UPS电源系统工程
技术条款
1 一般说明
1.1 本技术条件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。
1.2 如承包方在答询书中没有以书面形式对本技术条件的条文提出技术偏差,则发包方可以认为承包方产品完全满足本技术条件的要求。
1.3 如承包方有本技术条件以外的特殊要求,应以书面形式提出,并对每一点做详细说明。
1.4本技术条件未尽事宜由甲乙双方共同协商,并在项目合同签订之前签订技术协议书。
3.1标准
GB/T17478 GB/T 17626. 1~14 GB/T 19638.2 GB/T19826 GB4715 GB7260 GB7261 DL/T724 DL/T781 DL/T857 DL/T1074 NB/T 35076
低压直流电源设备的特性及安全要求 电磁兼容试验和测量技术 固定型阀控密封式胶体铅酸蓄电池 电力工程直流电源通用技术条件及安全要求 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 不停电电源设备(UPS)
电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列 电力系统蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 电力用高频开关整流模块
发电厂、变电站蓄电池用整流逆变设备技术条件 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 水力发电厂二次接线设计规范
。
1
。
4工程项目内容
1) UPS主机 60kVA 1套; 2) 辅助设备 1套; 3) 旁路柜 1面; 4) UPS输出配电柜 1 面; 5) 列头柜 2 面;
6) UPS蓄电池组(500AH)及其附属设备1套; 7) 备品备件、专用工具。
5专用技术要求
5.1UPS配置要求
一次配电及UPS室内设一套60kVA工频 UPS,远期配置冗余工频 UPS。UPS由整流器、逆变器、隔离变压器、静态切换开关、手动维修旁路开关、监控单元、通信接口、蓄电池组等组成,交流电源消失时不间断供电维持时间应不小于2小时。UPS设置一台输出配电柜,在机房每列机柜设一台列头柜,共2面UPS输出列头柜。列头柜设置三个输入总断路器,考虑到远期采用双机冗余UPS供电,两个输入总断路器的三相电源进线分别来自2套UPS,一个输入总断路器的三相电源进线来自STS切换后,每个总断路器下端配置馈线微型断路器。
UPS采用三相交流电源输入,三相交流电源输出,单母线接线方式。UPS的交流电源输入和旁路电源输入采用两路电源分别供电方式。手动维修旁路电源与旁路电源并接,供维修UPS时使用。手动维修旁路开关应具有同步闭锁功能以保证无扰动切换,并具有防误操作的闭锁措施。UPS直流进线引自自备蓄电池,蓄电池布置在集控中心第一层低压配电柜和UPS配电柜室。
远期增设一套UPS构成双机冗余供电系统,互为热备用,切换时间0s,可在远期实现双电源的IT设备采用两套UPS分别供电,单电源的IT设备通过两套UPS的STS静态开关供电。
UPS总输出还需向第三层集控室工位、消防控制室、水调系统/水情测报系统供电。 UPS 电源系统见“附图1 UPS电源系统图”、“附图2列头柜系统图”。
5.2 UPS技术要求
(1)集控中心低压配电系统电源采用50HZ,220V/380V,带电导体三相五线制配线系统,系统接地形式采用TN-S系统,系统配电方式采用放射式配电。
(2)UPS系统正常时工作电源由低压配电柜提供三相交流电源输入,UPS系统应自带旁路功能,供检修UPS工况时使用。UPS所有电源输入及输出回路应装设空气开关及稳压隔离装置,手动维修旁
。
2
。
路开关应具有防误操作的闭锁措施。
(3)UPS电源柜内应装设必要的测量表计、按钮、开关和反映设备运行状况的各种信号指示灯,供运行人员现地巡视和操作。UPS电源应配置交流输入电压表、交流输入电流表、直流输入电压表、直流输入电流表、交流输出电压表、交流输出电流表。测量表计宜选用 3?位及以上精度的数字式表计。
(4)UPS电源柜应能反映系统电压情况以及设备运行、故障情况等,还能反映系统内各断路器位置信号、馈出母线断路器事故跳闸总信号、UPS故障信号、UPS退出运行报警信号、馈出母线低电压报警信号等。
(5)UPS在线监测:要求所选设备具备在线监测功能,并能提供与计算机监控系统通信的协议和接口。
(6)所有装于UPS柜内的元器件应采用小型集成化元件。装于柜内的元器件及端子排的布置及排列层次应整齐、分明,便于拆装和检修;装置的电流、电压和信号触点引入线应配置连接屏蔽电缆的专用端子;长期发热元件应装在柜的上方。
(7)屏内端子排应留有20%备用,电流互感器回路端子选用的压接端头应可压接截面2.5~6.0mm
2
的电缆;控制回路端子选用的压接端头可压接截面1.0~4mm的电缆;屏上CT二次回路应装设试验端子,端子排应带标识。
(8)UPS电源应选用国产或合资知名品牌产品。
(9)屏柜内主母线采用阻燃绝缘铜母线,母线截面应按额定载流量选择,并应进行短路电流热稳定校验,及按最大负荷电流校验其温度不超过绝缘体的允许事故过负荷温度。主母线及其相应回路,应能满足母线出口短路时的动稳定要求。
(10)UPS电源主断路器由交流主断路器(交流输入断路器、旁路输入断路器、交流输出断路器、维修旁路断路器)和直流输入断路器组成。
1)交流主断路器、交流馈线开关应选择合适类型的脱扣器。 2)直流输入断路器应选用直流专用断路器,不得用交流断路器替代。 3)UPS电源主断路器带有辅助触点和报警触点,交流馈线开关带有报警触点。
4)UPS电源交流输出断路器与交流馈线开关之间、交流馈线开关与负载端空开之间应满足2~4 级的级差配合要求。
(11)系统配置五面屏柜,UPS主机柜一面,UPS输出配电柜一面,旁路柜(预留动力双电源切换装置安装位置)一面,列头柜二面,柜体尺寸要求参见1.1.9.1条。
2
5.3 UPS电源系统功能
1.2.4.1 切换功能
1.2.4.1.1 当交流输入电源正常时,交流输入电源经整流器由交流变成直流,再经逆变器由直流变成交流输出到负载。
1.2.4.1.2 当交流输入电源故障时,UPS 电源由交流输入电源供电切换至由蓄电池组经逆变器供电,
。
3
。
切换时间应为0ms;当交流输入电源恢复正常后,UPS 电源自动由蓄电池组供电切换至由交流输入电源供电,切换时间应为0ms。
1.2.4.1.3 当 UPS 电源过载、逆变器故障、交/直流电源输入回路同时故障时,通过UPS 电源旁路静态切换开关自动切换至交流旁路输入电源供电,切换时间应小于4ms;当电源故障恢复后,UPS 电源自动切换至逆变输出供电,切换时间应小于4ms。
1.2.4.1.4 当两台 UPS 电源其中一台故障退出时,该电源所带负载可通过手动闭合两段交流输出 母线的母联开关由另一台UPS 电源供电。
1.2.4.1.5 UPS 电源配置旁路检修断路器,在UPS 电源退出检修维护时可闭合检修断路器为负载 供电。
1.2.4.2启动功能
1.2.4.2.1 在没有交流输入的情况下,UPS 电源具备可由蓄电池组启动,负载可由蓄电池组通过逆变器供电功能。
1.2.4.2.2 在 UPS 电源启动时,整流器应具备软启动功能。 1.2.4.3监控单元功能
1.2.4.3.1 操作权限管理:监控单元应具有操作权限密码管理功能,任何改变运行方式和运行参数的操作均需要权限确认。
1.2.4.3.2 定值设置功能:监控单元应能对交流输入保护定值、UPS 电源运行及告警参数定值、蓄电池组运行及告警参数定值进行设置。定值设置值应具有掉电保持功能。
(1)运行及告警参数定值:交流输入电压高/低告警值、交流输入频率高/低告警值、交流输出电压高/低告警值、蓄电池组工作电压高/低告警、蓄电池组浮充/均充电压、蓄电池组最大充电电流等。 (2)保护定值:交流输入过/欠压值、蓄电池组电压低值、以及交流输出过欠压值。 1.2.4.3.3 电池管理功能:
(1)具备蓄电池组浮充电压温度补偿功能。 (2)具备蓄电池组放电测试功能。 (3)具备蓄电池组充电限制电流功能。
(4)具备当蓄电池组电压过低,防止深度放电功能。 1.2.4.3.4 显示和存储功能: (1)面板具有中文显示功能。
。
4
。
(2)能实时显示模拟量测量值、开关量状态、告警信息。 (3)能以模拟盘方式显示UPS 电源的不同工作状态。
(4)能查询保护定值、开关量记录和告警记录,开关量记录和告警记录等信息存储能力均不小于200 条。
1.2.4.3.5 测量功能:
(1)模拟量包括:交流输入线电压、相电流;交流旁路输入线电压和相电流;交流输出线电压、相电流;交流输入、输出和旁路频率;蓄电池组电压、蓄电池组电流(充电/放电)、三相交流输出每相负载率、以及电池组温度(可选)等。
(2)开关量包括:整流器/充电器运行状态、蓄电池组运行状态、自动旁路运行状态、以及逆变器运行状态等。
1.2.4.3.6 告警功能:交流输入/输出电压超限告警、交流输入中断告警、交流输入频率超限告警、蓄电池组电压高/低告警、蓄电池组故障告警、整流器关闭告警、逆变器关闭告警、旁路供电告警、交流输入断路器跳闸告警、交流旁路输入断路器跳闸告警、交流输出断路器跳闸告警、直流输入断路器跳闸告警、交流馈线开关跳闸告警、监控单元故障等。告警或故障时,监控单元应能发出声光报警,并应以硬接点形式和通讯口输出,宜保留不小于6 个硬接点输出。
1.2.4.3.7 通信功能:监控单元至少应有 1 个RS485 或1 个以太网通讯接口,应开放通信协议,并具备与电力电源监控系统通信能力,可以实现UPS 电源系统的实时监控。 1.2.4.4 保护功能
1.2.4.4.1 交流输出短路保护、交流输出过载保护、整流器/逆变器/静态旁路开关等过温度保护、蓄电池组电压低保护、交流输入缺相保护、交流输入过/欠压保护、以及交流输出过/欠压保护。 1.2.4.4.2 具有紧急关机保护功能。
5.4配电系统监视
(1)为了保证供电系统能长期不间断运行,UPS必须具有智能性,对运行中的UPS状态自动检测,及时发现UPS故障并诊断和处理,并减少因故障或检修而造成的间断。UPS具有远程监控功能,可选支持SNMP,配合相应的监控软件,集控中心计算机监控系统通过UPS的通讯口进行数据采集,监视UPS各运行参数,可对UPS进行监视,自动记录UPS发生故障事件,自动检测UPS工作状态,提供UPS电源管理和诊断,确保在诸如电池耗尽等问题影响设备工作之前能被及时发现。考虑供电安全,对UPS只进行监视,不进行控制。UPS应具备下列功能:
1)实时监测功能。监视电路中各部分状态,随时获取主机工作时的有关参数。
。
5
UPS电源系统工程