好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师《消防安全技术实务》复习题集(第1694篇)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【答案】:B 【解析】:

照明电压一般采用220V;携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过36V,AD选项正确;明装吸顶灯具采用木制底台时,应在灯具与底台中间铺垫石板或石棉布。附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上,B选项错误;照明与动力合用一电源时,应有各自的分支回路,所有照明线路均应有短路保护装置,C选项正确。本题答案为B。 38.木炭的燃烧形式属于( )。

A、蒸发燃烧 B、表面燃烧 C、分解燃烧 D、阴燃

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>燃烧类型及特点 【答案】:B 【解析】:

可燃固体(如木炭、焦炭、铁、铜等)的燃烧反应是在其表面由氧和物质直接作用而发生的,称为表面燃烧。这是一种无火焰的燃烧,有时又称之为异相燃烧。本题答案为B。 39.建筑内的管道和管道井是火灾烟气和火灾蔓延的途径,下列对建筑内各种井道的说法正确的是( )。

A、电缆井墙壁上的检查门采用丙级防火门 B、电梯井的井壁耐火极限为1.00h C、建筑内的配电线路通过电梯井敷设

D、管道井在每层用耐火极限为1.00h的不燃材料对缝隙进行封堵 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>防火分隔 【答案】:A 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)6.2.9—2,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门,A选项正确;电梯井的井壁耐火极限应为2.0h,B选项错误;根据6.2.9—1,电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等,C选项错误;根据6.2.9—3,建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵,因

40.某印刷企业在厂区内新建一座多层印刷厂房,耐火等级为二级,则该厂房与变压器装油量为40t的室外变配电站之间的防火间距不应小于( )m。

A、12 B、15 C、20 D、25

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>建筑防火间距 【答案】:B 【解析】:

《消防安全技术实务》表2-4-1,二级耐火等级的单、多层丙类厂房与装油量为40t变配电站之间的防火间距不应低于15m。本题答案为B。

二、多选题

1.风险管理过程是组织管理的有机组成部分,贯穿于组织的整个经营过程,下列属于风险管理过程的有( )。

A、风险评估 B、风险应对 C、监督和检查 D、风险总结 E、事故调查 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第1节>风险管理 【答案】:A,B,C 【解析】:

风险管理过程是组织管理的有机组成部分,嵌入组织文化和实践当中,贯穿于组织的整个经营过程。风险管理过程包括明确环境信息、风险评估、风险应对、监督和检查。本题答案为ABC。

2.下列关于细水雾灭火系统控制的说法中,错误的是( )。

A、在消防控制室入口处和防护区内,应设置系统手动启动装置 B、瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式 C、泵组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式

D、手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作 E、闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁自动启动 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第5节>细水雾灭火系统组成、工作原理与适用范围 【答案】:A,C 【解析】:

根据《细水雾灭火系统技术规范》GB50898—20133.6.3,在消防控制室内和防护区入口处,应设置系统手动启动装置,A选项错误;根据3.6.1,瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式,其机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动系统,B选项正确;泵组系统应具有自动、手动控制方式,C选项错误;根据3.6.4,手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作,并应采取防止误操作的措施,D选项正确;根据3.6.2,闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁自动启动,E选

3.下列有关IG541气体灭火系统储存装置的说法中,正确的有( )。

A、IG541预制灭火系统的储存装置没有集流管

B、IG541管网灭火系统的储存装置宜设置在专用的储瓶间内

C、储存装置的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力 D、储存装置上应设耐久的固定铭牌,并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称等

E、储存装置应设置在阳光充足的地方 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第6节>气体灭火系统组件及设置要求 【答案】:A,B,C,D 【解析】:

根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20054.1.1—1,

管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成,管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成;七氟丙烷和IG-541 预制灭火系统的储存装置应由储存容器、容器阀等组成;装置的储存容器与其它组件的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力,C选项正确;根据4.1.1—3,储存装置上应设耐久的固定铭牌,并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等,D选项正确;根据4.1.1—5,储存

4.下列关于建筑内消防应急照明灯具照度的说法中,正确的有( )。

A、商场疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx B、避难走道地面最低水平照度不应低于5.0lx C、避难层(间)的地面最低水平照度不应低于5.0lx D、手术部的避难间地面最低水平照度不应低于10.0lx E、普通办公楼楼梯间的地面最低水平照度不应低于5.0lx >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第6节>逃生疏散辅助设施

【答案】:B,D,E 【解析】:

1)建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定: 1)疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.0lx.

2)人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照度不应低于3.01x; 对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx 。

3)楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于5.0lx.

4) 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房,以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。 (2)消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或

5.根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—2013)的规定,( )应设置可直接报警的外线电话。

A、消防水泵房 B、企业消防站 C、配变电室 D、消防值班室 E、发电机房 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>火灾自动报警系统设计要求 【答案】:B,D 【解析】:

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20136.7.5,消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话。本题答案为BD。 6.下列选项中,属于自动喷水灭火系统中火灾危险等级中危Ⅱ级的有( )。

A、书库

B、舞台葡萄架部分

C、总建筑面积的1000m2的地下商场 D、印刷厂 E、24m高的旅馆 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第3节>系统设计主要参数 【答案】:A,C 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017附录A,该建筑火灾危险等级应按不低于中危Ⅱ级计算。本题答案为AC。

中危险级二级: 1.书库,舞台,汽车停车场,≥5000m2的商场,≥1000m2的地下商场,物品≤3.5的超市

轻危险级:24m及以下旅馆 办公楼,老幼,仅在走道设置闭式系统的建筑 中一级:医院,图书馆,音乐厅,<5000商场,<1000地下商场 严一级:印刷厂,物品>3.5的超市 严二级:摄影棚,舞台葡萄架下部

7.下列物质中,生产与储存火灾危险性类别相同的有( )。

A、镁粉 B、小麦粉 C、氧气 D、润滑油 E、酚醛泡沫塑料 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>储存物品的火灾危险性分类 【答案】:A,C,D,E 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.1、3.1.3,镁粉的生产与储存的火灾危险性均为乙类,小麦粉的生产与储存的火灾危险性分别为乙类和丙类,氧气的生产与储存的火灾危险性均为乙类,润滑油的生产与储存的火灾危险性均 为丙类,酚醛泡沫塑料的生产与储存的火灾危险性均为丁类。本题答案为ACDE。 8.下列建筑中,耐火等级不低于二级的有( )。

A、建筑面积500m2的单层38°以上白酒勾兑车间 B、某24层的综合办公楼

C、建筑面积500m2的粮食平房仓库 D、某建筑高度23m的办公楼 E、总蒸发量为6t/h的锅炉房 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>建筑耐火等级要求 【答案】:A,E 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.2,高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑,A选项正确;

根据5.1.3,民用建筑的耐火等级应根据其建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定。地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级,24层综合楼,每层按照4m计算,为96m,为一类高层公共建筑,耐火等级应该不低于一级,B选项

一级消防工程师《消防安全技术实务》复习题集(第1694篇)