1、测量放线
基坑开挖前根据设计图纸及施工方案进行中线定位;开挖过程中,必须对中线,高程、基坑下口线,基坑底工作面的宽度进行检测,并在人工清底前测放高程控制桩;根据清底后管线中线桩及设计基础宽度测放管线基础结构宽度,同时测放管线基础高程控制桩。
2、基坑开挖及支护
由于雨水管和污水管在同一基坑施工,而且雨水管较污水管浅,因此在污水管完成后回填至雨水管基础标高位置,就可以进行雨水管的施工,必要时可拆除底下一层横撑。
3、基底处理、坑底夯实
基坑开挖后,应将基底的岩石、砾石等坚硬物体铲除至设计标高以下150~200mm,然后铺上沙土整平夯实。
4、浇筑混凝土平基
在基底检验合格后应及时浇筑平基混凝土,浇筑混凝土时不得对原状土进行扰动,平基混凝土的高程不得高于设计高程,低于设计高程时不得超过10mm,混凝土终凝前不得泡水,应进行覆盖养生。
5、下管、安管
平基混凝土强度达到5MPa以上时,方可进行下管。我司计划采用吊车进行下管。安管的对口间隙为10mm。稳较大的管,应进入管内检查对口,以减少错口现象。
6、浇筑管座混凝土
浇筑管座混凝土前平基应凿毛冲洗干净,平基与管子接触的三角部分,应用与管座混凝土同强度等级混凝土填捣密实,浇筑管座混凝土时,应两侧同时进行,以防管子偏移。
混凝土管管座混凝土底三角部分平基混凝土管座模板
平基法浇筑管座混凝土示意图
7、抹带
抹带及接口均用1:2.5砂浆。抹带前将管口及管外皮抹带处洗刷干净。直径小于等于1000mm,带宽120mm;直径大于1000mm,带宽150mm,带厚均为30mm。抹带分两层做完,第一层砂浆厚度约为带厚的1/3,并压实使管壁粘接牢固,在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待第一层初凝后抹第二层,用弧形抹子捋压成形,初凝
前再用抹子赶光压实。抹带完成后,立即用平软材料覆盖,3~4h后洒水养护。
8、基坑回填
管道安装就位后,应及时对管体两侧同时进行回填,以稳定管身,防止接口回弹。回填按基底排水方向由高至低管腔两侧同时分层进行,回填石屑不得直接扔在管道上。基坑底至管顶以上500mm的范围均应采用人工回填石屑,超过管顶500mm以上可采用机械回填,回填时应按设计要求分层铺设夯实。 三、检查井、沉砂井施工
本工程检查井、沉砂井施工包括新建雨水、污水检查井、沉砂井。检查井施工时,要求基底承载力大于100Kpa,检查井、沉砂井采用MU7.5砖砌,基础采用砼垫层基础,雨水系统检查井、沉砂井只需内壁用水泥砂浆批荡,污水系统与合流制系统的检查井、沉砂井内外壁均需用水泥砂浆批荡。
施工工艺流程图:
1、井室砌筑
混凝土基础强度必须达到1.2MPa以后,方可进行井室砌筑。砌筑前,应将砌筑部分清理干净,并洒水润湿。并对凿毛处理的部位刷素水泥浆。
井室砌筑采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砌。砌完一层后,再灌一次砂浆,然后再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖
抹面勾缝 井环及井盖安装 流槽与脚窝 踏步安装 井筒砌筑 施工准备 井室砌筑 竖向缝应错开。
大灰缝用二分枣砌
井室砌筑排砖示意图
砌砖宜采用“三一”砖砌法,即一铲灰、一块砖、一挤揉;采用铺浆法操作时,铺浆长度不超过500mm。砖砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝。砌筑时,要上下错缝,相互搭接,水平灰缝和竖向灰缝控制在8~12mm
2、流槽与脚窝
流槽应与井室同时进行砌筑。雨水检查井流槽高度为到顶平接的支管线的管中部分。流槽表面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游管道平顺一致,以减少摩阻;污水检查井流槽高度为干线管顶高,表面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面,压实抹光,与上下游顺接一致。
脚窝应提前用1:2.5水泥砂浆预制 3、踏步安装
踏步安装时,要求上下垂直,尺寸一致。踏步应边砌筑井墙边安装,位置要准确,随时用尺测量其间距,在砌砖时用砂浆埋牢,不得事后凿洞补装,砂浆未凝固前不得踩踏。
4、井筒砌筑
井筒高度应符合设计要求,砌筑时要挂中心线,边砌边测量内径尺寸,防止尺寸出现偏差。圆形收口井井筒砌筑时,要根据设计要求进行收口。四面收口时每层不应超过30mm;三面收口时每层不应超过40~50mm。
5、抹面勾缝
抹面前应先用水湿润砖面,然后采用三遍法抹面,第一遍1:2.5水泥砂浆打底,厚10mm,必须压入砖缝,与砖面粘贴牢固,第二遍抹厚5mm找平,第三遍抹厚5mm铺顺压光,抹面要一气呵成,表面不得漏砂粒。抹面完成后,井顶应覆盖养护。
勾缝前检查墙体灰缝深度,清除墙面杂物,洒水湿润。勾缝要求深浅一致,交接处平整,一般要求比墙面深3~4mm,勾完一段清扫一段。
6、井环及井盖安装
井环采用C30混凝土预制,下铺1:3水泥砂浆座底。井盖采用型号为OT500-7的球墨铸铁新型防盗井环盖。为了保证井盖与道路路面的平顺,我司将按照路面设计高程、纵横坡度,在路面沥青上面层施工前完成井环和井盖的安装。 四、原有市政管网保护
本工程施工位于老城区,施工时,特别在基坑开挖施工时,必须对管线进行保护:
1、积极联系有关管线单位,了解施工范围内的管线的种类、管材、大小、埋深、走向等情况。与管线单位建立联系,加强沟通。
2、在查明地下管线的具体情况后,以书面报告的形式提出具体的解决办法,报请监理工程师批准后方可进行施工。
3、尽早对管线走向位置进行放样,如果发现有管线经过基坑开挖位置,阻碍基坑开挖施工,立即报告监理工程师,联系业主及管线有关主管部门进行管线的拆除或迁移,保证工程施工顺利进行。
4、基坑开挖施工前,必须进行人工挖孔探管,人工探管深度为