《 施工现场临时用电安全技术规范》
( JGJ46— 2005 ) 2005 年 7月 11日起施行 一、临时用电的组织设计
新《规范》规定:凡是电气设备在 5 台及其以上必须编制临时用电组织设计,或用电在 50kw 及其以上也必须编制临时用电组织设计;临时用电组织设计应由电气工程技术人员编制,由相关部门审核(于机电管理有关的部门),技术负责人批准后实施。临时用电组织设计编制主要内容 8 条。凡达不到上述电气设备数量或用电量 的,可以不编制临时用电组织设计,按其主要内容的第 8 条执行。 二、临时用电安全技术交底资料
1 绝缘、接地、电阻和漏电保护器的参数检查表; ② 临时用电技术档案资料有电气技术人员保管;
③ 电工负责保管电气设备安装拆除的有关资料。
三、在建工程与外电线路的安全距离和保护
1 凡电压在 1kv 以上(不包括 1kv )称为高压电路; 2 凡电压在 1kv 以下(含 1kv )称为低压电路;
3 安全电压,凡 50v 以下( 50v 、 42v 、 36v 、 12v 、 6v )均称为安全电压。 四 、接地、接零和临时用电的安全保护系统和防雷
⒈ 接地 — 将电气设备可导电的金属外壳(部分)用导线与大地相连称之为接地,其分类如下:
Ⅰ类 — 工作接地(产生工作零线)。在电力系统中因工作需要的接地称为工作接地,其电阻 R ≤ 4 ;Ω
Ⅱ类 — 保护接地。在电力系统中因防止漏电伤害保护所需要的接地称为保护接地,其电阻R≤4;Ω
Ⅲ类 — 重复接地。在电力线中除始端接地外,在其中间或末端的再次接地称为重复接地,其电阻 R ≤ 10 ;Ω
Ⅳ类 — 防雷接地。将避雷针(器)用导线与大地相连称为防雷接地,其电阻 30 Ω。
五、在 建工地的临时用电系统
R ≤
⒈ 原在建工地使用的是 TT 系统(不能保证电阻 R ≤ 4 )Ω,这种电力系统对于设备操作不安全; 88 年后进入 TN 系统,并强制执行 TN— S (三相五线制)系统,如图所示:
L 1
L 2
L 3
N
P E
L 1 — 相线(俗称火线) 1 ,用黄色线; L 2 — 相线(俗称火线) 2 ,绿色线; L 3 — 相线(俗称火线) 3 ,红色线:
N — 工作零线,其 R ≤ 4,淡Ω蓝色线;
P E — 保护接地线 其 R ≤ 4,Ω能与设备外壳相连接,用绿只/ 黄双色线。
⒉ P E — 保护接地线有三种引出方式: ① 从工作接地线; ② 从配电室的零线中; ③ 从第一级漏电保护器( RCD )的 电源 零线引出。漏电保护器用( RCD )表示。
⒊ PE线的截面必须与工作零线的截面一致,当采用铝质线时 ≮ 16mm 2 ,铜质线 ≮ 10mm 2; P E 线必须单独敷设不得作为它用,只与设备连接,连接线必须采用
铜 芯 线,截面 ≮ 2.5mm 2 ; P E 线除在始端接地外,必须在它的中间( 30m )和 末端重复接地,以及末端封口接地,其 R ≤ 10 ;ΩP E线有以下几不准: 1 线路中间不能断开;
2 线路上不准设置开关和熔断丝(器); 3 线路不得进入漏电保护器; 4 电气设备外壳不能再接地。
六 、防雷的保护系统
1. 与当地气象部门联系,掌握雷暴日发生的天数; 2. 根据发生天数,查表设置避雷针(器); 3. 单支避雷针的防雷区域,如下图所示: 4. 接地电阻值 R ≤ 30。 Ω
单
支
避
雷 h
1/2h
R = 1.5/4h
覆盖的避雷范围 R = 1.5h
七 、临时用电配电房的基本要求
临时用电配电房的位置,应安设在负荷的中间部位和污染源的上风口处。修建材料要达到耐火 ≥ 3级,其房间面积大小如图所示:
单柜 ≥ 1.5m ,柜背 ≥ 0.8m ;双柜 ≥ 2m ,柜背 ≥ 1m ;配电房高 3m 。
配电房
单
08m 柜 ≥ 1.5m
八 、线架设的技术要求
⒈ 电杆(梢径 ≥Φ 14cm),电杆档距 ≯ 35m ,电杆的埋置深度为杆长的 1/10 + 60cm ,其导线必须采用绝缘导线;
⒉ 横担; ⒊ 瓷瓶;
⒋ 高度 — 临时用电外线架设的弧纵高度 ≥ 4m; ⒌ 线路架设 — 面向负荷,从横担的左边起第一根线路为 为 L 3 ? N、 P E,以此类推,其线间距 ≮ 30cm 。 九 、电力电缆的敷设
L 1 第二根为 L 2 第三根
电力电缆必须选用五芯电缆进行埋设,其埋设地沟深度不小于
70cm 。
十 、配电箱和开关箱的要求
⒈ 临时用电施行 3 级配电 2 级保护(总配电箱 分级配电箱 开关箱 控制设备)和一机、一闸、一漏、一箱、一保护;
⒉ 开关箱内严禁设置插座,漏电保护器应安装在负荷一侧(如图所示),禁止采 用木材制作开关箱,应采用铁皮或绝缘塑脂材料制作,其铁皮厚度 ≮ 0.5mm ,安装高度从箱体的中心点距地面的垂直距离 1.6— 1.4m ;移动式开关箱必须安置在 可以移动的架子上,其高度在 0.7— 1.6m 。 十一 、室内照明线路的铺设
⒈ 电线截面大小
⒉ 线路高度 — 室内 2.4m ,室外 3m ,电压 220v ;低于前述高度的只能使用安全电压;
⒊ 照明电路必须设置开关箱、过载保护及漏电保护器;
⒋ 使用碘钨灯照明( 220v )的灯罩外壳必须采用保护接地,采用 口灯泡必须使用瓷灯头,不得使用胶木灯头。
60w 以上的螺
十、手持电动工具的分类
手持电动工具按防触电保护分为
3 类:
Ⅰ类 — 基本绝缘使用时应佩带绝缘防护用品或绝缘保护设备;
Ⅱ类 — 个人绝缘防护和工具绝缘保护均安设在工具上;
Ⅲ类 — 在Ⅱ类基础的工具上使用安全电压供电。