室内空气检测标准介绍
1、《室内空气质量标准》(GB/T18883—2002)
发布,2003-3-1 实施。该标准适用于住宅与建筑物,该标准为保护人类健康而制
定,是一个人居环境健康的最低标准,是衡量房屋是否环保的根本依据。
表 1.GB/T18883-2002 标准
国家标准(mg/ m3) 检测指标 标准由国家质量监督检验检疫总局、卫生部、国家环保总局于 2002-12-19
甲醛 0.10 0.11 苯 甲苯 0.2 0.2 二甲苯 TVOC 0.60 0.5 氨 氡 0.50(Bq/m3)
任何装修所剩下的材料(比如:油漆、板材等),温度最好在 23℃以上,这个
标准可以作为室内居住环境的最低标准,推荐性标准。
2、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2006)
由国家质量监督检验检疫总局和建设部于 2001 年联合发布,于 2002 年实施,
并在 2006、2010、2013 年做了相关修改。
表 2.《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2006)
检测前需要关闭门窗 12 个小时,柜子和抽屉全部打开,房间里面不要留下
-可编辑修改-
。
类型
适用范围
国家标准
标准值
检测指标 甲醛
(mg/m3)
0.08
Ⅰ
苯
0.09
住宅、医院病房、老年建筑、
TVOC
0.50
类民用建筑工程
幼儿园、学校教室等建筑工程
氨
0.20 200
氡
(Bq/m3)
标 准 值 (mg/m3)
检测指标
办公楼、旅店、文化娱乐场所、
书店、图书馆、展览馆、体育馆、
甲醛
0.10
Ⅱ类民用建筑工程
商场(店)、公共交通工具等候室、
苯
0.11
医院候诊室、饭馆、理发店等公共
TVOC 0.60
-可编辑修改-
。
建筑
氨
0.50 400
氡
(Bq/m3)
检测前需要关闭门窗 1 个小时,柜子和抽屉全部打开,房间里面不要留下 任何装修所剩下的材料(比如:油漆、板材等),温度最好在 23℃以上,这个
标准是用来工程施工、工程检测以及竣工验收的衡量标准。
说明:
(1)GB50325 为国家强制性标准,可作为执法依据。GB/T18883 是推荐性
标准,用作执法依据会有疑议。
(2)以客户的检测目的作为检测的依据,比如说客户检测是为了家人的身
体健康,推荐客户按照 GB/T18883 标准执行。如果客户有纠纷,只能选择执行
GB50325 标准。工程验收只能执行 GB50325。
(3)一般情况下,家庭选用 GB/T18883 标准。工程客户选用 GB50325。