2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》职
业资格考前练习
一、单选题
1.某单层机械修理厂,建筑面积为600m2,层高为4m,该厂房的零配件均使用汽油清洗。若该厂房仍按戊类厂房来确定其火灾危险性,则汽油的最大允许存放量不得超过( )L。
A、7.2 B、9.6 C、12 D、14.4
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第2节>生产的火灾危险性分类 【答案】:B 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.2条文说明,一般情况下可不按物质危险特征确定生产火灾危险性类别的最大允许量,对于汽油等甲类液体,需同时满足与房间容积的比值不得大于0.004L/m3,且总量不得大于100L的要求。该修理厂的容积为2400m3,故其最大允许存放量为2400×0.004=9.6L。本题答案为B。 2.数据中心用户工作室的使用面积可按( )计算。
A、4m2/人~5m2/人 B、4m2/人~6m2/人 C、5m2/人~7m2/人 D、3m2/人~5m2/人 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第4章>第10节>信息机房的防火设计要求 【答案】:A 【解析】:
根据《数据中心设计规范》GB 50174—20174.2.4,用户工作室的使用面积可按4m2/人~5m2/人计算;硬件及软件人员办公室等有人长期工作的房间,使用面积可按5m2/人~7m2/人计算。本题答案为A。
3.隧道内设置的机械排烟风机应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度,并应能在( )℃下连续正常运行不小于( )min。
A、70,30
B、250,30 C、280,30 D、250,60 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第4章>第4节>隧道建筑防火设计要求 【答案】:D 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)12.3.4—3,排烟风机和烟气流经的风阀、消声器、软接等辅助设备,应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度,并应能在250℃下连续正常运行不小于1.00h。排烟管道的耐火极限不应低于1.00h。 本题答案为D。
4.某办公楼,室外设计地面的标高为-1.40m,室内设计地面的标高为±0.00m,室外设计地面至平屋面和女儿墙的高度分别为42m和43.5m,该办公楼的建筑高度为( )m。
A、40.6 B、42 C、42.1 D、43.4
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第3节>建筑分类 【答案】:B 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)附录A.0.1—2,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度,该建筑为公共建筑。本题答案为B。
5.某二级耐火等级的多层饲料加工厂房,其中一个防火分区内未设置自动灭火系统的面积为500m2,该防火分区设置自动灭火系统区域的建筑面积( )。
A、最大允许为3500m2 B、最大允许为4000m2 C、最大允许为7000m2 D、不限
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第5节>防火分区 【答案】:C 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.3,厂房内设置自动灭
火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1条的规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。二级多层丙类厂房防火分区最大允许建筑面积是4000m2,当局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按局部面积的1.0倍计算,假设未设自动灭火系统的区域面积为500m2 6.某200MW燃煤电厂,有4台50MW发电机组,则发电机组应划分成( )个报警区域。
A、1 B、2 C、3 D、4
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第4章>第6节>火力发电厂的防火设计要求 【答案】:D 【解析】:
根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229—20067.12.3—1,200MW级机组及以上容量的燃煤电厂,每台机组宜划分为1个火灾报警区域(包括单元控制室、汽机房、锅炉房、煤仓间以及主变压器、启动变压器、联络变压器、厂用变压器、机组柴油发电机、脱硫系统的电控楼、空冷控制楼)。本题答案为D。
7.两座耐火等级为二级的丙类固体多层仓库,占地面积均为6500m2,当相邻较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,两座仓库之间的间距( )。
A、不应小于4m B、不应小于6m C、不应小于10m D、不限
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第4节>建筑防火间距 【答案】:C 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.5.2注2,两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m;丁、戊类仓库,不应小于4m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。由题可知,两座仓库占地面积之和大于表中规定的一座仓库的最大允许占地面积,两座二级丙类仓库的防火间距不应低
8.某高度为16m的4层建筑,耐火等级为二级,每层划分为6个计算单元,则该建筑最低应配备( )具灭火器。
A、6 B、12 C、48 D、4
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第13节>灭火器的配置要求 【答案】:C 【解析】:
一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具;该建筑每层划分为6个计算单元,由于题干未告知关于该建筑的更详细的信息,故就按最低要求来计算,即灭火器最少的配置数量为2×6×4=48具。本题答案为C。 9.下列防火分隔措施中,不属于横向防火分区分隔物的是( )。
A、防火隔墙 B、防火挑檐 C、防火门 D、防火水幕 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第5节>防火分隔设施与措施 【答案】:B 【解析】:
防火分区包括水平防火分区和竖向防火分区。水平防火分区是指在同一水平面内,利用防火墙、防火卷帘、防火门及防火水幕等分隔物,将建筑平面分为若干个防火分区、防火单元;竖向防火分区指上、下层分别用耐火的楼板等构件进行分隔,对建筑外部采用防火挑檐、设置窗槛(间)墙等技术手段,对建筑内部设置的敞开楼梯、自动扶梯、中庭以及管道井等采取防火分隔措施等。本题答案为B。
10.某二级耐火等级的3层学生集体宿舍,200张床位,总建筑面积为4000m2,按照规定设置了消防设施。下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是( )。
A、选择型号为MF6的灭火器 B、选择型号为MF/ABC3的灭火器 C、选择型号为MF/ABC6的灭火器 D、选择型号为MSQ9的灭火器 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第13节>灭火器的灭火机理与适用范围 【答案】:C 【解析】:
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005附录D,住宿床位在100张及以上的学校集体宿舍属于严重危险级。MF6灭火器是BC类灭火器,不能用于该场所,A选项错误;根据表6.2.1,严重危险级场所单具灭火器灭火级别为3A。MF/ABC3灭火器单具灭火器灭火级别为2A,不满足要求,B选项错误;MF/ABC6灭火器单具灭火器灭火级别为3A,满足要求,C选项正确;MSQ9灭火器单具灭火器灭火级别为2A,不满足要求,D选项错误。本题答案为C。
11.下列关于工业建筑附属用房的布置,正确的是( )。
A、某汽车装配车间地上2层,地下1层,每层建筑面积为1000m2,地下部分划分150m2做喷漆工艺
B、一级耐火等级的白酒勾兑车间与办公室之间采用4.00h的防火墙分隔
C、多层服装加工厂房,顶层为休息室和宿舍,用3.00h的防火墙和耐火极限为1.50h的不燃性楼板分隔
D、某单层燃油锅炉房设置容积为4m3的柴油中间储罐,并采用3.00h的防火隔墙与1.5h的不燃性楼板分隔,房间门采用甲级防火门 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第4节>建筑平面布置 【答案】:D 【解析】:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.2,同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分
12.管路采样式吸气感烟火灾探测器是一种高灵敏度的火灾探测器,便于探测早期火灾。在探测器标称最小灵敏度不变且采样管及采样孔特性符合产品检验报告的情况下,为了提高采样孔实际灵敏度,下列说法中最恰当的是( )。
A、增加开孔数量,减少采样管长度 B、增加开孔数量,增加采样管长度 C、减少开孔数量,减少采样管长度 D、减少开孔数量,增加采样管长度 >>>点击展开答案与解析