好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

分布式光伏电站设计方案参考

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

)工作电压(Vmpp 工作电流(Impp) 最大保险丝额定值 (L*W*H) 尺寸 27.6 6.56 15A 1650*990*40 (kg)重量 (V)最大系统电压 19.1 1000VDC )额定电池工作温度(NOCT 46±2℃ 工作温度 -40°C ~85°C Pm温度系数 -0.45%/°C 温度系数Voc -0.33%/°C Isc温度系数 0.06%/°C 正面最大静载荷 5400Pa 背面最大静载荷 2400Pa

5 / 14 组件效率 15.3%

太阳电池组件的串、并联设计 二、

以及太阳电池组件允许的太阳电池组件串联的数量由逆变器的最高输入电压和最低工作电压、应尽可最大系统电压所确定。太阳电池组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。在条件允许时, 能的提高直流电压,以降低直流部分线路的损耗,同时还可减少汇流设备和电缆的用量。 N为:16≤N≤25。经计算得出:串联多晶硅太阳电池数量结合支架承重、以尽可能多布置电池板为目标,本项目屋顶形式多样,综合考虑各屋顶的结构, 取N20。抗风能力以及450kW逆变器的允许串联组件数量,本工程 则固定式安装每一路多晶硅组件串联的额定功率容量计算如下: N)=250Wp×20=5000Wp;(P 逆变器的额定功率计算,需要并联的路数:对应于所选450kW 90450/5N==路。6 / 14

根据逆变器和组件的技术参数,屋顶每组光伏组件采用90串45并的方式,共计1800块光伏组件,装机容量为450.00kWp。每个方阵光伏组件串并联后,经2台10汇1防雷汇流箱,1台100kW直流配电柜,接入1台100kW并网逆变器。并网逆变器逆变产生的380V三相交流电并入超市指定的配电柜。产生的电能供超市内部负载使用。

四、安装方式设计

大型的太阳电池方阵的安装主要有固定式和跟踪式两种。根据项目特点,本项目采用固定式安装。固定式结构简单,安全可靠,安装调试及管理维护都很方便。

固定式支架倾角的设计4.1

方阵安装倾角的最佳选择取决于诸多因素,如地理位置,全年太阳辐射分布,直接辐射与散射并网光伏发电系统方阵的最佳安装倾角可采用专业辐射比例,负载供电要求和特定的场地条件等,系统设计软件来确定,它是系统全年发电量最大时的倾角,根据项目所在地气象资料及实际情况, 36o。选择倾角为 、方阵支架方位角的设计 4.2 一般情况下,太阳电池方阵面向正南安装。

7 / 14

2.6、项目清单及预报价 序号 1 2 3 光伏组件及安装 YL250P-29b 元/W 450kw 3.5 光伏列阵支架 水泥基础 元/W 1800 元/W 1 0.3 0.4 英利 设备名称 型号 单位 数量 单价 备注 4 光伏专用电缆 批 1 4.0 电缆数量为暂估米数,实际 以现场为准 5 交流电缆 批 1 90 电缆数量为暂估米数,实际 以现场为准 6 7 8 9 10 11 12 13

防雷汇流箱 直流配电柜 并网逆变器 交流配电柜 桥架管线及辅材 安装调试费用 监控系统 运输 1汇 10 100kW SG100K 100kW 台 台 台 台 批 项 套 项 9 5 5 5 1 1 1 1 3200 3500 135000 6000 注:报价有效期为二个月;

初步预估工程造价为:3,825,000.00元。 4 电气接入示意图

8 / 14

分布式光伏电站设计方案参考

)工作电压(Vmpp工作电流(Impp)最大保险丝额定值(L*W*H)尺寸27.66.5615A1650*990*40(kg)重量(V)最大系统电压19.11000VDC)额定电池工作温度(NOCT46±2℃工作温度-40°C~85°CPm温度系数-0.45%/°C温度系数Voc-0.33%/°CIsc温度系数0.0
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0zzg47fxnn2teb88j4i568ub00wtn20060q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享