热电公司厂用电中断的事故处理预案
为了有效预防和正确处理厂用电中断事故,迅速消除事故隐患,恢复系统正常运行,结合本厂系统运行方式,特制定以下方案: 一、预案时长:长期 二、预案要求:
1、系统运行无特殊要求为正常运行方式。
2、值长必须坚守岗位,服从上级调度命令,在突发事故的情况下,可以启动此事故预案,确保厂网安全,稳定运行。
3、事故执行电网统一调度指挥,坚决杜绝擅自启、停机组及大幅度增、减负荷及系统切换。 三、厂用电中断后应急预案: (一) 厂内事故引起厂用电中断:
1、发电机、变压器运行中故障,保护动作而跳闸,致使厂用工作电源失压,则备用电源自动投入,若备用电源未联动,则立即手动合上备用电源;若备用电源手动合闸未成功,应迅速查明原因,待故障消除后,手动合上备用电源。
2、厂用工作电源是由于启动设备而引起失压,备用电源未联动,手动合上备用电源,手动合备用电源未成功,应检查故障设备开关是否断开,未断开,应手动断开该设备开关,再合上备用电源,对工作母线试送电。
3、工作电源失电,是由于厂用母线故障所引起,则应断开故障
1
母线上的 所有厂用馈线开关,遥测母线绝缘良好后,用备用电源对工作母线试送电,送电成功后,逐个遥测厂用馈线绝缘合格后,优先恢复重要设备的供电。
4、当厂用工作变压器自动跳闸而备用电源未自动投入时,应立即手动投入备用电源,如备用电源的开关失灵合不上,应立即将跳闸工作变压器强送一次(但应检查工作变压器无明显的设备损坏和人身安全受到威胁).
5、当投入备用电源或强送跳闸工作电源后,继电保护再次动作跳闸,则检查厂用配电室所有配电装置和厂用变压器,如有明显故障现象,则应将所有接在故障母线上的厂用馈线拉开,测定母线绝缘良好后,恢复母线送电,对于拉开的厂用馈线应分别测定绝缘合格后方能送电。
6、厂用工作电源失电经检查是由于厂用馈线保护动作,而开关拒绝动作时,应立即手动断开故障馈线开关,然后对母线试送电。 (二) 电力系统故障引起厂用中断
1、因低周而解列的发电机在带厂用和地区负荷时,如频率低于48.5HZ,且危及厂用设备安全运行时,可不待地调命令,立即迅速切除部分地区负荷。
2、若系统电压、周波上升,但未引起厂用电源跳闸,应立即降低发电机出力,调整发动机电压、周波至正常,询问地调故障原因,根据调度命令重新将跳闸线路并网,增加机组的出力, 3、线路开关跳闸处理:
2
A:单出线运行
1、电联Ⅰ线1187开关运行,电联Ⅱ线1188开关检修(电联Ⅱ线1188开关运行,电联Ⅰ线1187开关检修)
若系统故障,电联Ⅰ线1187开关(电联Ⅱ线1188开关)跳闸,值班员应立即根据频率降负荷,维护厂用运行,若机组无法维持,应立即同期合上3351开关,若3351开关无法合上,应加运6#启备变,供二期厂用。
2、亚锦Ⅰ线3551开关运行,亚锦Ⅱ线3554开关检修,(亚锦Ⅱ线3554开关运行,亚锦Ⅰ线3551开关检修)
若系统故障,引起亚锦Ⅰ线3551开关(亚锦Ⅱ线3554开关)跳闸,立即调整负荷维持发动机带厂用运行,若发动机出口也跳闸,则应立即断开3501,3502,611,612同期合上3551开关,用二期给一期倒供电,此时若3351开关合不上,则加运6#启备变,给一期厂用供电。
B:单母分段运行
1、电联Ⅰ、Ⅱ线1187、1188开关运行,母联1100开关检修,5#联络变正常方式在一母运行。
(1)电联Ⅰ线1187开关跳闸,立即降3#机负荷,用3#发电机维持6KVⅢ段厂用运行,断开#5联络变高压侧1105开关,断开
11051开关,合上11052开关,用#5联络变高压侧1105开关与系统同期并列,将#5联络变至Ⅱ母运行,待系统恢复后,将#3机重新并网。
3
(2)电联Ⅱ线1188开关跳闸,立即降4#机负荷,用4#机带6KVⅣ段厂用运行,若4#机无法维持运行,立即手动断开#4电抗
器电源侧641开关,6KV Ⅳ段备自投动作,640开关动作合闸;若备自投未动作,则手动合上640开关,撤运#4电抗器。
2、亚锦Ⅰ、Ⅱ线3551、3554开关运行,母联3500开关检修,亚锦Ⅰ线3551开关(亚锦Ⅱ线3554开关)跳闸,立即调整#2机
(#1机)负荷带厂用运行,若#2机(#1机)不能维持,立即手动拉开#2电抗器(#1电抗器)电源侧621(611)开关,6KVⅠ、Ⅱ段备自投动作, 600开关动作合闸;若备自投未动作,则手动合上600开关,撤运#2电抗器(#1电抗器)。若2#机(1#机)出口开关跳闸,则6KVⅡ段(Ⅰ段)备自投动作, 600开关动作合闸,若备自投未动作,应手动合上600开关。
C:双出线运行,母联开关运行
1、若一条出线跳闸,则只需调整机组负荷,及时汇报调度,询问原因根据调度安排另一出线是否正常运行。
2、若两条出线同时跳闸:
(1) 电联Ⅰ、Ⅱ线1187、1188开关同时跳闸,立即调整3、4#机负荷维持厂用运行,询问调度查明原因,决定机组重新并网 (2) 亚锦Ⅰ、Ⅱ线3551、3554开关同时跳闸,1、2#机若不能调整负荷,则1#、2#机出口1501、1502开关跳闸,此时应立即拉开3501、3502开关和611、621开关,合上3351开关,若3351开关不能加运,则加运6#启备变供一期厂用。
4
四、关键环节控制:
1、值长迅速将厂用中断原因汇报值班调度及发电部有关领导。 2、因厂内故障、系统影响引起厂用电中断,机专业严防机组超速,轴瓦损坏,大轴弯曲,炉专业严防炉干锅。
2、厂用电中断事件发生,所有在厂生产部门相关人员、值班领导应在5分钟之内到达现场,根据岗位职责进行现场协调处理,争取10分钟之内将机组恢复正常。
3、值长全面协调指挥,事故发生后,必须做到情况明、判断准,行动迅速,指挥得当,尽快消除事故,恢复机组正常,确保厂网正常运行。
4、日常加强直流系统的检查、维护;事故情况要保证主要设备的连续运行,次要设备可间断运行。
5、厂用恢复,锅炉启动、制粉系统投运要加强检查以防爆燃(炸)
厂用电负荷正常运行的规定
厂用工作电源是按照机、炉负荷的性质分为两段运行,正常情况下,各机组自带厂用电运行。为了使厂用电运行方式灵活、供电可靠、负荷分配合理;为了让运行人员熟知厂用负荷分配情况,事故情况下便于操作,能迅速恢复厂用电和重要负荷及公用系统供电,确保机组安全运行,专业特对380v公用系统及双电源供电设备的正常运行作如下规定:
一、I期380v公用系统及双电源设备有:
5