5.5 IQM型执行器的安装
IQM系列执行器适用于启动次数达每小时1200次的调节控制。符合IEC 34-1至S4 50%。
标准IQM执行器有一个动态刹车装置。如果执行器和阀门用于非常精确的控制,按照接线图中的指示,在接线端子箱中进行相应的连接,对于在运行中出现机械过转可实现刹车控制。使用动态刹车,将使电机发热,所以应该降低执行器的启动次数,以防止电机的温度保护跳断。
(详见出版物 E410E。)
IQM系列执行器的调整方法与标准的执行器完全相同。 (请参见第 7、8、9节。)
5.6 IQML线性推力座
执行器的底座上可附加一个丝 杠组合机构, 它可以提供最小
8mm(3
/ 8英寸)至最大120mm (43
/ 4英寸)的线性行程 。
IQML执行器在提供时可选配一 个匹配支架,该支架由4个支 柱和一个与阀门匹配的底座法 兰组成。 图 22 不带匹配器的 IQML
图 21 带有匹配器的 IQML
12
5.7 IQML线性行程的调整
执行器固定在阀门上,未连接线性驱动器前,应确保此时阀门位于全关(下落)位置。
卸下位于执行器手轮顶端的管帽以调整线性驱动器的下止档,用两个扳手松开锁定螺栓,向上旋转锁定螺栓和管状下止档至螺纹的顶端。 图 23 下止档及两个扳手
5.7 IQML线性行程的调整
在执行器底座有一个带有螺帽的油嘴。定期或根据温度状况,顺时针旋转执行器手轮,线性用油脂枪加油脂。
驱动器将下降接近阀杆,直至与阀杆连接。
顺时针旋转管状止档,使其进入执行器, 直至机械停止位置。如果阀门必须以“力矩”方式关闭,则应将下止档往回(逆时针)旋转1/3圈(约等于1mm)。旋转锁定螺栓至管状下止档,并两个扳手将其锁紧。
线性驱动器没有“上止档”(开), 此位置将取决于阀门内部的机械止档。重新将顶端的套筒装入手轮中心,并用聚司氟乙烯带将螺纹密封。
线性驱动器内预装有Rocol MTS 1000型润滑油脂,或同等的耐高温轴承润滑油脂。
13
6 接线 警告:
在卸下执行器端盖前应确保所有动力电源为断电状态。
检查电源电压是否与执行器铭牌上的标称相符。
在对执行器接线过程中必须安装一个开关或断路器,此开关或断路器应尽量安装在接近执行器的位置,并应设有作为特定执行器断电装置的标注,还必须安装符合Rotork出版物E130E IQ系列执行器电机运行参数的过流保护器。
警告:
当执行器使用相间电压大于600V AC时,不能使用悬浮的或地线与相位电压超过600V的电源系统。
6.1 地线的连接
执行器包含一个设定器,它装
在与接线入口的相邻处铸有一在端盖内部,在端盖外有一个个 6mm孔径的接点,用于连接黄色不干胶标签。
外部地线,用螺栓和螺母固每个执行器端盖内部都有一个定。内部地线端子也已提供。
端子编码卡,不能与其它执行
6.2 卸下端子箱盖
器互换。如果有疑问,可以检用6mm内六角扳手拧松4个固查执行器编码卡上的系列号。 定螺栓,不要试图用改锥撬开 端盖,这将损坏“O”型密封圈, 并可能损坏经过认证的导向 套。 图 25
端盖内的塑料带内包括:端子 接线螺钉、垫圈、备用的 “O” 型密封圈、接线图及说明书。
图 24 14
图 26
6.3 电缆入口
在危险区域,电缆入口应使用防爆缩径管和密封圈。
卸下红色塑料塞,使电缆型号和尺寸与电缆入口相适合。确保带有螺纹的适配器和电缆密封圈已上紧并完全防水,不使用的电缆入口应用带有螺纹的钢制或铜制密封旋塞。
6.4 连接端子
对于EExde防爆型执行器的接6.5 重新安装端盖
安装前应确保“O”型密封圈和端线电源及地线必须使用AMP 口清洁、润滑。
160292环型接头,控制端子必须使用AMP 34138环型接头。
参考端盖内的接线图, 分清端子功能,检查电源电压应与执行器铭牌上标称的相符。
卸下电源端子隔离板,接好线后再装回。
接线完毕后一定要将电路图放回端子箱内。
15
7 调整 7.1 设定程序
Rotork IQ系列执行器首创可在接线完成后,不必打开电气端盖即可进行调整。用红外线设定器可实现力矩、限位以及其它功能的设定。设定器经本安认证,可在危险区域内带电调整。
所有调整的功能均存入执行器内的不可擦写的存储器内。用设定器可以使用户通过执行器的显示窗查看所有的功能。每个功能的设定值都可以被查看, 如果需要,还可以改变。
设定程序分为两级:
1. 初级功能
执行器显示
设定行程末端的限位方式、
力矩值和限位等。
阀位显示
50 这可能是一个打开或关闭的符号,
2. 二级设定
或者一个打开百分比的值。 设定包括控制、指示和备选
阀位显示
参见第10节
装置备的功能。
全部IQ执行器的功能在出厂
口令
P? PC
Ir前组态为Rotork标准初始 Ic
(默认)设定,除非在订货时 指定,可做更改。在调整中设定分支点
Cr
遇到问题时,可重新调出初始设定,返回到执行器出厂
时的组态状态,然后可以再
初级功能 二级功能 进行现场调整。
旋转方向 指示触点 (请参阅第 59页第 9.15节 )
限位方式 控制方式选择
默认设定应谨慎使用。这在执 力矩值 备选功能 行器出厂后,对于阀门和斜线 限位 帮助显示 或使用厂家的安全操作来说,
默认设定 是十分必要的。
注:必须首先调整初级功能。 16