(2)、主体建筑物土石方开挖至基础面的平面及断面图,建筑物底部轮廓线;
(3)、沉陷、位移、变形及扬压力观测成果资料; (4)、比例1:2000的实测新建筑物地形图; (5)、纵横断面图; 二、拆除工程
本工程拆除项目主要包括大坝上游干砌石拆除,放水涵底涵砌体拆除及溢洪道砼拆除等。
1、拆除原则
拆除施工本着先上部后下部、先高处后低处、先大件后小件、先主要部位后次要部位,施工中避免交叉作业的原则进行拆除施工。同时制定拆除安全措施,协调拆除与弃渣外运工作。
2、施工准备工作
(1)每项拆除工程开工14天前,项目部提交一份施工方案报现场监理工程师审批。
(2)施工顺序:土建部分拆除遵循立面由上向下、平面由结构层一端向另一端逐段推进拆除;砌石拆除过程中,要充分考虑汛期对拆除工作的影响。
(3)施工组织:成立专门管理小组,由项目经理亲自负责,从事过类似拆除工程经验的施工人员具体负责现场拆除工作。
(4)技术措施控制:项目主任工程师会同现场施工人员,根据批准的拆除施工方案,逐级、逐个向班组交底,技术措施全面详尽,包括安全技术措施,操作设备型号,工作台设计等。
(5)弃碴措施:利用自卸车把砼构件及弃碴装车运至业主指定地点。
3、砼的拆除方法和机械选择
砼拆除主要采取人工持风镐拆除方式,施工时注意以下事项:
(1)拆除时先将砼结构合理分块,由人工利用风镐等机具凿开砼块四周的连接处,然后用挖掘机将砼块装运至施工场地外空处,由人工利用风镐等机具将大块体砼分解成小块,装载机配合自卸车运到指定地点。
(2)在上部结构拆除时,下面设防护。对梁和大体积混凝土吊拆时,绑扎一定要牢固。
(3)在拆除过程中采取有效措施,确保工程和人员安全。 4、砌体的拆除方法和机械选择
砌体拆除施工:遵循从上而下,先高处后低处、先设备后土建、先大件后小件、先主要部位后次要部位的原则进行拆(凿)除施工,施工中尽量避免交叉作业。
对于便于机械施工的部位采用液压破碎机进行破碎,然后由人工清理碎碴,不便于机械施工的用人工辅以风镐进行拆除。对于钢筋砼中的钢筋拆除,小直径的直接用钢筋钳剪断,大直径的用人工氧割烧断。拆除后的弃碴用机动翻斗车装运至指定的地点堆放。干、浆砌石的拆除采用机械拆除,拆除后的石渣料,通过自卸汽车运出。
5、拆除施工的质量要求
(1)拆除工作严格按设计要求施工,拆除时不得扰动地基。拆除施工,施工时不得损坏交通设施结构安全。
(2)拆除顺序要遵循由上至下的原则。
(3)凿除进程中,发现混凝土内部有施工缝、蜂窝等缺陷时停止该部位施工,及时报监理人同意方可施工。
(4)拆除施工必须成立专职管理小组,健全质量安全管理体系,分工明确,责任到人。方可保证拆除工作顺利进
三、土石方开挖
土石方开挖主要采用人工配合机械开挖法施工。 1、施工方法
运距在50米以内的移挖作填,直接用机械或人工运送到位;运距超过50米的,采用机械或人工挖土,自卸汽车运输;
2、工艺措施
(1)勤测量:每开挖2m左右重新测量放样一次,并对边坡进行刷坡,严防超挖和欠挖。
(2)预留边坡保护层:机械开挖时边坡预留30cm作为保护层由人工刷除,以确保边坡坡率和平整度。
(3)预留基底保护层:基底开挖至设计标高以上0.3cm时停止开挖,利用机械大致挖至设计标高。
3、施工降排水方案 (1)、积水排除
在土石方开挖基槽时架设潜水泵,直接抽排至外。 (2)、基槽排水
根据本工程的基槽汇水面积情况,基槽排水采用在原地面、开挖平台和基槽坡脚设置排水明沟。基槽坡脚明沟排除基槽渗水、雨水和施工废水。地面排水沟主要汇集基槽外地表水、雨水。坡脚排水沟根据不同高程分别设置抽水机塘,架设水泵抽水至外。
在基槽内设5-8处集水坑,将雨水及地表水通过排水龙沟汇集至抽水机塘,抽排至外。
4、回填 1、施工方案
填筑方式:采用水平分层填筑填层松铺厚度15cm。填筑与施工同步进行,填筑材料采用机械夯填,人工配合。
压实方式:采用人工利用小型机动夯具压实。 2、施工方法
①测量放样。按照招标文件技术规范对填筑范围的要求,以线路中线为控制点,用水平仪测量出回填的底层标高,用钢尺测量定出纵横向的填筑范围,然分按每层填筑厚度15cm(或按招标文件的要求)的要求计算回填层数。
②填筑。根据测量放线的范围进行填筑。将填料卸入填筑区内,用机械将填料进行初步平整夯实,再用人工挂线检平。
③压实。经人工按标线要求挂线对填料进行检平后开始夯实,夯实采用机械进行。夯实时注意机械不要撞伤结构物。对施工机械不能到达的地方,采用人工配合,小型电动冲击夯夯实,做到无漏角、无死角。
3、工艺措施 ①质量措施
a.填筑的范围严格按设计图纸和规范要求进行,严格控制填层厚度,每层松铺厚度不超过15cm(或招标文件要求),回填的压实度每层均要达到设计要求93%,为保证回填压实质量,采取洒水湿润等措施,确保填料在含水量良好的情况下进行压实。
b.对于有水地段的回填,采取适当措施,将水排干,并清除淤泥,尽早进行施工,免被水浸泡,软化地基。
c.坚持压实度检测制度,每填筑一层均按规定作压实度检测,其结果经经理部质检工程师和监理工程师签认后,方可进行下一层填筑。
四、浆砌条石工程
施工流程:编制可行的条石工程施工方案—→报监理工程师审批—→场地清理—→条石工程基槽开挖—→验槽—→条石工程施工(按伸缩缝和沉降缝分段施工)—→检查验收。
1、在施工前对工程位置的原地面进行复测,以核实图纸上的形状、尺寸和基础标高是否符合实际,复测结果作详细记录,经监理工程师认可或改正后方可施工。挖基安排使坑壁的暴露时间不超过30天,除非理监理工程师已同意另外的期限。施工时准确放线挂线施工,基坑用机械和人工配合开挖,挖至设计标高前,留20~30cm采用人工挖除,并做好排水工作,不得使坑内积水。基底处理完经监理工程师批准方可进行砌筑,砌筑严格按规范要求进行。
2、石料采用石质一致、颜色均匀、不易风化、无裂缝、无其他结构缺陷的硬石,面层石料磨光值>47。
3、石料形状大于方正,无锋棱凸角,上下面大至平行,其厚度不小于20 cm或大于70 cm,其宽度不小于厚度,长度不小于宽度的1.5倍。用于镶面的有一个平整面,并由外露面四周向内修凿至少7 cm,修凿处凹陷不大于2 cm,镶面石加工至要求的形状。
4、石料中部厚度不少于15cm,不得采用薄的及卵石状的石料,镶面石的表面较大且平整,需要时加以修凿。角隅石选择大致方正。石料在使用前浇水湿润,表面如有泥土、水锈清洗干净。砌筑基础的第一层砌块时,如基底为土质可不坐浆,如基底为岩层或混凝土基础,先将其表面加以清洗、湿润再坐浆砌筑。
5、所有的石料均生在新拌的砂浆上,砂浆缝饱满,石料间不得直接紧靠,不得采用灌浆法砌石。竖缝较宽时,可在砂浆中塞以小石块,
石柱房水库施工组织设计