好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

规范性电梯维保单位星级评定细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DBXX/ XXXX-XXXX

项目 分项 外呼及显示环境 1.2层站召唤、层楼显示 1.3层门地坎 a) 各层站显示清晰,正确。 b) 各层站按钮齐全,固定可靠。 评定内容和要求 扣分 评估记录 c) 按钮标志清晰且与其对应功能一致,按钮灯显示清晰。 a) 层门地坎固定可靠,无变形、磨损、锈蚀等异常情况。 b) 地坎内无明显杂物。 a) 层门、轿门门扇各间隙应满足要求,且无明显不对称偏差和擦碰。 b) 门扇外观清洁,无影响正常使用的异常情况。 c) 固定应可靠,部件无缺失,连接可靠。 a) 有效期内的电梯使用标志,内容清晰。 b) 产品铭牌、内容清晰,准确。 c) 设置有安全使用须知和救援说明及应急救援电话。 d) 轿厢门开启正常,无卡阻、擦碰,轿门防夹装置动作功能可靠; e) 内饰完好、轿壁、轿顶板、地板等整洁、无明显锈蚀、变形、破损及其它异常情况。 f) 操作面板内选、开关门功能、钥匙转换开关完好; 1.4层门、轿门门扇 2.轿厢检查 2.1轿厢基本内环境 g) 应急救援报警按钮能完好; h) 通风装置,能有效工作。 i) 照明、通风装置电源应取自电梯主电源进线端,照明和应急照明应有效。 j) 检修锁、检修操作面板开关功能完好。 k) 电梯轿厢的平层准确度±10mm范围内。 l) 层门、轿门地坎固定可靠,无变形、磨损、锈蚀等异常情况,地坎内无明显杂物。 m) 电气线路不外露。 表A.5(续)

DBXX/ XXXX-XXXX

项目 分项 评定内容和要求 a) 轿厢应设有永久性的电气照明装置,应清洁,固定可靠。 b) 如果电气照明是白炽灯,至少要有2只并联的灯泡。 c) 轿厢应设有通风装置,能有效工作。 d) 在轿厢内或者机房内易于接近处应设有开关控制照明和通风装置。 e) 轿厢照明和通风装置开关上或附近应有清晰明显的标志。 f) 轿厢照明、通风装置电源应取自电梯主电源进线端。 g) 电气线路不外露。 h) 轿厢应急照明应有效。 a) 轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置,该装置应采用一个对讲系统以便与救援服务持续联系。 b) 电梯行程大于30 m时,轿厢和机房之间应设置对讲装置。 c) 报警和对讲装置在停电情况下也应能工作。 d) 报警和对讲装置工作时的语音应清晰。 a) 按钮齐全,固定可靠。 b) 按钮标志清晰且与其对应功能一致,按钮灯显示清晰。 c) 轿内楼层显示清晰,正确。 a) 轿门防夹人装置应清洁,固定可靠。 b) 动作灵敏无阻碍。 c) 防夹人装置的功能在轿门运行的整个行程内有效(每个主动门扇的最后50 mm行程除外)。 a) 轿门门锁(如有)应清洁,固定可靠,动作灵活、无阻碍。 扣分 评估记录 2.2轿厢照明、风扇 2.3轿内报警装置、对2.轿厢检查 讲系统 2.4轿内显示、指令按钮 2.5轿门防夹人装置 2.6轿门锁闭装置 b) 无扭曲变形锈蚀破损等,触点表面无污垢、积炭等。 c) 触点接触良好,接线正确、可靠、无破损等现象。

DBXX/ XXXX-XXXX

表A.5(续)

项目 分项 2.7验证轿门关闭的电气安全装置 评定内容和要求 a) 轿门电气安全装置的数量和安装部位应能满足要求。 b) 外观清洁,无破损,固定可靠,接线正确,电气线路无破损。 c) 电气触点接触良好。 a) 机房干净整洁; b) 维保信息及工具上墙; c) 机房内设有危险区域警示标志明显(色域、标记、标牌等)机房门、窗应完好; 3.机房检查 3.1`机房环境 外观 d) 门外侧应有“机房重地,闲人莫入”的标志; e) 机房门锁应完好,且能从机房内不用钥匙也能向外打开; f) 机房不应用于电梯以外的其它用途,不应放置与电梯无关的设施或物品; g) 机房地面及设备应无明显积灰、严重油污等; h) 机房温度应在5 ℃~40 ℃之间; i) 机房应有合适的消防设施;

扣分 评估记录 2.轿厢检查 DBXX/ XXXX-XXXX

表A.5(续)

项目 分项 a) 机房地面防尘处理; b) 各内部设施标识出危险分区和工作区分区; c) 设备危险部位设置防护罩或者防护装置; d) 危险区域警示标志明显(色域、标记、标牌等); e) 维保信息看板上墙; 3.2机房环境 f) 平层标志看板上墙; g) 松闸扳手、盘车手轮上墙; h) 地板空洞处理规范; 3.机房检查 i) 各线槽盒、电气设备、电源箱金属外壳接地良好; j) 电梯故障应急的规程看板上墙; k) 机房内设有说明,指出电梯万一发生故障时应遵循的规程; l) 无机房及控制柜功能正常,无明显的损坏现象。 a) 机房内应设有一个开关,控制机房照明,开关应可靠固定,接线正确; b) 主电源开关不能切断机房照明、井道照明、机房插座、底坑插座等的电源; 3.3机房电器装置 c) 主电源开关出线端不应接电梯以外的用电设备; d) 主电源开关应能在断开位置进行锁闭; e) 机房内的各主开关,照明开关,通风开关,均应设置明显的标志以便于区分; f) 机房电器金属外壳接地保护标志清楚可靠;

评定内容和要求 扣分 评估记录 DBXX/ XXXX-XXXX

g) 短路保护有效; h) 供电电源有错、断相时,电梯应立即停止或无法启动(电机运转与相序无关时,可无错相保护)。 表A.5(续)

项目 分项 评定内容和要求 a) 手动或电动紧急操作装置旁应设有操作说明且应清晰易于阅读,说明中的操作方法应适用于现场实物。 b) 紧急操作装置应满足下列要求: 1) 手动紧急操作装置各零部件应无缺失,动作应灵活; 2) 松闸扳手应为红色,盘车手轮应为黄色; 3.机房检查 3.4机房紧急操作装置 3) 在盘车手轮或其它部位上应有易于观察的表示电梯运行方向的箭头和文字说明; 4) 可拆卸式的盘车手轮,应放置在曳引机附近容易接近的明显部位; 5) 用于可拆卸式的盘车手轮的电气安全装置,最迟应在盘车手轮装上驱动主机时动作,动作后电梯应不能启动。 c) 电动紧急操作装置应满足下列要求: 1) 标志清晰; 2) 进行紧急电动运行操作时,易于观察到轿厢是否在开锁区; 3) 操作功能(按钮型式、检修优先等)满足安全规范的要求。 扣分 评估记录