好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷装置检测报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防雷装置检测报告(自检)

检测报告

受检对象名称: 受检单位名称: 检 测 类 别:

1 / 12

防雷装置检测报告(自检)

声 明

⒈ 本检测报告无“检测专用章”、“检测单位公章”无效。 ⒉ 不得部分复制本报告,复制本报告未重新加盖“检测专用章”、“检测单位公章”无效。

⒊ 本检测报告无主检、审核、批准人签字无效。 ⒋ 本检测报告涂改无效。

⒌本检测报告仅对本次检测时的建(构)筑物、设施及其防雷装置(措施)有效。

2 / 12

防雷装置检测报告(自检)

共页 第1页 受检单位 名 称 受检对象 防雷装置 名 称 受检对象地 址 邮政编码 建 筑 物 m 高 度 电 阻 测 个 点 数 检测日期 200年月日 前次报告 编 号 前次报告编 号 联 系 人 联系电话 接 闪 器 距 m 地 面 高 度 防 雷 类 别 类 防 雷 装 置 200年月日 安 装 日 期 本次检测 原始记录号 《建筑物防雷设计规范》GB50057—1994(2000年版) 《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431—2008 检测依据 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004 《浙江省防雷装置检测实施细则》 图纸设计要求 设 备 名 称 编 号 检定或校准有效期 主要检测设备名称编号 接地电阻测试仪 MODEL 4102 R06 2009年6月12日 依据《建筑物防雷设计规范》GB50057—1994(2000年版)、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431—2008、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343—2004、《浙江省防雷装置检测实施细则》、图纸设计要求,对 防雷装置进行安全性能检测,其中除电子信息系统安装到位后应及时装设信号线路浪涌保护器外,其余所检样品的检测结果符合防雷标准综合评定 要求。 电气系统、电子信息系统安装完成后应安装防雷击电磁脉冲装置。 检测单位:(盖章) 签发日期:200年月日 3 / 12

防雷装置检测报告(自检) 备 注 实测结果栏:无法检测项目填“/”;无此项目或无内容填“-”。 接地电阻标准值:按图纸设计要求≤1.0Ω。 批准: 审核: 主检: 编制:

共页 第2页 检 测 项 目 保 护 范 围 标 准 要 求 按GB50057-94(2000版)规范滚球法计算确定 避雷短针 避雷带 圆钢φ≥8mm;扁钢截面≥100mm2 厚度≥4mm 实测结果 评 定 满足 避雷带 圆钢φ10mm 紧固件紧固 镀锌 合格 合格 合格 合格 合格 — 接形 状 材 料 规 格 闪器引下线侧击雷防护装接 置地 连接形式、质量 圆钢: 双面焊≥6D 紧固件紧固 防 腐 状 况 镀锌、涂漆、不锈钢、铜材、暗敷 至屋面和突出无眠的风帽、放散管等物体之间架空避雷线、网 的距离应符合GB50057-94规范第3.2.1条规定— 与被保护物距离 的表达式要求,但应≥3m 明敷:钢管φ≥20mm 厚度≥2.5mm 工字钢截材 料 规 格 暗敷:扁钢截面φ≥80mm2 面80cm2 厚度≥4mm 厚度1cm 根 数 间 距 ≥2根 独立避雷针≥1根 一类≤12m 二类≤18m三类≤25m 24根 15m 紧固件紧固 涂漆 — — — — 合格 合格 合格 合格 合格 — — — — 连接形式、质量 圆钢: 双面焊≥6D紧固件紧固 防 腐 状 况 首道均压环高度 环 间 距 离 材 料 规 格 镀锌、涂漆、不锈钢、铜材、暗敷 一类建筑物≤30m二类建筑物≤45m三类建筑物≤60m 建筑物高度30m以下环间垂直距离≤12m 建筑物高度30m以上环间垂直距离≤6m 圈梁: 圆钢φ≥12mm 扁钢≥100mm2 厚度 ≥4mm 防直击雷与防闪电感应感应、电气设备和信息系统等接地应合设。 连接形式、质量 螺纹钢: 双面焊≥6D 设置情况 合设 符合 材料规格 人工接地体: 水平接地极:圆钢截面≥78mm2;扁钢人工接地截面≥90mm2,厚度≥3mm;角钢截面≥体:暗敷。 290mm2,厚度≥3mm; / 4 / 12

防雷装置检测报告(自检) 垂直接地极:圆钢φ≥14mm;钢管φ≥20mm,壁厚≥2mm;角钢截面≥290mm2,厚度≥3mm; 自然接地自然接地体: 体:暗敷。 圆钢:≥:2*φ≥16mm;4*φ≥10mm 二类S≥4.24k2C(m2);三类S≥1.89k2C(m2) 防闪电电涌侵入及防雷电位反击措施 人工接地体埋设深度 入户端金低属外皮及压钢管接地 配入户处总电配电箱内线路 SPD装设情况 架空金属管道 埋地或地沟内金属金管道 属输送火灾管道 爆炸危险物质和具有阴极保护的埋地金属管道 不得小于0.5m 连接并接地。 / — / / — 应设SPD。 进出处接地。 进出处接地。 有绝缘段时,应在绝缘段处跨接SPD(应符合GB50057-2010第4.3.8条第9款(二类)、第4.4.7条第5款(三类)规定),等电位连接应在绝缘段之后管道进入室内处进行。 已设 — — 符合 — — — —

5 / 12