事件 可能的原因 相关设置

0100 OpMode NAV 驱动部分故障引起OCSS 不能操作,这个模式在 检修以后、校正运行之前也可能被触发。 -

0101 EPO shutd. 轿厢不能在紧急电源操作模式 EPO 运行。NU (017) NUSD(018)NUSG(019)

0102 OpMode DTC 门在设定时间内不能被正常关闭(丢失DCL、DFC 或DW)。 DCL (694) RDCL (695)DOOR, REAR DTC-T

0103 OpMode DTO 门在设定时间内不能被正常开到位。DOL (000) RDOL(544) DOOR, REAR DTO-T

0104 OpMode DCP 轿厢在设定时间内不能应答召唤或指令(如门被障碍物挡住)。 DCP-T

0105 DBSS fault 驱动器故障 DRIVE

0106 PDS active 部分门锁开关未闭合。PDD (784) MCSS 事件 可能的原因 相关设置

0200 Pos. Count. 运行完成以后,系统检测门区和IP 信号的计数不匹配,也可能是门区信号DZ 和IP 信号发出的事件太短,系统来不及检测。 LV-MOD,DZ-TYP

0201 correct. run 校正运行(如上电、检修运行、NAV 之后等)。- 0202 /ES in FR 电梯快速运行时 ES 信号被激活。MD/AES,ES-TYP 0203 /ES in SR 电梯低速运行时 ES 信号被激活。MD/AES,ES-TYP 0204 TCI/ERO on TCI 或ERO 开关被动作过。ERO-TYP

0205 SE-Fault 电梯因丢失 SE 信号不能启动(检查SKL, THB,保险丝等) -

0207 DDP in FR 电梯快速运行时在设定时间(DDP)内没有检测到井道信号(丢失DZ 信号)。 DDP

0208 DDP in SR 电梯低速运行时在设定时间(3P)内没有检测到井道信号(丢失DZ 信号)。 3P

0209 DDP in RS 电梯营救运行时在设定时间(3P)内没有检测到井道信号(丢失DZ 信号)。 3P

0210 /DZ in NST 电梯在停止时没有检测到 DZ 信号。LV-MOD,DZ-TYP 0211 /DFC in FR 电梯在快速运行时安全回路断开。- 0212 /DFC in SR 电梯在低速运行时安全回路断开。-

0216 DZ missed 已检测到 UIS 和DIS 信号但未收到DZ 信号,可能是LV 继电器故障导致。 EN-RLV,DRIVE

0224 J-Relay LCBII 检测到三相电源有故障(如缺相或错相) EN-J,J-T 0226 LS-fault 强迫减速信号不正常,见闪烁信息。-

0228 1LS+2LS on 同时检测到 1LS 和2LS 信号。1LS (692) 2LS (693) DRIVE C-TYPE

0230 RSL Adr chk 见闪烁信息描述。NoAdrChk

0231 LSVF-W:/DR 变频器故障(未准备好) DRIVE C-TYPE (see MCB)

0232 LSVF-W:/SC 减速时电梯速度过高,不能完成提前开门功能ADO 或再平层功能RLV〉。 (see MCB)

0237 /DW in FR 电梯快速运行时厅门回路断开。-

0238 /DW in SR 电梯低速运行时厅门回路断开。-DCSS 事件 可能的原因 相关设置

0300 DBP: dfc_SE 当门正打开或门已完全打开时,DFC 或SE(有ADO 功能)不动作。 EN-RLV DRIVE

0301 DCL in [ ] 门完全打开时检测到 DCL 信号。DCL (694) RDCL (695)

0302 DCS:DW err 正常操作期间,在门打开时检测到厅门回力闭合。NoDW-Chk 0303 DBP-Fault 见闪烁信号'DBP-Fault' -

0304 DOL:alw. on 门完全关闭时检测到 DOL 信号;如果DO2000门机保险丝断了也会出现该故障。

DOL (000) RDOL(544) SSS

事件 可能的原因相关设置

0400 RSL parity 连接到同一串行线的两个远程站使用相同的地址。 -

0401 RSL sync 远程串行线上的同步信号丢失。-GROUP 事件 可能的原因 相关设置

0500 RNG1 msg 并联/群控的串行环路中数据有误。-

0501 RNG1 time 在一定时间内没有收到从其它电梯发出的信号。GROUP 0502 RNG1 sio 并联/群控的串行电路传输格式故障。- 0503 RNG1 tx 串行数据传输超时。