按或键,使所显示的字符C1 执行器可被设定为顺时针关闭 关闭方向
应确保对关闭方向设定的显或逆时针关闭。
手动操作执行器和阀门以确认关闭方向。
如发现手轮上标注与实际不符, 可向Rotork申请更 改。
50
P? PC Ir
Ic
Cr C1 C2 C3 tC tO LC LO
50
与正确的关闭方向相符。
[C]现场显示为顺时针关闭。
[A]现场显示为逆时针关闭。示有所响应。
按
键。
所选项的显示将闪烁,说明所选项已被设定。
按 键。
22
C2 关阀方式 执行器可被设定为力矩关 - 用于座阀, 限位关 - 用于非座阀。
50
P? PC Ir
Ic
Cr C1 C2 C3 tC tO LC LO
50
请参考阀门厂商的建议来选用或键,显示希望的选择。 择。
在没有阀门厂商建议时,可参 考如下表格:
阀门类型
关闭
打开
楔型闸阀 “力矩” “限位”
调节阀 “力矩” “限位” [Ct]现场显示为力矩关 蝶阀 “限位” “限位” 直通阀 “限位” “限位” 球阀 “限位” “限位” 旋塞阀 “限位” “限位”
截流阀 “限位” “限位”
水闸
“限位” “限位” [CL]现场显示为限位关
平行滑板
“限位”
“限位”
选择所需要的方式后,
按
键。
所选项闪烁,说明被设定。
按 键。
23
注:当设定为力矩关时,执行器将在阀门阀座位置按[tC]力矩设定值输出。
(请参见第 25页[tC]。)
C3
执行器可被设定为力矩开 - 用 开阀方式
用或键,显示希望的选
注:当设定为力矩开时,执行于回座阀; 限位开 - 非回座阀。请参考阀门厂的建议来选择。在没有阀门厂商建议时,应设定为“限位开”。
50
P? PC Ir
Ic
Cr C1 C2 C3 tC tO LC LO
50
择。
[Ot]现场显示为力矩关
[OL]现场显示为力矩开
按
键。
所选项闪烁,说明设定。
按 键。
器将在阀门回座位置按[tO]力矩设定值输出。
(请参见第 26页[tO]。)
24
tC 关阀力矩值 阀门在关闭方向上的力矩值是可以设定的。请参考阀门厂商的推荐值。
关闭力矩值可设定为从额定值的40%至额定值,以1%递增。 50
P? PC Ir
Ic
Cr C1 C2 C3 tC tO LC LO
50
用或键显示推荐值。
在没有推荐值时,可试着从小 到大逐渐增大,直至阀门操作 满意为止。
按 键 。
显示值闪烁,说明已被设定。
按 键。
注:额定值标在执行器铭牌 上。
25
额定值的 40%
额定值的 99%
额定值
tO 开阀力矩值 阀门在打开方向上的力矩值是可以设定的。请参考阀门厂商的推荐值。 50
P?
PC Ir Ic Cr C1
C2 C3 tC
tO LC
LO 50
开阀力矩值可在额定值的40%在开阀时力矩达到设定值时,至额定值之间任意选择 , 且按执行器将力矩跳断并停止。
1%递增。另外, 在不需要开阀
力矩保护时,可选择“加强” 按 键 。
功能。
在执行器被设定为力矩开 时,不应选择加强功能 (请
参见第24页[C3]),除非阀门回
座可接受额定力矩。
40%
用或键选至推荐力矩值。
在没有推荐值时,可试着从小 到大逐渐增大,直至阀门操作 满意为止。
注:额定值标在执行器铭牌
上。加强力矩至少为额定力矩99%
的140% 。
按
键。
选择值闪烁,说明已被设定。
26
额定值
加强力矩
在检查方式下, 查看完开阀力矩后,按 键,显示将返回阀位指示状态。