绿化给排水系统施工方法
东和公园改造工程第Ⅱ标段绿化给排水系统工程在种植地被及花灌木采用TORO牌700型喷头(喷水半径8-12m)和570型喷头(喷水半径3-4m),为自动控制喷淋系统。主要工程量为:DN50镀锌钢管1550m、DN20镀锌钢管52m、DN16镀锌钢管49m、700型喷头52个、570型喷头52个、DN50蝶阀11个、DN50止回阀2个等。 1.1材料要求
镀锌钢管应符合GB3092-87及GB3091-87的规定,低压流体输送应采用焊接镀锌钢管。所用材料,除符合图纸的要求外,尚须符合下列规定:
1、表面无显著锈蚀,无裂纹。
2、卷焊钢管无扭曲、损伤、不得有焊缝根部未焊透的现象。 3、表面不得有机械损伤,不得有超过壁厚负偏差的凹陷。 4、卷管的周长偏差及椭圆度不得超过表6-4《周长偏差及椭圆度规定》的允许值。
表6-4 周长偏差及椭圆度规定(mm)
公称直径 <800 800-1200 1300-1600 1700-2400 2600-3000 >3000
周长偏差 ±5 ±7 ±9 ±11 ±13 ±15 椭圆度 外径的1%,且不大于4 4 6 8 9 10 1.2沟槽开挖
1、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应符合图纸的要求。开挖中如发现地质水文、地下管道、构造物与图纸不符,应根据实际情况,提出处理措施报监理工程师批准。 2、挖沟槽弃土应及时运走,不得堆放在沟槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。
3、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应予以清除或铲除。铲(清)除后按监理工程师指示处理。
4、沟槽不允许超过图纸要求的挖深,超挖部分应由按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。
5、不得在水中挖沟槽,挖成的沟槽不得受水浸泡,沟槽底如有扰动或毁坏,应按监理工程师的指示,增加开挖深度,并用监理工程师同意的材料回填夯实至图纸要求的标高。 6、沟槽回填所用材料,应按图纸要求和监理工程师指示制备。
7、回填物应分层摊铺,分层夯实,每层夯实厚度不得超过20-30cm,压实度应达到80%以上。
8、回填前应先排除积水,并应保护管道防腐层和接口不受损坏。
9、回填前应分两个步骤进行:管道两侧及管顶0.5m处应先填筑,接口处应予留出,待水压试验后,管道安装合乎要求再填筑其余部分。
10、管道两侧和井室四周应同时、分层对称、回填夯实,以
防管道单向填筑而移位。 1.3管网安装
1、钢管施工应符合本规范要求外,尚须符合GB3092-87、GB3091-87的有关规定。
2、钢管的接口,采用法兰或螺纹连接。
3、管道铺设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行,且所有管材、管件必须提供出厂合格证,并经监理工程师检查合格后方能使用。 1.4管道试压
1、管道试压前,应根据图纸要求和规范规定编制施工方案报监理工程师批准。
2、试压管道的长度不宜大于1km。
3、试压管段要封以试压堵板,堵板应有足够的强度,试压过程中堵板与管身的接头不能漏水。
4、注水前,应对临时支墩、水源、排水出路、水堵板后背、支顶、管路连接、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查,检查结果报监理工程师核批。
5、串水管路应安装止回阀,以防管内压力下降时,水倒灌污染水源。
6、水压试验的升压应逐步进行,每次以0.2Mpa为宜,水压升至表6-5《管道水压试验的试验压力》试验压力后,保持恒压10min检查接口,管身无破损,无漏水,经监理工程师
认可后,即可进行渗水量试验。
表6-5 管道水压试验的试验压力(Mpa) 工作压力 试验压力 钢管 P P+0.5且不小于0.9
7、渗水量试验应使水压达到试验压力后停止加压,记录降至0.1Mpa所需的时间,计算渗水量,各种管道水压试验允许渗水量见表6-6《压力管道水压试验时的允许渗水量》。 表6-6压力管道水压试验时的允许渗水量
口径(mm) 长度等于1km管道在试验压力的允许渗水量(升/分) 钢 管 100 0.28 125 0.35 150 0.42 200 0.56 250 0.70 300 0.85
1.5管道冲洗
1、管网冲洗所采用的排放管道,应与可靠的排水系统连接,并应保证排放畅通和安全,排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%。
2、管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s,出其流量不宜小于表6-7《水冲洗流量》的规定,当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用水压气动冲洗法进行冲洗。 表6-7 水冲洗流量
管道公称直径(mm) 300 250 200 150 125 100 80 65 50 40
冲洗流量L/s 220 154 98 56 38 25 15 10 6 4
考虑到实际施工中,往往满足不了3m/s冲洗流速的条件,故作了较灵活的规定,要求其冲洗结果必须符合规定。 3、冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口入水基本一致时,冲洗方可结束。管网冲洗的水流方向应与使用时管网的水流方向一致。
管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气进行吹干。系统冲洗合格后,及时将存水排净,有利于保护冲洗成果;如系统需经长时间投入使用,即应用压缩空气将其管壁吹干,并加以封闭。 1.6喷头安装
1、安装喷头应在系统试压,冲洗合格后进行。 2、喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。
3、喷头安装,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
4、喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头受损,应使用规格、型号相同的喷头进行更换。 1.7控制系统的安装及调试
1、绿化喷灌工程的控制系统包括分控箱、电磁阀及电线、电缆等三部分,应严格按照图纸中规定的品牌、制备有关的材料、设备。
2、控制系统安装完毕后,应报监理工程师进行调试验收。