一、概况
本工程为二十一层高层,五层以下有裙楼,考虑到现场施工场地狭小,为便于施工安排,拟采用悬挑全封闭式外脚手施工,从七层开始挑答外脚手,每挑一次可供搭设五层外用脚手。悬挑脚手架部分搭设难度大,所处位置高,为了确保外脚手架的顺利搭设,建立专项施工小组,必须挑选有搭设经验、操作细心、认真的工人,均为持证上岗人员,并组织作业前培训。脚手架搭设中,逐层逐步进行交底,明确责任,奖罚到人,确保其方案安全实施。 二、基本要求
1) 双排钢管脚手架距墙身300、横距800、纵距1500、步距1800。 2) 搭设高度:每五层楼为一段,脚手架高约为16m。 三、脚手架计算
图中尺寸基于以下计算:
拉结钢管A
12钢丝绳+花篮螺丝16250
拉结钢管B页脚内容6 800300600华 康 大 厦 工 程
恒载包括:脚手架钢管重、作业层竹笆片、安全网、扣件等自重;施工活载取两层作业,3kN/m2。 恒载值(取一柱距): 立杆:2?18?38.4?1382.4N
?18000??1??1.5?4?38.4?2534.4N 长横杆:??1800?短横杆:1?10?38.4?384N
剪刀撑、扣件、竹笆片、安全网:11?0.8?1.5?500?6600N 活载值:2?0.8?1.5?3000?7200N
8003006508厚钢肋板12.6 22-25脚手钢管150X80X10钢板2118厚钢肋板B2设计荷载:1.2??1382.4?2534.4?384?6600??1.4?7200?23161N 槽钢验算:选[12.6,Ix=391cm4,Wx=62.1cm3 2根φ16圆钢抗拉设计强度:
2?3.14?82?215?86.42kN
计算圆钢开洞口距女儿墙中心(女儿墙厚200mm)的距离(不计拉索的作用):
页脚内容
6
华 康 大 厦 工 程
a?23.161?125086.42?335mm
故楼面开洞口距梁中心距离可取350mm。 计算槽钢中心上下表面应力(保守计算,
4123将槽钢视作简支梁,跨度1200mm): 参考计算简图:内外立杆处的集中力F:
F0?22164?11082N
2F390411082N132511082N1246N/m直接作用在槽钢上的均布荷载包括底层的 竹笆片、横钢管等:
q?9970.8?1246.25N/m
800850可得槽钢承受最大弯矩值:4772570N·mm 故槽钢表面最大应力
?max?477257062100?76.85N/mm2?????215N/mm2
构造上,要求在槽钢内的四个截面焊8mm厚钢板作为加劲肋:两根立管生根处、吊索拉环处、与楼板拉结处。
验算斜拉索上吊环焊缝及膨胀螺栓:F?17546?4123其水平分力:Fh?18530?13253904?18530N
4123?5955N, 2φ12膨胀螺栓的抗剪能力足够。
吊环采用φ18钢筋弯成,如图,与钢板有4条长11cm的角焊缝,计算时取焊缝长10cm。
0.7?6?4?100?160?268.8kN?17.5kN 6故:焊缝安全可靠。
162XM12200X200X102X 14200 16250×650的边梁上承受三个18kN的 集中荷载,估算承载力是否足够。
200脚手架搭设时混凝土
6页脚内容或双螺母拧死6 16A