夹岩水利枢纽及黔西北供水工程
水源工程3标
伏流2#公路隧洞开挖支护方案
中国水利水电第六工程有限公司
夹岩工程项目部
伏流2#公路隧洞开挖支护方案
1.概述
伏流2#公路隧洞作为大中天桥泄洪洞出口的重要通道,起点里程桩号为K0+665,终点里程为K1+401.948,全长736.948m。因K1+020~K1+052有一段32m明路段,故把该隧洞分成两段。第一段隧道桩号K0+855~K0+880位置须跨越一段暗河,隧洞底板高程与暗河顶部高程之差约15m。
伏流2#公路隧洞穿越底层为P2m灰白色巨厚层燧石结合灰岩,岩体强风化法向厚度3-5m。洞Ⅲ类占50%、Ⅳ类占25%、Ⅴ类占25%。洞内岩体为块状结构,受节理裂隙切割,岩体为层状砌体构造,围岩破碎,裂隙发育,局部呈散体状结构,较不稳定,施工中易出现掉块、坍塌现象。
2.施工布置 2.1施工供风
根据现场踏勘的地形情况,结合本标施工作业面分布、施工强度特点及招标文件所示的供电条件,2015年12月31日之前10KV接线点未提供之前的施工供风以移动式柴油空压机供风为主。在伏流2#公路进口布置2台30m3移动式柴油空压机可满足现场施工用风要求。
2015年12月31日之后的施工供风以固定式电动空压机供风为主。2#空压站布置在伏流2#公路隧洞段进口附近,系统总供风能力为376m3/min,为了保证供风系统的风压稳定,的管路上设储气罐以稳定风压。空压站主要供应2#泄洪洞出口段的开挖支护施工用风及伏流2#公路隧洞段施工用风。待第一段隧道贯通后,空压机移至K1+020~K1+052明路段,为第二段隧道开挖提供施工用风。
2.2施工供水
本工程施工用水水源取自六冲河水, 2#供水区负责泄洪洞出口及伏流2#公路隧洞施工用水及附属企业和生活区的用水。
在泄洪洞出口附近的六冲河布置2#取水泵站,取水泵站采用浮箱式,内设3台WQX-30-60-11型潜水泵(1台备用),通过Φ100钢管将水抽到伏流2#公路隧洞段进口附近的施工附属企业场地内的2#水池内。2#水池容积100m3,钢筋混凝土结构,中间设隔断,一部分为净化水池,一部分为供水水池。水池水
净化、处理合格后通过Φ100主供水管路向泄洪洞出口段施工区域及生产附属企业区和生活区供水。
供水管路沿地面铺设,洞外供水管路每隔10米设浆砌石支礅承托固定,洞内供水管路在洞室左侧距洞底1.20m处每隔10m安设一型钢支架将供水管路固定在洞壁上。
供水系统主要设备配置见下表
供水设备配置表
序号 1 2 3 4 5 名称 水泵 钢管 胶管 水池 钢管 管道支架 规格型号 WQX30-60-11 Φ100 Φ50 100m3 Φ75 [8# 单位 数量 备注 台 3(2用1备) 功率11KW、扬程60m、流量30m3/h m m 座 m m3 t 700 150 1 100 5 3 钢混结构 6 浆砌石 7 2.3 施工供电 因10kV 线路投入运行时间为2015年12月31日,在此之前,投标人自行考虑施工用电的解决方案。
(1)供电系统布置
根据发包人所提供的条件,本标段施工分二阶段进行布置: 第一阶段: 2015年12月31日前施工用电采用柴油发电机供电。 第二阶段:2015年12月31日后施工用电接自发包人所提供的10KV线路接引。
(2)供电系统用电量统计及设备布置 ①10KV接线点提供前供电系统用电量统计:
伏流2#公路隧洞施工区附属工厂用电设备负荷统计表
序号 1 2 部位 钢筋加工厂 名称 钢筋切断机 钢筋弯曲单位 台 台 额定功总功率数量 率(kW) (KW) 2 2 7.5 5 15 10 利用 系数 0.5 0.5 同时工作系数 7.5 5 设计负荷 (KW) 52.5
伏流2#公路隧道开挖支护方案(终改)