好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

厂用电处理应急救援预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

专业资料

厂用电中断应急处理预案

编写 :

编审 :

审核 :

批准 :

版本 1.0 2.0 3.0 更新容 初次发出 第一次修订 第二次修订 生效日期 2017年10月28日 2024年1月12日 2024年10月28日

目 录

1 制定预案的目的 .............................................................................................. 4 2 编制依据 ......................................................................................................... 4 3 适用围 ............................................................................................................. 4

专业资料

4 系统说明 ......................................................................................................... 4 5 厂用电中断的预案 .......................................................................................... 4 6 风险评价 ......................................................................................................... 8 7 厂用电中断后应急处理阀门状态 ..................................................................... 8 8 紧急处理过程中联锁摘除明细表 ..................................................................... 9 9 人员安排分工明细表 ....................................................................................... 9 10 原煤工段断电事故处理 ............................................................................... 10

1 制定预案的目的

防止厂用电中断或晃电时,操作人员处理不当,导致事故扩大或发生次生事故,为此车间特制定此预案。

2 编制依据

《动力车间锅炉操作规程第三版》

3 适用围

动力车间锅炉工段厂用电中断时的处理。

专业资料

4 系统说明

为了安全起见,电气将所有动力用电设备分为四段供电线路,0段是备用,运行中1、2、3段中任一段出现故障,0段无扰动切换至事故段,保证事故段的设备正常运行,不至于全部跳车。一段分为:1#锅炉(三大风机)、1#给水泵、返料风机、播煤风机、给料系统;二段分为:2#锅炉(三大风机)、2#炉返料风机、2#炉播煤风机、给料系统、2#给水泵、1#中继水泵、输渣系统。三段分为:3#锅炉(三大风机)、3#炉返料风机、3#炉播煤风机、3#给料系统、3#给水泵、2#中继水泵。

5 厂用电中断的预案

5.1 厂用电的现象

5.1.1 锅炉蒸汽流量、汽压、汽温、水位均急剧下降。 5.1.2 给水泵停止运行,锅炉给水中断。 5.1.3 DCS声光报警装置报警。

5.1.4 转动设备跳车,电机电压表(配电室),电流(DCS)指示为零。DCS所有电机运行信号变为“绿色”。

5.1.5 DCS盘上各电动阀处于事故状态,无法远程操作。

5.1.6 给煤机皮带瞬间停止,煤积压在皮带上,进口堵塞及堆积在皮带上,可能导致皮带再次启动时无法启动。 5.1.7 工作照明灯灭。

5.2 厂用电中断事故处理的原则

5.2.1 事故应急处理时可以先处理后汇报。

5.2.2 所有人员去现场必须携带通讯工具,佩戴好手持照明,如对讲机不够用,可以带手机。 5.3 厂用电中断的应急处理

5.3.1 所有监盘人员立即在DCS点击设备的“复位”按钮,复位转动设备的原则是: 5.3.1.1 锅炉岗位监盘人员先复位一次风机,再复位二次风机,再复位播煤、返料风机,最后

专业资料

复位引风机。

5.3.1.2 给水、管网岗位监盘人员立即复位给水泵,再复位中继水泵。

5.3.1.3 1#锅炉监盘人员紧急联系DCS人员解除锅炉工段的联锁(班组日常演练中要定人,附解除联锁的明细)。

5.3.2 班长立刻安排一名副操第一时间关闭高温取样架的根部阀,(班组日常演练中要定人)班长协助,同时用对讲机汇报调度。关闭取样架根部阀时,操作人员必须佩戴防烫手套,防止将手烫伤,防烫手套作为交接班,不允另为它用。 备注:上述项目要求10分钟必须完成。

5.3.3 班长安排另两位副操,第一时间去12.5米手动关闭12.5米界区蒸汽外送总阀(MV20303)(班组日常演练中要定人),此阀门四人轮替进行,一般需要40分钟左右关闭。

5.3.4 关闭取样根部阀的副操不可以乱走,到锅炉本体疏水处待命,随时听从各主操的指令,随时准备开启锅炉本体疏水,开疏水的原则是:先开高过疏水,再开屏过,最后开低过。 5.3.5 值班人员负责汇报车间领导及部门,同时立即联系非当班人员第一时间赶到现场协助处理事故。

5.3.6 如果在冬季时发生厂用电中断时,执行完以上步骤,继续执行以下步骤。

5.3.7 班长安排另一名副操去280换热站关闭进汽总阀,关闭进入冷凝液罐的两路进汽总阀,将循环泵、冷凝液泵、新增冷凝液泵停止复位。立刻赶到给水泵房将加药泵全部停止复位,并解列加药系统,加药管道进行放水。解列复位后,再去适当打开两级高加底部排污阀。注:此副操必须选用对系统非常熟悉的副操,此步骤完成必须要在20分钟完成,完成后这名付操立刻支援12.5米界区蒸汽总阀人员。

5.3.8 车间值班人员立刻赶往除氧平台,关闭高低压除氧器的排氧门,同时关闭低压除氧器的取样回水阀,变换来水阀,防止厂用电恢复后冷脱盐水进入除氧器。切记,冷渣机回水总阀禁关闭。

5.3.9 非当班人员赶到现场后与当班班长取得联系,抽调两名人员协助关闭12.5米界区蒸汽总

专业资料

厂用电处理应急救援预案

专业资料厂用电中断应急处理预案编写:编审:审核:批准
推荐度: