国 家 噪 音 验 收 标
、GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》dB (A) 类别 区 域 安静疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要 安0 静的区域,位于城郊和乡村的这一类区域分别按 严于0类标准5dB执行。 白天 夜晚 50 40 居住、文教机关为主的区域,乡村居住环境可参照 执行该类标准。 55 45 n 居住、商业、工业混杂区。 60 50 m 工业区 城市中的道路交通干线道路两侧区域, 穿越城区的 V 内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两 侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平) 限值也执行该类标准。
65 55 70 55 1、 夜间突发的噪声,其最大值不准超过标准值 15dB。 2、 各类标准适用区域由当地人民政府划定。
3、 昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。 京地区为白天为 6: 00-21 : 59、夜晚22: 00-5-59)
4、 标准规定,城市区域环境噪声的测量位置在居住窗外或厂界外 处。一般地,室外环境噪声通过窗户传入室内大致比室内低 、GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》
类别 (
北
10dB
dB( A)
白天 55 夜晚 45 区域 居住、文教机关为主的区域 n m IV 居住、商业、工业混杂区及商业中心 工业区 城市中的道路交通干线道路两侧区域。 60 65 70 50 55 55 夜间频发的噪声(如排气噪声),其最大值不准超过标准值 10dB。 夜间突发的噪声(如短促鸣笛声),其最大值不准超过标准值 15dB。
3、《声学—低噪声工作场所设计》 dB (A)
推荐的各种工作场所背景噪声级
房间类型 会议室 教室 个人办公室 多人办公室 工业实验室 工业控制室 工业性工作场所
稳态A声级dB (A)
备注 背景噪声是指室内技术设备 (如通风系统)引起的噪声或者 dBA 30-35 30-40 是室外传来的噪声,此时对工 30-40 35-45 35-50 35-55 65-70 业性工作场所而言生产用机器 设备没有开动。适用范围:本 标准适用于新建或已有工作场 所噪声问题的规划。适用于装 设有机器的各种工作场所。 4、GBJ87-1985《工业企业场区噪声控制设计规范》 工业企业厂区内各类地点噪声标准
序号 1 地点类别 生产车间及作业场所(工人每 天连续接触噪声8小时) 噪声限 值dBA 90 备注 1、本表所列噪声限值,均应 高噪声车间设 置2 的值班室、观 无电话通讯 要求时 按现行国家标准测量砍割。 75 察室、休息室 (室内背景噪 有电话通讯 要求时 2、 对于工人每天接触噪声不 足8小时的场合,可按实际接 70 触噪声的时间,按接触时间减 半噪声限值增加3dB的原则, 70 确定其噪声限值。 3、 本表所列室内背景噪声级, 指在室内无声源发声条件下, 60 从室外经由墙、门、窗(门窗 启闭状态为常规状态)传入室 55 内的室内平均噪声级 声) 精密装配线、精密加工车间的 3 工作地点、计算机房(正常工 作状态) 车间所属办公室、实验室、设 计室(室内背景噪声级) 主控制室、集中控制室、通讯 5 室、电话总机室、消防值班室 (室内背景噪声级) 部长所属办公室、会议室、设 6 计室、中心实验室(室内背景 噪声级) 医务室、教室、哺乳室、托儿 7 所、工人值班室(室内背景噪 声级) 60 4 适用范围:
本标准适用与工业企业的新建、改建、扩建和技术改造工程的噪声 (脉冲噪声除外)控制设计。新建、改建、扩建工程的噪声控制设计必 须与主体工程
设计同时进行。
4、GBJ88-1988《民用建筑隔音设计规范》 民用建筑室内允许噪声级 dB (A)
建筑 类别 房间名称 卧室、书房(或 住宅 卧室兼起居室) 起居室
时间 特殊 标准 较咼 标准 般 标准 较低 标准 三40 白天 夜间 三45 三35 三50 三50 三40 三50 三30 三45 白天 夜间 三35 三40 三40 - 三50 - 三45 三35 三55三 三45 三25 三45 三35 三50 三50 三55 三60 三40 - - 三55 三50 三40 60 三50 三30 三50 三40 三50 - 三55 - 有特殊安静要 求的房间 学校 一般教室 - - 无特殊安静要 求的房间 病房、医护人员 休息室 白天 三40 三30 夜间 医院 门诊室 三55 三45 手术室 听力测听室 三25 白天 夜间 客房 会议室 三35 三25 三40 三40 三40 三30 三45 三45 三50 三55 多用途大厅 旅馆 办公室 三45 三50 餐厅、宴会厅
国家噪音标准