阀(MV20303),其他人员立即解列四级蒸汽管网,打开直排导淋进行防冻,处理妥当后告知当班班长。
5.3.10 12.5米界区蒸汽总阀关闭后告知管网、锅炉主操,主操密切注意锅炉压力和低过、屏过、高过的壁温,压力和壁温任一个超限时,立即命令8米待命人员打开当炉的本体疏水泄压。 5.3.11 3#炉主操安排12.5米层的副操,将主蒸汽管道末端疏水适当开启3-4圈,各炉并汽阀前疏水开启3-4圈即可。
5.3.12 12.5米界区蒸汽外送总阀(MV20303)关闭后,其中当班的两名副操,不允乱走,将三台炉给煤机、炉给料机,全部打到停止位置,等待主操命令,启动时将给煤机打到远控,投入炉给料系统。另两名来协助副操,立即去外管网协助原班组人员解列四级管网。 5.3.13 主操将所有启动时的确认单准备好,并由班长送到现场副操手里。 5.3.14 联系电仪人员到现场,做好设备启动前的检查确认以及启动时的确认签字。 5.4 厂用电恢复后的处理
5.4.1 班长询问调度,生产一次水是否正常,班长亲自现场检查生产一次水压是否正常。5.4.2 确认生产一次水正常后,班长联系电气第一时间为给水泵及稀油站送电。送电后立即安排泵房的副操启动给水泵润滑油系统,视油温情况,投用电加热,同时检查、确认一台给水泵,具备启动条件,确认单填写完毕后告知主操,主操再反馈给班长,紧接着再检查、确认其它给水泵、中继水泵,填写确认单,随时准备启动。
5.4.3 班长令立即启动确认好的给水泵,恢复给水系统,副操加强启动后的给水泵及管道系统检查。
5.4.4 值班人员立即组织外班协助人员,关闭压缩空气界区总阀,并启动三台空压机,保证锅炉、除尘、脱硫系统压缩空气正常使用,如果在冬季,要安排专人对储气罐排水。
5.4.5 班长立刻抽调三名外班协助人员,上三台炉的汽包平台,进行液位计对照,确认汽包液位计有无可见水位,如有可见水位,立即汇报当炉主操,一刻不可耽搁,安排值班人员利用给水小旁路,立即给锅炉上水。如果无可见水位,立即反馈当炉主操,根据汽包壁的温差大小,
专业资料
及现场情况,按操作规程停炉冷却。切记:汽包壁上下温差大于20℃,现场外保温有烤焦现象,禁止上水,格按照操作规程,停炉冷却。
5.4.6 汽包水位正常后,由值班人员负责再次开启低除的冷渣机来水阀、变换来水阀,取样回水阀,切记取样回水阀投用正常后,可投用取样系统。
5.4.7 班长安排现场副操先恢复280换热站循环水系统,再恢复蒸汽系统。 5.4.8 锅炉启动会签单、设备启动确认单签署完毕后,根据车间指令启动锅炉。
5.4.9 锅炉启动后,汽包三名副操到现场全面排查锅炉设备、设施运行情况,及时反馈当班班长。
5.4.10 班长及时安排12.5米层副操投用炉给料系统,投用给料系统原则:先投风,后投料。确认管道畅通,风机运行无喘振,出口安全阀无动作,可投料,如二氧化硫难以控制负责灰输送管道的敲打,防止造成环保事故。
5.4.11 锅炉启动稳定后根据调度指令向管网供汽。
5.4.12 锅炉开停车锅炉加减负荷频繁,尤其开车过程中烟气SO2和NOX指标难以控制,安全员东负责向上级部门汇报。 5.5 晃电造成局部停电的预案
5.5.1 通过以往晃电事故可知,二段配电最为薄弱,2#锅炉、2#给水泵、1#中继水泵、原煤B线皮带为二段用电设备,所以当发生晃电时尤其关注二段用电设备。
5.5.2 当某台锅炉用电中断后立即汇报调度及车间,按紧急停炉处理,并退出系统。 5.5.3 其余运行的锅炉尽最大的能力迅速加负荷。
5.5.4 管网的主操密切注意四级管网变化,管网压力的调整以调度指令为准。
5.5.5 如一台给水泵跳车后,备用给水泵连锁动后,电流恢复正常后迅速打开给水泵出口阀并入给水系统。同时将跳车的给水泵在DCS上进行复位,等待送电,联系副操去给水泵房确认检查,及时反馈给班长,按备用泵处理。
5.5.6 管网主操联系电仪车间DCS班组切换备用泵的联锁。
专业资料
5.5.7 晃电时各位主操立刻查看所有变频设备是否跳车,如跳车,立即复位,再次启动。同时安排副操到现场全面进行排查。
5.5.7.1 变频设备有:给煤机、炉灰给料机、冷渣机、1#2#输渣皮带、脱硫塔下螺旋给料机、叶轮给煤机、环给机。
5.5.8 班长安排一名副操立即去锅炉零米检查确认,检查完毕,填写好启动确认单,随时准备热启动锅炉。
5.5.8 锅炉启动后按照调度指令,将跳车的锅炉重新并入系统。
6 风险评价
生产过程风险评价表 分析日期:2017年10月28日 分析人员:于理、马永建、武文珏 危害或潜在事项目 件 主要后果 现有的控制措施及改进措施 风险评价 责任人 L S R 风险等级 在操作阀门烫伤 1 时可能导致 蒸汽烫伤 2、按照要求佩戴防护用屏 1、加强个人防护 3 1 3 轻微 于理 外界有毒有2 害气体中毒 中毒 现场操作,佩戴四合一检测仪。 3 1 1 轻微 于理 7 厂用电中断后应急处理阀门状态
序号 1 2 3 4 专业资料
阀门名称 界区9.8蒸汽总阀 高温取样架根部阀 变换来水阀 冷渣机回水总阀 阀门原状态 开 开 开 开 应急处理过程中状态 关 关 关 关小一半