1. 额定电压为380V的 45KW三相异步电机额定电流为多少A,应选择多少A电流的热继电器和多少A的断路器。主回路需要多少平方的电线。
答案:45KW电机额定电流为84A,选择84A的热继电器,选择100-125A空开,主回路选择25平方电线。
2. 简述断路器、负荷开关、隔离刀闸三者的区别。
答案: 隔离开关:没有灭弧装置,只能起到隔离作用,不允许带负荷操作;负荷开关:的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流;断路器 :是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
3. 16进制数356F转换为2进制数为:________________;2进制数110011与001011的结果为__________;2进制数101001或110001的结果为__________。 答案:0011 0101 0110 1111;000011;111001 4. 简述伺服驱动器电子齿轮比计算方法
答案:如果丝杆螺距是10mm,要求上位机每发一个指令脉冲,工件移动0.001mm,即指令脉冲当量为0.001mm,也可以说指令脉冲单位为0.001mm;如果伺服转一周,丝杆转一周,减速比是1;丝杆螺距5mm,脉冲当量1微米。丝杆转一周电机转动3/2周。上位机:5000*A/B=131072*3/2 ;丝杆转一周,上位机应该发出的指令脉冲为10mm/0.001mm=10000(个);伺服转一周,编码器检测反馈脉冲为131072(个);电子齿轮比=编码器检测反馈脉冲/上位机发出的指令脉冲
=131072/10000=13.7012
5. PLC常用的编程语言有哪些;你会那几种。
6. 列举你所知道的传感器有哪些种类,它的功能是什么。
7.常用的通讯协议有哪些;你会那几种。
8. 简述PID的功能,及调试方法。并列举其应用场合。
9. 0-10V模拟量信号由于距离较远,干扰太强。造成模拟量实际值波动比较大,需要通过软件进行滤波处理。请使用你常用品牌的PLC来写滤波程序。