基坑围护施工组织设计
工程名称: 滨海县景湖路1-1地块 建设单位: 江苏安球置业发展有限公司 监理单位: 滨海县建设工程监理有限公司 施工单位: 天颂建设集团有限公司
项目经理: 郑文军 技术负责人: 柯航波 编制人:
柯航波
滨海县景湖路1-1精选范本,供参考!
地块
(1#、2#、3#楼、地下室工程)
基 坑 围 护 施 工 方
编制人: __________________ 审核人: __________________ 批准人: __________________
编制单位:天颂建设集团有限公司景湖路项目部
日 期:
2014年5月
精选范本,供参考!
-、工程概况 ............................................. 01 二、 编制依据 ............................................ 01 三、 工程地质情况及水文条件 .............................. 01 四、 施工准备工作 ........................................ 02 五、 施工技术措施 ........................................ 六、 施工设备及人员配置 .................................. 七、 施工质量保证措施 .................................... 八、 安全、文明施工措施 .................................. 精选范本,供参考!
02 05 06 07
景湖路1-1地块1#、2#、3#楼
地下室基坑支护 水泥土搅拌桩施工方案
一、 工程概况
拟建景湖路1-1地块工程位于景湖路交师苑路交界处。该工程地下一层车库及人防。 基坑东侧距离居民3层楼10.8m;西侧35m为景湖路大道;南侧50m为南湖;北侧20m 为师苑路。自然地面高程约-1.000m,地下室底板面标高为-5.200m,基坑开挖深度约为 5.8m。
基坑设置止水及挡土帷幕。西侧采用 7排双轴水泥土搅拌桩,墙厚3.7m,东、南、 北侧采用5排双轴水泥土搅拌桩,墙厚2.7m,直径0.70m,间距500,桩间咬合厚度0.2m, 排间咬合厚度0.2m,有效桩长12.05m,桩顶以上1m以上不喷水泥,水泥采用 42.5普 通硅酸盐水泥作固化剂,水泥掺入量15%,截桩部分水泥掺入量减半,水泥浆液的水灰 比为0.5~0.55,水泥搅拌桩采用四搅四喷工艺。
二、 编制依据
1、 设计图纸-
2、 施工技术规范和标准
3、 《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 4、 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)
5、 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002 6、 总体施工组织设计文件
三、 工程地质情况及水文条件
根据本工程岩土工程勘察报告该场地地层由粉土、粉质粘土等组成,支护深度范围 内场地地层如下:
第一层素填土:灰~灰黄色,湿,主要成分为粉土,层顶部夹少量植物根茎,松土, 土质不均匀,该层厚度0.7m;层底相对标高1.62m;层底埋深0.7m。
第二层淤泥质粉质粘土:黄灰色,饱和,流塑,夹较多粉土团块或薄层(单层厚 5~10mm,具有明显的微层理,无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质 不均匀。该层厚度1.20m,层底相对标高0.42m;层底埋深1.90m。
第三层粉土:灰黄色,很湿,稍密 塑状粘性土薄层
~中密,夹较多软
(单层厚度 3~10mm)呈“千层饼”状,层理清晰,摇
精选范本,供参考!
震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性中 等,土质不均匀。该层厚度2.5m;层底相对标高-2.08m ;层底埋深4.4m。
第四层粉土:灰色,饱和,中密,局部密实,夹少量粘性土条带,见少量贝壳及云 母碎屑,颗粒级配良好,粘粒含量平均值为 对标高-5.68m ;层底埋深8m
第五层粉土:灰黄色,很湿,稍密
~中密,夹较多软塑状粘性土薄层
6%图纸不均匀,该层厚度 3.6m;层底相
(单层厚度
5~10mm)呈“千层饼”状,层理清晰,摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性中 等,土质不均匀。该层厚度2.5m;层底相对标高-8.18m ;层底埋深10.5m。
第六层淤泥质粉质粘土:黄灰色,饱和,流塑,夹较多粉土团块或薄层(单层厚 5~10mm,具有明显的微层理,无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质 不均匀。该层厚度3.8m,层底相对标高11.98m;层底埋深14.3m。
第七层粉土:灰黄色,很湿,稍密~中密,夹较多中密状粉砂团块或薄层(单层厚度 3~5mm)具层理,摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低,土质不均匀。该层厚 度1.4m;层底相对标高13.8m;层底埋深15.7m。
第八层粉质粘土:灰黄色,饱和,可塑,夹少量钙质结核(核径 1~3cnj),无光泽反 应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质较均匀。该层厚度 14.78m;层底埋深 17.4m。
第九层粉土:灰黄色,很湿,稍密 ~中密,夹少量中密状粉砂团块及少量软塑状粘 性土薄层(单层厚度5~10mm)局部互层,层理清晰,摇震反应中等,无光泽反应,干强 度及韧性低,土质不均匀。该层厚度 5.9m;层底相对标高20.68m;层底埋深23.0m。
1.4m;层底相对标高
四、施工安排
1、施工准备工作
为了确保施工符合设计要求,施工前认真做好施工测量放样工作,以保证施工顺利 进行和确保施工质量:
(1) 、施工前用经纬仪和水准仪根据设计提供的坐标点和水准点进行复测,编制成 测量成果书,提交监理、业主代表,测量成果经监理复核后方可使用。
(2) 、 先依照施工图纸放出搅拌桩的中心线,并用细绳或石灰标识。施工所测放 的轴线经复核后妥善保护,桩位布置与设计图纸误差不得大于
(3) 、所有的测量点复核验证,做到正确无误。
(4) 、对所有的复核测量的资料,整理成测理成果,提交监理工程师复核,签字认 可后方能对加密点进行使用
5cm