《智能变电站运行管理规范》(最新版)
为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作, 保证智能设备安全可靠运行, 本规范结合国
参考各省的 《智能变电站 》,供各单位参考和借鉴。
家电网公司及相关网、 省电力公司相关管理标准及现场运行实际, 运行管理规范》 ,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版) 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语
4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5 运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6 设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7 智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8 资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9 培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1 总则
试验制度
5.3 倒闸操作管理
1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。
1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等,并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。
1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。
1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。
常规变电站中的智能设
备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、 2 引用标准
Q/GDW 383-2010 《智能变电站技术导则》
制度等相抵触时,按上级有关规定执行。
Q/GDW 393-2010 《 110( 66) kV ~ 220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《 330kV ~ 750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010 《高压设备智能化技术导则》 Q/GDW 424-2010 《电子式电流互感器技术规范》 Q/GDW 425-2010 《电子式电压互感器技术规范》 Q/GDW 426-2010 《智能变电站合并单元技术规范》 Q/GDW 427-2010 《智能变电站测控单元技术规范》
及编制说明 及编制说明 及编制说明 及编制说明 及编制说明 及编制说明
Q/GDW 428-2010 《智能变电站智能终端技术规范》 Q/GDW 429-2010 《智能变电站网络交换机技术规范》 Q/GDW 430-2010 《智能变电站智能控制柜技术规范》 Q/GDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行) Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》
及编制说明 及编制说明
Q/GDW 431-2010 《智能变电站自动化系统现场调试导则》
及编制说明
》
Q/GDW640 《 110( 66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《 220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》
Q/GDW642 《 330kV 及以上 330~ 750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》
国家电网安监 [2006]904 号 《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生 [2008]1261 号 《无人值守变电站管理规范(试行) 》 国家电网科 [2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网生 [2006]512 号《变电站运行管理规范》 3 术语
国家电网安监 [2009]664 号 国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)
》
国家电网生 [2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)
》
3.1 智能变电站
采用先进、 可靠、集成、 低碳、 环保的智能设备, 以全站信息数字化、 通信平台网络化、 信 息共享标准化为基本要求, 自动完成信息采集、 测量、控制、保护、计量和监测等基本功能, 并可根据需要支持电网实时自动控制、 电站。
3.2 智能电子设备
包含一个或多个处理器, 可以接收来自外部源的数据, 或向外部发送数据, 或进行控制的装 置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件
由若干智能电子装置集合组成, 承担主设备的测量、 控制和监测等基本功能; 在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。
可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端
一种智能组件, 与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对
智能调节、 在线分析决策、 协同互动等高级功能的变
一次设备(如:断路器、刀闸、主变压器等)的测量、控制等功能。
3.5 电子式互感器
一种装置, 由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成, 正比于被测量的量,以供给测量仪器、仪表和继电保护或控制装置。
用于传输
3.6 合并单元
用以对来自互感器二次转换器的电流和 /或电压数据进行时间相关组合的物理单元。合并单元可以是互感器的一个组成部分,也可以是一个分立单元。 3.7 设备在线监测
通过传感器、 计算机、 通信网络等技术, 及时获取设备的各种特征参量并结合一定算法的专 家系统软件进行分析处理, 可对设备的可靠性作出判断,对设备的剩余寿命作出预测,从而及早发现潜在的故障,提高供电可靠性。 3.8 交换机
一种有源的网络元件。 交换机连接两个或多个子网, 子网本身可由数个网段通过转发器连接而成。
3.9 IED 能力描述文件( ICD 文件) 由装置厂商提供给系统集成厂商。 含 IED 实例名称和通信参数。
该文件描述
IED 提供的基本数据模型及服务,但不包
3.10 系统规格文件( SSD 文件) 件中。
应全站唯一。 该文件描述变电站一次系统结构以及相关联的逻辑节点,
最终包含在 SCD 文
3.11 全站系统配置文件( SCD 电站一次系统结构,
文件) 应全站唯一。 该文件描述所有 IED 改时间、 修改版本号等内容。 每个装置有一个,
的实例配置和通信参数、 IED 之间的通信配置以及变
SCD 文件应包含版本修改信息,明确描述修
由系统集成厂商完成。
3.12 IED 实例配置文件( CID 文件) 由装置厂商根据
4 管理职责 4.1 管理部门职责
SCD 文件中本 IED 相关配置生成。
生产技术部(运维检修部)负责组织制定和执行智能一次设备及在线监测设备的技术规范,负责智能变电站运行维护管理,组织开展智能一次设备运行分析并提出技术防范措施。
电力调度控制中心负责制定和执行智能二次设备的技术规范, 负责所辖受控智能站运行信息的日常监视及遥控、遥调工作,组织开展智能二次设备的运行分析并提出技术防范措施。安全监察部负责智能变电站安防管理,负责智能设备的安全监督管理。
4.2 运检单位职责
运维单位负责贯彻执行上级单位颁发的智能设备运行标准和规范, 检修单位负责贯彻执行上级有关单位、 5 运行管理 5.1 巡视管理
5.1.1 巡视管理基本要求
5.1.1.1 智能变电站巡视管理按照相关巡视检查制度执行,巡视周期按照《变电运行管理规范》 有关要求执行。
负责编制智能变电站现场
负责编制智能
运行规程,负责智能变电站的日常操作、巡视和缺陷管理,定期开展智能化设备运行分析。
部门颁发的智能设备检修标准和规范,
化设备检修策略,负责智能化变电站设备的检修、维护和缺陷处理。
5.1.1.2 智能变电站设备巡视分为正常巡视、全面巡视、熄灯(夜间)巡视、特殊巡视和远
程巡视。
5.1.1.3 智能变电站的正常巡视每周应不少于
1 次。
5.1.1.4 智能变电站根据设备智能化程度、设备状态远方可视化程度,可采用远程巡视。 程巡视可代替正常巡视,但不允许代替熄灯巡视、全面巡视和特殊巡视。
5.1.1.5 智能化变电站一次设备、二次系统设备、通信设备、计量设备、站用电源系统及辅 助系统设备的日常巡视工作由运行单位负责, 5.1.2 电子式互感器的巡视项目 5.1.2.1 设备标识齐全、明确、正确;
5.1.2.2 设备基础牢固完整,无倾斜、裂纹、变形; 5.1.2.3 设备无锈蚀,内部无异声、无异味; 5.1.2.4 套管、伞裙无裂纹、放电闪络现象; 5.1.2.5 均压环固定良好,无倾斜;
5.1.2.6 各引线导线松紧程度适中,无松脱、断股或变形; 5.1.2.7 前端装置外观正常,指示灯状态正常。 5.1.3 智能在线监测设备的巡视项目
5.1.3.1 检查监测单元的外观应无锈蚀、密封良好、连接紧固;
5.1.3.2 检查电(光)缆的连接无松动和断裂,检查油气管路接口应无渗漏; 5.1.3.3 检查电源指示正常,各类信号显示正常; 5.1.3.5 定期检查在线监测设备运行数据,
远 设备的专业巡检由检修单位负责。
5.1.3.4 监控后台、在线监测系统主机监测数据正常,数据通讯情况应正常;
与历史数据比较,确认设备运行状态正常。
5.1.4 保护设备(保护测控一体化设备)的巡视项目 5.1.4.1 检查设备外观正常,各交直流空气开关正确, 无告警信息。 5.1.4.2 检查保护定值区正确,设备软、 5.1.4.3 检查装置无其他异常声响及异常气味。
电源指示正常,各类信号指示正常,
硬压板投退正确。
5.1.4.4 远程巡视时利用远方监控后台定期查看保护设备告警信息,检查保护通信正常,保 护定值区正确,各软压板控制模式和投退状态正确。
5.1.4.5 远程巡视重点检查测控装置 5.1.5 交换机的巡视项目
“ SV通道 ” 和 “ GOOSE通道 ”信号正常。
5.1.5.1 检查设备外观正常,电源指示正常, 环境温度正常,无告警。
各类信号指示正常,风扇运转正常,设备运行
5.1.5.2 远程巡视时利用远方监控后台检查计算机系统网络运行正常,网络记录仪无告警。 5.1.6 对时系统的巡视项目
5.1.6.1 检查设备外观正常,电源指示正常, 5.1.6.2 检查对时系统主、
5.1.6.3 检查保护装置时钟与对时系统同步正常。
各类信号指示正常,风扇运转正常,无告警。
备机运行状态符合运行方式要求;
5.1.7 监控系统、 智能终端、 合并单元和智能控制柜的巡视项目
5.1.7.1 检查监控系统运行正常,各连接设备通信正常,设备信息正确,保护软压板投退状 态正确,电流、有功、无功显示值正常, 监控后台无异常报文; 5.1.7.2 检查智能终端、合并单元设备外观正常,电源指示正常,各类指示灯、通讯状态正 常;
5.1.7.3 检查室外智能终端箱、 应小于 75%;
智能控制柜密封良好,
无进水受潮, 箱内温湿度控制器工
5-50℃之间、 湿度
作正常, 设备运行环境温度正常, 无异常发热, 柜内温度应保持在
5.1.7.4 检查光纤应有明确、 唯一的标牌, 需注明传输信息种类、
两端设备、 端口名称等。
脱落,
5.1.7.5 检查光纤接头可靠连接,光纤无打折、 密封良好;
破损现象。 备用芯防尘帽无破裂、
引入口应可靠连接, 尾纤在屏内的弯曲内径大 5.1.7.6 检查光纤熔接盒稳固,光纤引出、 于 10cm(光缆的弯曲内径大于 70cm),光纤应无打折、 破损现象; 5.1.7.7 检查各交直流空气开关位置正确, 5.1.7.8 检查装置无其他异常声响及异常气味。 5.1.8 站用电源系统(一体化电源) 5.1.8.1 检查站用电源系统外观正常, 表计、 指示灯指示正常;
的巡视项目
压板投退状态与运行状态和调度要求相一致;
监测单元数据显示正确,无告警信息,交直流系统各
5.1.8.2 检查站用电系统交直流系统运行方式正确,各出线开关分合位置正确; 5.1.8.3 检查蓄电池组外观正常,蓄电池电压正常,无漏液; 流系统运行方式和蓄电池电压正常,
5.1.8.4 远程巡视时利用远方监控后台定期检查站用电系统通信状态、告警信息,
重点检查直流系统充电模块、
检查交直
直流接地告警和绝缘监
察装置信息。
5.1.9 辅助系统的巡视项目
5.1.9.1 检查辅助系统外观正常,电源指示正常,各类指示灯、通讯状态正常;
5.1.9.2 远程巡视时利用辅助系统监控后台检查各辅助设备通信正常,运行数据正常,无异 常告警,检查历史数据,确认设备运行状态正常。 5.2 定期切换、
试验制度
5.2.1 智能变电站常规定期切换、 5.2.2 智能变电站定期切换、
试验工作应按照公司 《变电运行管理规范》 有关要求执行。
可不再抄录避雷器动作次数及泄漏电流,
应每
试验工作可通过远方控制方式进行。
5.2.3 装设避雷器在线监测系统的变电站, 月进行历史数据比较和现场实际数值核对。
5.2.4 蓄电池具有自动采集装置, 可不再测量蓄电池电压, 应每季进行历史数据比较和现场实际数值核对。
5.3 倒闸操作管理
5.3.1 变电站倒闸操作应按照 《江苏省电力公司变电站倒闸操作规范》
的相关管理制度执行。 5.3.2 智能变电站应具备适应不同主接线、 一般情况下倒闸操作应采用顺控操作方式。 5.3.3 顺控操作
5.3.3.1 顺控操作的基本要求
不同运行方式下顺控操作功能。
a)实行顺序控制时,顺序控制设备应具备电动操作功能。
条件具备时,宜和图像监控系统
实现联动。
b)顺序控制操作票应严格按照《安规》有关要求,根据智能变电站设备现状、接线方式和
技术条件进行编制,符合五防逻辑要求。顺序控制操作票的编制要严格例行审批手续,能随意修改。 当变电站设备及接线方式变化时应及时修改。
c)顺序控制操作前应核对设备状态并确认当前运行方式,符合顺序控制操作条件。 d)在远方或变电站监控后台调用顺序控制操作票时, 序控制操作应采用 “一人操作一人监护 ”的模式。
e)进行顺序控制的操作时,继电保护装置应采用软压板控制模式。
f )顺序控制操作完成后,现场运维人员应核对设备最终状态并检查有无异常信息后完成此次操作。
应严格核对操作指令与设备编号,
不
顺
5.3.3.2 顺控票管理