C.A办公楼耐火等级二级,建筑高度30米。B办公楼耐火等级三级,建筑高度10米。A面对B一侧外墙为防火墙。两建筑防火间距4米

D.AB两座完全相同的办公楼,耐火等级二级,建筑高度15米,相邻外墙均为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐,每面外墙上无防火保护的开口不正对开设且开口的面积分别为各自外墙面积的4.5%。两建筑防火间距5

13.下列建筑中可不设置自动喷水灭火系统的是()。

A.耐火等级为一级,建筑高度为m,占地1200m2的单层化纤制品仓库

B.耐火等级为二级,建筑高度为11m,占地2000m2的单层棉花仓库

C.耐火等级为二级,建筑高度为25m,每层建筑面积均为900m2的6层办公楼的走道

D.耐火等级为一级,建筑高度为5m,占地500m2的单层泡沫塑料成型车间

14.某5层商业楼东西方向布置,每层使用功能均为服装商场,建筑高度23.2m,耐火等级为一级,每层建筑面积均为8000m2并平均划分为东西两个防火分区,并按现行国家工程建设消防技术标准的规定设置了消防设施。该建筑的3层东側防火分区利用通向西侧防火分区的甲级防火门作为安全出口的疏散宽度为3m,请问该建筑3层西侧防火分区直通室外的安全出口至少需要设置()m的疏散宽度

A.12.6

B.15.6

C.18.6

D.24.6

15.某商业建筑,耐火等级为一级,地上5层、地下2层均为商场,地上部分与地下部分层高均为3.5m,地上1、2层设计疏散人数为1950人,地上3层及其以上楼层设计疏散人数为3000人,地下每层设计疏散人数均为700人。下列关于该建筑疏散楼梯最小净宽度的说法中错误的是()

A.地上1-2层疏散楼梯最小总净宽度为19.5m

B.地上2-3层疏散楼梯最小总净宽度为30m

C.地上3-4层疏散楼梯最小总净宽度为30m

D.地下1-2层疏散楼梯最小总净宽度为7m

16.某礼堂耐火等级为一级,共设2400个座位,观众厅前后排座椅间距为1m,采用阶梯地面,下列关于该礼堂场安全疏散的说法中,错误的是()。

A.该礼堂设置的所有疏散门总净宽度为18m

B.该礼堂共设置9个疏散门

C.该礼堂纵走道之间座位数不应大于40个

D.该礼堂的室外疏散通道的净宽度为3.00m,并直接通向宽敞地带

17.下列场所中,可以只设置一个安全出口的场所是()。

A.单层次氯酸钙厂房,建筑面积140m,且同一时间作业人数9人

B.地下石棉加工厂房中某个建筑面积为80m的防火分区,通过防火墙和甲级防火门与相邻防火分区分隔

C.建筑面积为90m的地下粮食仓库

D.地上单层钢材仓库中某个建筑面积为200m的防火分区

18.下列建筑中,可不设火灾自动报警系统的是()。

A.藏书90万册的单层图书馆

B.首层建筑面积1600m2,2层建筑面积1300m2的二层旅馆

C.某设置了雨淋系统保护的危险品仓库

D.某设置了湿式自动喷水灭火系统全保护的,建筑高度25m的木材仓库

19.某消防检测单位对工业园区内供暖管道的防火防爆进行检测,下列检测项目中,不符合相关规范要求的是()。

A.某面粉仓库供暖管道的绝热材料采用B级材料

B.某汽车涂装车间,供暖管道穿过油漆中间仓库,并采用不燃材料隔热

C.某针织品仓库,供暖管道表面温度120℃,与可燃物间距30m,并采用不燃材料隔热

D.某纺织车间,供暖管道表面温度95℃,与可燃物间距40mm

20.某大型商场,耐火等级为一级,建筑高度40m,每层的建筑面积均为12000m2。商场内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,大部分装修材料采用A级材料,个别场所采用B1级材料装修,请问如果平面布置合理,该商场至少应该设置几部消防电梯()。

A.1

B.3

C.4

D.8

答案:

【参考答案】C

【参考答案】B

【参考答案】C

【参考答案】D

【参考答案】C

【参考答案】D

【参考答案】C

【参考答案】C

【参考答案】D

【参考答案】D

【参考答案】D

【参考答案】C

【参考答案】B

【参考答案】C

【参考答案】A

【参考答案】C

【参考答案】C

【参考答案】D

【参考答案】D

【参考答案】B