。制作见图和表12.3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊角高度5mm。
表 12.3.1.5(3) 梯型角钢支架制作尺寸表(mm)
(4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件,分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上,作法可参照12.3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。
图12.3.1.5(4c)异型钢立柱在墙上侧壁安装作法之一
? ?(5)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合12.3.1.5(5)的规定。
表示12.3.1.5 (5)与管道的最小净距
6 托臂安装:
? ?托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件,托臂有螺栓固定可预埋螺栓,也可采用膨胀螺栓,也可卡接,如图12.3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)。
12.3.2 桥架安装