好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案

一、工程概况

在建项目为济南至青岛高速铁路青岛机场站站房工程,目前,我方将要进行4区和5区圆管柱安装工程。4区有14支直径1500mm钢管柱、14支直径1200mm的钢管柱,5#区有18支直径1200mm的钢管柱,共46支钢管柱。根据总包方分区及土建的施工进度分为4区域施工完成后,施工5区域。如下图a和b定位图:

图a 4区圆管柱定位图

P1

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案

图b 5区圆管柱定位图

二、编制依据

1. 《济南至青岛高速铁路青岛机场站站房工程》施工图及相关设计交底。 2. 《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS28:90)等有关规范、规程、标准。 3. 《建筑工程施工现场管理规定》。

4.《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001。

5.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-2001。 6. 国家及现行的法律、法规和规程。

二、圆管柱制作及安装方案

2.1圆管柱制作工艺 2.11制作工艺流程

施工图→原材料复检→钢板号料→自动切割下料→钢板坡口加工→钢板卷制→二氧化碳气体保护焊打底焊→自动埋弧焊焊接→校正→底部、顶部圆环板拼装焊接→超声波探伤检验→除锈、涂装→检验合格出厂。

2.12钢管柱原材要求

1)、钢管采用直缝焊接管,焊接必须采用对接焊缝,并达到母材等强的要求。 2)、钢材及焊接材料应按设计图的要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和待业标准的规定,并应出具质量证明或试验报告。

3)、成批钢材入库后,应按批量复检其理、化性能,合格后方能使用。 2.13钢管柱制作工艺控制 钢管柱制作工序

1)、钢板气割前应将切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和

P2

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案

飞溅物。

2)、放样、号料应根据工艺要求预留制作和安装的焊接收缩量,制作时切割、刨边和铣平等加工余量。

钢管柱加工允许偏差

项 目 平行线距离和分段尺寸 对角线差 宽度和长度 加工样板的角度 零件外形尺寸 允许偏差(mm) ±2 2 ±2 ±20' ±2 3)、中板下料用自动切割机下料切割。

项 目 零件宽度和长度 切割面平面度 割纹深度 局部缺口深度 边缘缺棱 型钢端部垂直度 允许偏差(mm) ±(1+1/5000),且不大于±3.0 0.05t且不大于2.0 0.2 1.0 1.0 2.0 4)、切割后出现变形的零件,要矫正其平直度,质量要求为局部挠曲矢高f的允许偏差值在1m范围内f≤1.0mm。

5)、板材坡口加工及端面加工,为保证施工质量,进行刨、铣加工,其加工余量不应小于2.0mm。

6) 、组装前,应先检验合格,所有焊接面需按要求打磨。打磨范围:焊缝边缘每边30-50mm,并不得有大于1mm的局部缺口。

P3

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案

7) 、钢管卷制,在卷板过程中,应注意保证管端平面与管轴线严格垂直。卷压钢板时,考虑到一次变形量不能太大,应及时调整上滚间隙。钢管卷制后应在管端打上十字轴线并作标记。

8) 、钢管焊接成型后,为消除焊接变形,应采用机械校正,直至达到尺寸精度要求。机械校正无法完成的可用热加工来校正。

9) 、钢管柱制作焊接纵焊缝及圆环板焊缝均采用CO2气体保护焊打底,清根后自动埋弧焊焊接。施焊前应清除焊丝上的油污和铁锈,对焊剂进行烘焙至350℃~400℃,保温2h。焊缝两端设置引弧板和引出板。焊接完毕后,应采用气割切除引弧和引出板,并修磨平整,不得用锤击落。

10) 、钢管柱制作尺寸允许偏差,焊接检查执行《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205 - 2001)和设计要求。

11)、 柱底柱顶板装配前首先设置装配胎架和地样,胎架和地样投入使用前交专职质检员进行检查合格方可使用。

2.14圆钢管柱加工制作精度要求

项目 d≤250 直径 d>250 L≤5000 长度 L≤10000 L≤5000 d≤250 圆度 d>250 垂直度 弯曲矢高 d/250且不大于5.0 d/500且不大于3.0 L/1500,且不大于5.0 角尺、塞尺 拉线、角尺、钢尺 ±d/250且不大于±5.0 ±1.0 ±2.0 ±3.0 ±1.0 卡尺、游标卡尺 钢尺 允许偏差(mm) ±1.0 检验方法 钢尺、卡尺 P4

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案

对口错边 壁厚 坡口角度 t/10,且不大于3.0 t/10 0~+5° 焊缝量规 卡尺 焊缝量规

2.15钢管柱防腐涂装工艺

1)、所有构件的表面除锈均在工厂进行,全部进行二次冲砂处理,其中管材采用钢管抛丸机进行除锈处理。构件全部采用整体抛丸除锈处理,采用70%钢丸+30%菱角砂进行整体冲砂.除锈后应进行吹灰除尘处理,确保构件涂装表面清洁,除锈达到Sa2.5级,粗糙度达到Rz40-70微米。

2)、喷砂作业完成后,对钢材表面进行除尘、除油清洁,对照标准照片检查质量是否符合要求,对不足之处进行整改,直至达到质量要求,并做好检验记录。

3)、预涂无机富锌涂料,在自由边、角焊缝、手工焊缝、孔内侧及边等处在喷涂前必须用漆刷预涂装。喷涂无机富锌涂料,喷砂处理完成后必须在4小时内喷涂底漆。

4)、钢管柱表面防护采用的防腐蚀涂层最小厚度为280um,防腐蚀涂层由底涂料、中间涂料和面涂料组成,具体要求如下:

钢管柱整体涂刷水性环氧富锌底漆,2道干膜厚100um;环氧云铁中间漆2道干膜厚110um;环氧沥青面涂料3道干膜厚100um。

2.2、圆管柱安装方案

2.21直径1.2米圆管柱安装顺序

测量放线——钢筋矫正——支架下料——支架安装加固——预埋螺栓安装——预埋螺栓调整加固——绑扎钢筋(土建工作)——混凝土浇筑(土建工作)——圆管柱吊装——圆管柱调整。

2.22直径1.5米圆管柱安装顺序

测量放线——钢筋矫正——支架下料——支架安装加固——预埋螺栓安装——

P5

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案

济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案济南至青岛高速铁路青岛机场站4区5区圆管柱安装施工方案一、工程概况在建项目为济南至青岛高速铁路青岛机场站站房工程,目前,我方将要进行4区和5区圆管柱安装工程。4区有14支直径1500mm钢管柱、14支直径1200mm的钢管柱,5#区有18支直径1200mm的钢
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
10xiq0nsdf0fluh9boav3qhtz4wh2h00txq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享