8102运输顺槽供电设计
一、综掘工作面供电设计说明书
掘进工作面位于8#煤层。运输顺槽长度146米,设计宽度4.1米,采用一台EBZ-100型掘进机掘进。
掘进工作面所有机电设备由中央变电所变电所3#变压器供电(KBSG-500KVA),8102运输顺槽设备型号及供电情况详见《掘进工作面供电系统图》。
二、掘进工作面设备选型
根据我矿现场实际及使用经验设备选型如下:1、掘进机
EBZ-100掘进机主要技术参数:机长:8.6米 可掘巷道断面:9-18m2最大可掘高度:3.75m 供电电压:660V 2、可伸缩皮带机
SSJ-800/40皮带运输机主要技术参数:运输能力:400T/H 带速:2m/S
电机功率:40KW带宽:800mm
最大可掘宽度:5m总功率:175KW
机宽:2.1米
三、掘进工作面供电设备选型
1、变压器容量选择
EBZ-100掘进机功率175KW一台,SSJ-800/40皮带运输机
1
功率40KW一部:
S=∑PN*
krcos ∑Pn=P掘进机+P运输机
=175+40=215KW
需用系数:Kr=0.5(掘进)平均功率因素:cos¢=0.7(掘进)
S=∑PN*
krcos =215*0.5=154KVA
0.7根据实际条件运输顺槽选用一台KBSG-500/10/0.69KV移动变电站供电。
2、低压电缆选择
1)根据负荷情况,由一台KBSG-500/10/0.69型移变为8102运输顺槽供电。
电缆的选择:
从KBSG-500/10/0.69变压器到8102运输顺槽电缆选择:
I?p掘进机3Ucos??175?189A3?0.66?0.7MYP-3*70+1*25屏蔽电缆的长时允许载流量为215A,考虑电缆长时允许通过电流和机械强度,决定选用MYP-3*70+1*25型屏蔽电缆。
2)、供电系统详见《掘进工作面供电系统图》和《掘进工作面设备布置图》
KBSG-500/10/0.69变压器高压侧整定
2
过负荷整定 Iz1高压= Iz1低压÷15.2=20.4A取高压侧额定电流为21A
短路整定 I/z1高压= I/z1低压÷15.2=61.2A取高压侧额定电流21A的3倍,为63AI掘进机油泵及75KW电机=Pe/(3 *Ue*cos?) =62.5*103/(3 *660*0.85) =64A
I截割头=Pe/(3 *Ue*cos?) =100*103/(3 *660*0.85) =124A a、过负荷整定Iz22=∑Ie =64+124 =188A
KBZ-400馈电开关额定电流设为202Ab、短路整定I/z22=KIe+∑Ie =6*124+64 =808A
取额定电流202A的4倍,取808A
用负荷侧馈电开关处发生两相短路电流进行校验Id22÷I/z22=1247÷808=1.5>1.2
合格
3
3)80皮带开关整定Ie皮带=Pe/(3 *Ue*cos?)=110*103/(3 *660*0.85) =113A a、过负荷整定
Iz29= Iz210=Ie皮带=113A b、短路Ie溜子=Pe/(3 *Ue*cos?)=40*103/(3 *660*0.85) =41A a、过负荷整定 Iz24=Ie溜子=41A b、短路整定
I/Z24= KIe=8*41=328A灵敏度校验
Id24÷I/z14=4585÷328=14>1.2
合格
供电系统整定表
短路电流
设备名称
(A)
过负荷整定Iz(A)
短路整定I/z(A)
开关、变压器整定
变压器二次出口端
KBSGZY-500/10/0.69
馈电开关
低压侧380
Id1=7718Id11=4798
4
低压侧1140高压侧751080
高压侧25360
掘进机馈电开关8102运输顺槽80皮带开
关
8102水泵开关变电所高压开关
Id12=1681Id14=3136Id16=1793
200117.439.590
80093931590
移变漏电整定高开漏电整定
漏电电流0.5A,零序电压取5V,延时0.1秒漏电保护投用,零序电压取10V,漏电整定值1A
漏电告警投用0.5A,告警延时0.1秒
接地系统简述
1、为了保证可靠接地,每台设备必须装设保护接地装置,该工作面高低压接地芯线,必须把设备列车、配电点的电气设备外壳在电器上可靠的连接起来,按标准设局部接地极,构成保护接地系统。2、该工作面以下地点必须设局部接地极:进风口、回风口、设备列车及每个高压接线盒处。
3、局部接地极,埋设在潮湿处,可用直径不小于ф35mm,长度不小于1.5m的渡锌钢管制成。管上至少钻20个直径为5mm的透眼,敷设时必须垂直埋入地下。接地母线应用不小于50mm2扁铁或25mm2 裸铜线,局部接地极外露长度不小于100mm。
4、馈电总开关,设备列车、照明、信号综保应设辅助接地极,局部接地极与辅助接地极的距离应大于5m。辅助接地母线应用电缆。
供电系统实施注意事项
1、所有压接线应压接牢靠,不得松动,
5