好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水暖各主要工序质量控制标准及检验方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水暖各主要工序质量控制标准及检验方法

序号 1 分项工程名称 孔洞预留 质量控制要点 位置、标高准确,绘制管道留洞图。 1. 套管型号、规格、标高、位置; 质量控制人 备注 2 套管安装 2. 穿隔墙及楼板套管的固定牢固; 3. 套管内防腐。 1. 金属管材质量,管道连接、位置、标高、坡度; 3 管道安装 2. UPVC排水管粘接接口部位; 3. 伸缩节选型及部位; 4. 排水管水平管,绝不能有倒坡现象; 5. 排水立管每层支架安装位置。 1. 支架加工应符合要求; 2. 支架固定牢固且有燕尾; 4 支架安装 3. 塑料支架粘接牢固; 4. 固定支架的做法正确; 5. 泵房、机房管道支架排列规整,且水泵出入口管道设单独支架。 1. 阀门规格、强度严密性试验符合要求, 5 阀门安装 法兰垫料、材质正确; 2. 螺栓方向一致、大小一致; 3. 消防水泵吸入管上不得安装蝶阀。 1. 填堵材料,套管与管道间隙均匀、无 6 填堵孔洞 空洞; 2. 有防水要求部位采用密封防水膏堵。 7 强度严密性试验 1. 注意试验压力、打压时间,查验渗漏情况;

2. 按系统要求进行试压。 8 管道刷漆 1. 涂刷均匀、漆膜厚度一致; 2. 油漆无流坠,无漏涂、色泽一致。 9 10 管道保温 系统冲洗 保温外观平整,接缝严密,搭接一致。 冲洗全面彻底,查验出水清洁度,取样送检。 1.设备基础的混凝土强度必须达到设计要求; 11 设备就位 2.设备基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置应符合设计要求; 3.设备安装应平稳牢固。 1.风机、水泵类等有振动的设备应按设计12 设备减振 要求或施工规范规定安装减振装置; 2.减振装置的型号、规格、减振强度及安装方式应符合设计要求。 1.吸入管道和输出管道设独立支架,泵体不得直接承受管道重量;泵体上直接相连的管道在焊接时采取必要措施,防止焊渣13 设备配管 落入泵内;消防水泵吸水管与泵连接的变径采用偏心变径;软连接不承受重量。 2.空调机组与供回水管连接应正确,机组下部冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求。 14 15 设备试验 系统调试 水泵、风机类设备应进行设备单机试运转试验,轴承温升应符合规范规定; 编制专项施工方案。

1.风管软连接材料必须符合设计要求; 16 风管软连接 2.软管连接长度为150~250mm; 3.软管与法兰连接铆钉间距不大于80mm; 4.不得使用软连接做变径使用。 1.防火阀安装应单独设支吊架; 2.防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。 1.支、吊架的规格、间距、位置、方向; 2.风管吊架角钢上下都应加螺母而且下面应加双螺母固定。 3.风管支架安装平整牢固,与风管接触紧18 风管支、吊架安装 密。 4.风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架。 5.保温风管与支、吊架之间需垫同保温层厚度的木块。 1.风机的规格、型号; 2.风机安装的减振; 19 风机安装 3.风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口、必须装设防护罩或其它安全设施。 17 防火阀安装

水暖各主要工序质量控制标准及检验方法

水暖各主要工序质量控制标准及检验方法序号1分项工程名称孔洞预留质量控制要点位置、标高准确,绘制管道留洞图。1.套管型号、规格、标高、位置;质量控制人备注2套管安装2.穿隔墙及楼板套管的固定牢固;3.套管内防腐。1.金属管材质量,管道连接、位置、标高、坡度;3管道安装2.UPVC排水管粘接接口部位;3.伸缩
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
11enc40mbp7yogl1itk20zdc523y3q00i1k
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享