青岛市新疆路高架快速路工程二标
隔 声 屏 专 项 施 工 方 案
编制:
复核: 审批:
中国铁建十四局集团有限公司
青岛市新疆路高架快速路工程二标段项目经理部
二〇一五年五月一日
目 录
1.编制依据.................................................................................................. 1 2.工程概况.................................................................................................. 1 3.隔声屏主要技术性能及要求 ..................................................................... 2 4.施工准备.................................................................................................. 2 5.施工方案.................................................................................................. 3 5.1立柱基础施工 ........................................................................................ 3 5.2安装前的测量定位................................................................................. 5 5.3 隔声屏安装 .......................................................................................... 5 6.质量保证措施 .......................................................................................... 6 7.安全保证措施 .......................................................................................... 6 8.文明施工措施 .......................................................................................... 6
青岛市新疆路高架快速路工程二标段
隔声屏专项施工方案
1.编制依据
1.1 青岛市新疆路高架快速路桥梁工程设计文件;
1.2 青岛市新疆路高架快速路桥梁工程二标《施工组织设计》; 1.3《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008; 1.4《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 1.5 国家及地方关于安全生产等方面的法律法规条例; 1.6 其他相关文件。 2.工程概况
桥梁工程是青岛市新疆路高架快速路工程的重要组成部分,也是整个工程的关键和控制性工程。
桥梁工程共计66联,桥梁面积115141㎡。整个桥梁工程共分为四个标段。
本标段为新疆路高架桥快速路桥梁工程第二标段,主要内容为主线高架桥7-15号桥及渤海路匝道,主桥长度834米,面积25747.2平方米。新疆路高架快速路工程二标段共有现浇箱梁14联。
本标段隔声屏设置长度为794米。其中锚栓预埋部分长度为540米,锚
栓植筋段长度为254米。
3.隔声屏主要技术性能及要求
3.1隔声屏总高度为3米,上部百叶窗式吸声体高度为0.74米,中间玻璃隔声体高度为1.6米,下部多孔吸声体高度为0.6米,底部铝合金喷塑框架高为0.06米。吸声体背面板采用1.0mm彩钢板,吸声体正面板采用亚光喷塑处理,喷塑层厚度>60μm,塑粉使用纯聚酯材料。
3.2隔声屏支撑体系采用125×125×6.5×9mm H型钢立柱,立柱间距为2000mm,H型钢立柱与预埋钢板之间采用双面角焊,焊脚尺寸为6mm,焊条采用E43级,H型钢须进行热镀锌处理,镀锌厚度不小于85μm,最后进行亚光喷塑处理。
3.3玻璃隔声体的厚度及材质为:5mm钢化安全玻璃+1.14mm橡胶夹片+5mm钢化安全玻璃。吸声体的厚度及材质为:吸声体厚度为98mm,材质为容重48Kg/m3的玻璃纤维吸音棉。铝合金喷塑框架厚度为1.2mm。
4.施工准备
4.1由项目总工程师组织工程技术人员,各职能部门人员认真复核施工设计图及工程相关的规范、规程、标准,并向全体施工人员进行交底。
4.2技术人员在施工前需认真复核预埋螺杆顶面标高是否符合要求。 4.3严格值班制度,保证现场每一作业时间段内都有主要施工负责人进行现场管理和技术指导工作。