串口通讯模块的信息与使用

朱震忠

SIEMENS A&D CS 2004-3-25

ASCII码对照表完整版:

首先我们建议您访问siemens A&D公司的技术支持网站:www4.ad.siemens.de

在检索窗口中键入相关产品或问题的 关键字 ,获取关于产品或问题的详细信息和手册。

图1

串口通讯模块基本信息介绍

CP340/CP341/CP440/CP441-1/CP441-2模块是西门子S7-300/400系列PLC中的串行通讯

模块,这些模块具有1个(CP441-2有2个)串行通讯口(RS232C或TTY或RS485/422)。您可以使用这种通讯模块实现S7300/400与其他串行通讯设备的数据交换,例如打印机、扫描仪、仪表、Modbus主从站、Data Highway站、变频器,USS站等;

如下给出串口通讯模块以及相关产品的订货信息: 订货号 S7-300系列 6ES7 340-1AH00-0AE0 6ES7 340-1AH01-0AE0 6ES7 340-1BH00-0AE0 6ES7 340-1CH00-0AE0 6ES7 341-1AH0x-0AE0 产品名称 S7300 RS232C 串行通讯模板 S7300 RS232C 串行通讯模板 S7300 20mA TTY串行通讯模板 S7300 RS422/485串行通讯模板 S7300 RS232C 串行通讯模板 支持的协议 注释 6ES7 341-1BH0x-0AE0 S7300 20mA TTY串行通讯模板 6ES7 341-1CH0x-0AE0 S7300 RS422/485串行通讯模板 ASCII, 3964R,USS 9针D型针接头 ASCII, 3964R, printer,USS 9针D型针接头 ASCII, 3964R, printer,USS 9针D型针接头 ASCII, 3964R, printer,USS 9针D型针接头 RK512, ASCII, 3964(R), Modbus 9针D型针接头 Master/Slave(RTU格式), Data Highway(DF1协议) ,USS RK512, ASCII, 3964(R), Modbus 9针D型孔接头 Master/Slave(RTU格式), Data Highway(DF1协议) ,USS ASCII, Modbus Master/Slave(RTU格15针D型孔接头 式), Data Highway(DF1协议) ,USS ASCII,3964(R),USS ASCII, 3964R, printer,USS 9针D型孔接头 441-1加1个963模块才能组成有一个接口的串行通讯模块 9针D型孔接头 9针D型针接头 15针D型针接头 ASCII, Modbus Master/Slave(RTU格441-2加2个963模块可以组式), Data Highway(DF1协议) ,USS 成有两个接口的串行通讯模块 9针D型孔接头 9针D型针接头 15针D型针接头 双头为9针D型孔接头 S7-400系列 6ES7 440-1CS00-0YE0 6ES7 441-1AA03-0AE0 + 6ES7 963-1AA00-0AA0 6ES7 963-2AA00-0AA0 6ES7 963-3AA00-0AA0 6ES7 441-2AA03-0AE0 + 6ES7 963-1AA00-0AA0 6ES7 963-2AA00-0AA0 6ES7 963-3AA00-0AA0 S7400 RS422/485串行通讯模板 S7400串行通讯模板 RS232C 接口块 20mA TTY 接口块 RS422/485接口块 S7400串行通讯模板 RS232C 接口块 20mA TTY 接口块 RS422/485接口块 RS232C与RS232C连接电缆 5米 10米 15米 20mA TTY与TTY连接电缆 5米 10米 50米 RS422与RS422连接电缆 5米 10米 50米 MODBUS主站硬件狗Dongle MODBUS主站硬件狗Dongle MODBUS从站硬件狗Dongle MODBUS从站硬件狗Dongle Data Highway硬件狗Dongle Data Highway硬件狗Dongle 连接电缆系列 6ES7 902-1AB00-0AA0 6ES7 902-1AC00-0AA0 6ES7 902-1AD00-0AA0 6ES7 902-2AB00-0AA0 6ES7 902-2AC00-0AA0 6ES7 902-2AG00-0AA0 6ES7 902-3AB00-0AA0 6ES7 902-3AC00-0AA0 6ES7 902-3AG00-0AA0 双头为9针D型针接头 双头为15针D型针接头 协议驱动系列 6ES7 870-1AA01-0YA0 6ES7 870-1AA01-0YA1 6ES7 870-1AB01-0YA0 6ES7 870-1AB01-0YA1 6ES7 870-1AE01-0YA0 6ES7 870-1AE01-0YA1 包括软件、手册光盘 Copy License,不包括软件、手册光盘 包括软件、手册光盘 Copy License,不包括软件、手册光盘 包括软件、手册光盘 Copy License,不包括软件、手册光盘 6ES7 341-1AH00-8BA0 CP341模板英文使用手册 注:

1. 当您要实现MODBUS或Data Highway通讯时,需要在CP341/CP441-2模块上插入相应

协议的硬件狗后,CP模板才能够支持MODBUS(RTU格式)或Data Highway(DF1)协议,CP441-2使用同样的硬件狗,这里我们所提到的硬件狗、Dongle、协议驱动或Loadable driver指的是同一个东西,如下图:

图2

2. MODBUS为单主站网络协议,所以系统中只能够有一个Modbus主站,并且只能够实现主

站和从站的数据交换,从站之间不能进行数据交换。CP341插入MODBUS主站Dongle或插入从站Dongle,就可以作为MODBUS主站,或者作为MODBUS从站,如下图:

插入Dongle之前 插入Dongle之后 图3

3. 一般来讲,RS232的通讯最大距离为15m,20mA TTY的通讯最大距离为100m(主动模

式)、1000m(被动模式),RS422/485的通讯最大距离位1200m。

4. CP34x/CP44x模块可以同时与多台串行通讯设备进行通讯,如同时连接多个变频器、连

接多个智能仪表等,如果您采用ASCII码通讯方式,需要在发送的数据包中包括站号、数据区、读写指令等信息,供CP34x/CP44x模块所连接的从站设备鉴别数据包是发给哪个站的,以及该数据包是对那个数据区进行的读或写的功能。

5. 串行通讯模板只有RS232C或TTY或RS485/422 三种电气接口类型,如果您想实现串口

的光纤通讯,只能在电子市场上购买第三方制造的电气与光缆的转换设备,西门子不提供该类设备。