流程名称 版本 文件编码 拟制人 华为公司直饮水系统设计标准 _机关 & 中国区 生效日期 L1 2014-04-15 MBS/ME&SO/MD&C/MNBP/M D R01/R31 HQ&CHN 管理基础支持 冠祥 /00174606 王结红 /00123533 、付洛莎 流程 管理 地产 与物业运营 L2 审核人 /00161621 、蔡宁安 /00114290 、 架构 L3 管理设计与建筑 劲松 /115877 批准人 任树录 /00114283 L4 L5 管理新建项目 新建项目设计管理 流程 Owner 服基建管理部部长 适用围
机关 & 中国区 文件名称 华为公司基建项目标准手册
文件编码 MBS/ME&SO/MD&C/MNBP/MD R01 HQ&CHN 1. 目的 为了规本公司所有涉及直饮水工程的设计 , 提高设计效率及设计质量 , 特编制本设计 技术要
求。设计文件应在遵照国家相关规及技术规定的基础上,并严格按照本技术 要求进行设计。
2. 概述 明确直饮水系统具体技术标准。 3. 术语
名称 管道直饮水系 统 定义 原水经过深度净化处理达到标准后,通过管道供给人们直接饮用的 供水系统。 未经深度净化处理的生活饮用水或任何与生活饮用水水质相近的 水。 原水
对原水进行的进一步处理过程。能去除有机污染物 ( 包括“三致 \物质和消毒深度净化处理 副产物 ) 、重金属、细菌、病毒、其他病原微生物和病 原原虫。 4. 适用围
此标准适用于华为公司所有新建项目、 改造及扩建项目(含 VIP项目)的直饮水工程
5. 参考标准
1
、
CJJ110—2006
《管道直饮水系统技术规程》 《饮用净水水质标准》
2
、 CJ 94--2005 3《生活饮用水卫生标准》
GB 5749-2006 、 4《建筑给水排水设计规》 、 GB 50015-2009 5《薄壁不锈钢管道技术规》
GB/T 29038-2012 、 6《供水用不锈钢焊接钢管》
YB/T 4204-2009 、 7《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》 、 CECS 277-2010 8《 流体输送用不锈钢焊接钢管》 、 GB 12771-2008
9CJ/T_151-2001 《薄壁不锈钢水管》 、
10、 GB/T 21835-2008 《焊接钢管尺寸及单位长度重量》 11、 2010版水系统 GMP实施指南 12、 10S407-2 13、 07SS604
《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》 《建筑管道直饮水工程》
14、 CJJ/T154-2011 《建筑给水金属管道工程技术规程》 15、 《全国民用建筑工程设计技术措施 2009版》 6. 容 6.1
系统设计
1、 预处理、膜处理和后处理工艺的选用和组合及出水水质应符合华为公司 《饮 用净水水质标
准》的规定。
2、 最高日直饮水定额可按下表采用
用水场所 单位 最高日直饮水定额 员工公寓楼 研发办公楼、 厂房 培训楼 短租公寓、酒店 L/( 人·日 ) L/( 人·班 ) L/( 人·日 ) L/( 床·日 ) L/( 人·日 ) 2.0 ~2.5 1.0 ~2.0 1.0 ~2.0 2.0 ~3.0 2.0 ~3.0 VIP项目 注:1、此定额仅为饮用水量;
2 3 4
、经济发达地区的居民住宅楼可提高至 4~5L/(人·日) 、最高日直饮水定额亦可根据用户要求确定。 、厨房具体用水量、用水点由厨房顾问提供确定。
3、 直饮水专用水嘴额定流量宜为 0.04 ~0.06L/s。 4、 直饮水专用水嘴最低工作压力不宜小于 0.03MPa。
5、 管道直饮水系统必须独立设置,不得与建筑其他给水系统直接相连。
6、 优先采用集中净化水处理方式,深度净化处理工艺采用 RO反渗透膜处理技 术。
7、 水处理工艺流程应合理、优化,满足布置紧凑、节能、自动化程度高、管理 操作简便、运行安
全可靠和制水成本低等要求。
8、 深度净化处理系统排出的浓水应考虑回收利用。
9、 管道直饮水系统设计应设循环管道,供回水管网应设计为同程式。
10、 管道循环控制系统采用何种形式根据系统具体特点选用,一般建议采用 定时循环管道系
统,可采用时间控制器控制循环水泵在系统用水量少时 运行,每天至少循环管 2次。
11、 建筑物高区和低区供水管网的回水管连接至同一循环回水干管时,高区 回水管上应设置减
压稳压阀,并应保证系统循环。
12、 直饮水在供配水系统中的停留时间不应超过 12h。
13、 配水管网循环立管上端和下端应设阀门,供水管网应设检修阀门。在管 网最低端应设排水
阀,管道最高处应设排气阀。排气阀处应有滤菌、防
尘装置。排水阀设置处不得有死水存留现象,排水口应有防污染措施。
14、 管道直饮水系统回水宜回流至净水箱或原水水箱。回流到净水箱时,应 加强消毒。采用供水
泵兼做循环泵使用的系统时,循环回水管上应设置 循环回水流量控制阀。
15、 建筑小区各循环管可接至小区循环管上, 宜采用安装流量平衡阀等措施。