会议电视系统工程验收规范 YD 5033-971总则
1.0.1
本规范是会议电视系统设备安装工程随工检验、初步验收和竣工验收的技术依据。适用
于新建的设置专用会议室的会议电视系统建设工程,扩建和改建工程参照执行。 本规范主要是根据 TZ— 20 — 95《64?1920kbit / s会议电视网路技术体制》和 议电视系统工程设计规范》,结合工程实践编写的。 1.0.2
凡本规范未列入的安装工程标准、各类设备、器材的规格、指标要求,应按照
YD5032—
YD5032— 97《会
97《会议电视系统工程设计规范》 ,相应的施工验收技术规范,以及施工图设计等办理。 1.0.3
本规范未包括的特殊项目及其指标要求,可由建设单位与设计、施工单位共同协商,拟
定临时技术规范要求,在指定工程中试用,并报部备案。 1.0.4
在施工过程中,施工单位应严格操作规程,确保工程质量,建设或监理单位应遵照本规
范的各项规定,及时组织随工检验,检查施工工艺和技术指标检测,做好记录和签证。 1.0.5
工程竣工验收工作应执行部颁《邮电通信建设工程竣工验收办法》的规定,检验项目及
内容应按本规范办理。
凡不符合本规范检验项目及内容要求的应查明原因, 应由施工单位负责修复,直至合格为止。 2术语和符号 3检验项目及内容 3.1 3.1.1
建筑和环境
会议电视所需的各种用房,除应按
YD5032- 97《会议电视系统工程设计规范》执行外,
分清责任。由于施工不良造成的不合格项目,
其他房屋设计规定还应按 YD5003— 94《电信专用房屋设计规范》执行。 3.1.2
会议电视的建筑要求应符合表
3.1.2的规定。
表3.1.2 建筑要求表
房间 名称 会议 控制 室内 楼、地面 等 室内室内墙 最高 荷载 (m) 顶面处理型 窗地面 比 门 夕卜窗 2棚处理 (N/m 序 地面类 效均布活 低净 号 积 1 室 注 3000 结合吸音材同左料选用和布置 双扇外开 1.5m,求 满足隔 音要求
精品文档就在这里
各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽
水泥地
3.5
加防静
门,宽度不 小于
------------------------------------- 精品文档 --------------------------------------------------
精品文档就在这里 -------------------- 各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽 有 ---------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.3 a) b) c)
会议电视的电源应符合下列要求:
交流电源应按一级负荷供电,电压波动范围和不间断电源应符合用电设备要求。 视频设备应采用同相电源。 交流电源的杂音干扰电压不应大于
会议电视的接地应符合下列要求:
4Q;采用联合接地时,不宜大于
0.5
100m乂
3.1.4
a) 保护地线必须采用三相五线制中的第五根线,并与交流电源的零线严格分开。 b) 保护地线的接地电阻值、单独设置接地体时,不应大于
Q。
c) 保护地线的杂音干扰电压不应大于 地体。 3.1.5 a) b) c)
会议电视的照明应符合下列要求:
8001x ; —般区的平均照度不应低于
801x。
1001x,垂直工作面测点
0.8m。
5001x。水平工
电视会议室光源应采用色温为 3200k的三基色灯。 电视会议室主席区的平均照度不应低于
25mV
d) 接地系统应采用单点接地的方式。信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别用导线 经接地排一点接至接
作面测点距地高度为 0.8m。投影电视屏幕区照度不应高于 距地高度为1.2m :座席设备区的平均照度不应低于 3.1.6
会议电视的温、湿度应符合下列要求:
控制室、传输室光源宜为日光灯。机架设备区的平均照度不应低于
1001X,水平工作面测点距地高度为