母线异常指导书
母线的故障处理变电所发生母线故障时,影响很大,严重时会使整个变电所停电,母线故障的原因多是由运行人员误操作时设备损坏而造成的,也有外部原因(如小动物、长草等)和线路断路器的继电保护拒绝动作 越级跳闸造成的。 当母线断路器跳闸时,一般应先检查母线只有在消除故障后才能送电,严禁用母联断路器对母线强送电,以防事故扩大。当母线因后备保护动作而跳闸(一般因线路故障而线路的继电保护拒绝动作发生越级跳闸)时,此时应该判明故障元件并消除故障后再恢复母线送电。若母线断路器装有重合闸装置 ,在重合闸失败后,应立即倒换至备用母线供电,若跳闸前在母线上曾有人工作过,更应该对母线进行详细检查,以防误送电而威胁 人身和设备的安全。
Ⅸ、直流部分:
直流系统接地的分析及处理
发生直流一极接地时,运行人员应查明接地原因并予以消除。 (一)、直流接地的原因可能是:
1、户外端子箱、触电盒、电磁锁或温度计等密封不良,漏入雨雪水分或有昆虫或其它小动物进入。
2、上述设备内部结露潮湿,绝缘受潮。 3、控制电缆或接线端子绝缘损坏。 4、继电保护元件或二次线绝缘损坏。
5、二次回路工作人员不慎,引起接地或短路。 (二)、直流系统接地故障处理
发生直流接地时,运行人员应对绝缘可能受潮的二次设备进行特殊巡视,检查户外设备箱门是否关好,有无漏雨雪现象,箱内端子排是否干燥清洁,有无接地短路现象等等。
巡视检查同时,应从直流配电屏开始寻找接地回路,进而予以处理。 直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进
..
..
行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺 应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。
确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。 有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。 直流回路断线
直流二次回路断线,可能影响保护电源消失、控制回路断线、操作电源失压,或信号及监视装置失灵,导致设备失去保护,断路器不能跳闸,操作不能进行或运行失去监视,严重威胁安全运行。发生直流断线时,除按有关要求进行处理外,应抓紧查找故障点,尽快恢复运行。
Ⅹ、 继电保护及二次回路部分: 继电保护及二次回路部分(1) 继电保护异常的分析
继电保护装置的异常分析包括以下三种情况: (一)保护电源故障 1、保护装置的电源
保护装置的电源由变电所的直流系统或交流保安电源系统供给,再由保护装置内部的稳压电源装置转变为适合于装置电子电路工作的专用电源。在运行中,保护屏内所有保护装置和保护专用的电源部件面板上的电源指示灯(发光二极管)均应正常发光。
保护电源中断或其电源装置发生故障时,装置的电源正常指示灯熄灭,中央信号发出“保护电源故障”告警信号,某些保护监视电源的信号继电器将掉牌。
..
..
在失去电源情况下保护不能正常工作,有些保护将自动闭锁,并自动向线路对方发出闭锁信号.
2、运行中保护发电源故障信号时所应注意事项
(1)立即检查保护装置所有电源指示灯是否正常发光,装置电源故障指示信号是否掉牌,直流配电屏上保护电源熔断器是否熔断,保护屏直流电源端子上电压是否正常。
(2)如果直流配电屏上电源熔断器熔断,可换规定的相同容量的熔断器试投。在装新熔断器之前最好将保护出口(包括跳闸和启动开关失灵保护回路)暂时断开,待电源恢复后再接通,避免在电源恢复过程中保护误动跳闸. 如果换上熔断器又熔断,可能保护装置内部(包括保护内部专用电源装置)或直流配线有短路故障,应申请将保护装置暂时退出,然后进一步进行检查。 (3)如果直流配电屏上熔断器没有熔断,直流供电正常,而保护屏直流电源端子没有电压,可能直流电源回路断线。应立即汇报调度及有关部门。 (4)如果保护屏上直流电源端子电压正常,而保护电源故障信号不能复归,可能是保护内部电源装置故障。可观察电源装置的正常运行指示灯是否发光,有条件时可进一步侧量电源装置输人和输出电压是否正常来判断。如电源指示灯灭,或测得电源装置输出电压不正常,应报请继电保护专业人员处理或用合格的备品更换。以上检查和处理工作,均应在保护装置停用(退出)状态下进行。 (5)220KV及500kV线路一般有两套主保护,当其中一套主保护因电源故障退出运行时,如果另一套主保护装置运行正常,线路仍可继续运行。如线路只有一套主保护,或两套主保护共用一电源,当共用的保护电源发生故障时,线路就失去主保护了。在这种情况下,应申请上级调度采取紧急措施,将线路退出运行或用旁路代用或其它运行方式。 继电保护及二次回路部分(2) (二)高频通道故障
1、超高压线路普遍采用高频保护,在系统发生接地或短路故障时,线路两端的保护装置通过高频通道自动快速交换信息,判断故障是否发生在本线路范围内,达到在本线路故障时实现全线速动的要求。高频通道的良好状况,是高频保护正确动作的必要条件。
..