一、编制依据 ........................................................................................................................... 1 二、工程概况 ........................................................................................................................... 1 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表 ....................................................... 1 四、电源负荷计算 ................................................................................................................... 2 五、确定导线截面和电器类型、规格 ................................................................................... 2 六、配电系统布置和安装 ....................................................................................................... 4 七、安全及电器防火措施 ....................................................................................................... 7 八、避雷针装置及其安装 ..................................................................................................... 10 九、建立健全临时用电技术档案 ......................................................................................... 10 十、事故应急预案 ................................................................................................................. 10

XXXX(单位)公司

办公楼建设临时用电施工方案

一、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》

4、大楼工程图纸和施工现场平面布置图 5、大楼工程施工组织设计 二、工程概况

本工程建筑性质为办公楼,建筑面积为9168平方米,框架结构,楼体整体形式呈长方形,建筑层数为地上七层,梯间出屋面,建筑物总高度为32.2米。

三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 设备名称 塔吊 钢筋切断机 空压机 钢筋弯曲机 插入式振捣器 木工电锯 搅拌机 电焊机 钢筋调直机 暂设及现场照明 数量 1 1 2 1 3 1 2 1 1 每台容量 (KW) 26.6 2.2 60 3 1.1 4 5.5 10 2.2 10 共 计 (千瓦) 26.6 2.2 60 3 2.2 4 11 10 2.2 10 131.2(KW) 合 计

XXXX(单位)公司

四、电源负荷计算

施工现场临时用电电源在现场内,由建设单位提供施工现场临时用电为315KW变压器1台,现场施工机械设备及照明总用量为131.2KW。

根据公式 : Pjs=Kx×Pjs (kx需要系数取0.8) Pjs=0.8×131.2=104.96 (KW) Qjs=Pjs×tgФ(tgФ取1.13) Qjs=104.96×1.13=118.6(Kvar) Sjs2=Pjs2+ Qjs2 Sjs=158.37(KVA) Ijs=Sjs/1.732×0.38

Ijs=158.37/1.732×0.38=240.6(A) 158.37<315KAV(315KAV是甲方提供的变压器容量),可见甲方提供的变压器容量可以满足施工现场临时用电需要。

式中 : Ps—设备容量总和 Pjs—有功功率 Qjs—无功功率 Sjs—视在功率 Ijs—计算电流

五、确定导线截面和电器类型、规格