好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

项目配套市政道路(二期)临时用电施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时施工用电专项方案

工程地点:珠海市唐家湾石坑山南侧 工程名称:金山巨人项目配套市政道路工程(二期) 施工单位:广州市市政工程机械施工有限公司

编制单位:金山巨人项目配套市政道路工程(二期)项目部 质安负责人: 编 制 人: 编制日期: 2010年10月20日

审批单位:广州市市政工程机械施工有限公司

审批负责人: 审 核 人: 审核日期:

施工组织设计(方案)审批表

工程 金山巨人项目配套市政道路工程(二期) 名称 承包 分包 广州市市政工程机械施工有限公司 单位 单位 审批内容及说明: 《临时施工用电专项方案》 / 审批意见及结论: 审批单位: 审批人(签名): (公章) 年 月 日

临时施工用电专项方案

一、工程概述

本工程位于珠海市唐家湾石坑山南侧,分为金山南路延长段和巨人东路两段。金山南路延长段施工起点桩号为AK1+140,起点设计坐标X=1011760.437、Y=406159.165,终点桩号AK1+420,终点设计坐标X=1011845.674、Y=406421.466,施工长度280m。巨人东路施工起点桩号BK0+010.600,施工终点桩号为BK0+307,终点坐标X=1011844.558、Y=406373.338施工总长度296.4m。道路设计等级:金山南路延长段为城市次干路,设计车速30km/h,巨人东路为城市支路、设计车速30km/h。

本次施工内容包括:道路工程,桥涵工程,给排水工程,电缆沟工程,路灯工程。

二、总电力负荷计算

施工现场用电设备表 台数/容量 设备名称 电动机(kW) 卷扬机 砂浆机 介木机 振动器 电焊机 照 明 抽水机 塑料排水板机 水泥搅拌机 合 计 4/4.5 2/3 10/1.5 10/1.1 20/1 4/10 50/110 电焊机(kVA) 10/21 1/60 11/270 照 明 (kVA) 10 10 由工程部门提供生活照明10Kw,因本工程夜间需要时作业,因此,需同时计入10kW。 备 注 1.1按施工现场总数量计算电力负荷

1.1.1计算有功功率:

总装机容量 §pe=110+270+10=390(kW) 则有功功率 Pjs=Kx×∑pe=0.61×390=237.9(kW)

1.1.2总电力负荷:

Sjs=1.25Pjs=1.25×237.9=297.4(kW)

1.2按负荷性质分组计算电力负荷(需要系数法)

Sjs=1.05×(1.38×K1Ps+K2S+K4PS2)

=1.05×(1.38×0.5×110+0.35×270+0.7×10) =1.05×(75.9+94.5+7) =186.27(kVA)

1.3总干线、总开关(包括漏保)总熔体,导线截面的选择 1.3.1干线负荷计算电流:

Ijs=1.52×Sjs=1.52×186.27 = 283.13 (A)

1.3.2总开关的选择:

IH≥1.3×Ijs=1.3×283.13=368.07(A)

1.3.3总熔体的选择:

IH≥IeR=1.5pe+2.4Pmax =1.5×131.42+2.4×10 =221.13(A)

查表3-15选定14#铜丝为熔体IeR=229>221.13 A,符合要求。

1.3.4导线截面积选择:

IL≥Ijs=283.13(A)

查表3-14选用95mm2铜线为相线IL=126>124.8A

选用50%相线截面铜线为工作零线和专用接地保护干线,即25mm2线路导线规格为YZA-(3×95+2×25),如选用BVV-(3×120+2×35)为主线更好。

1.4分干线计算:

台数/容量 设备名称 电动机(kW) 卷扬机 介木机 振动器 电焊机 照 明 抽水机 合 计 2/4.5 5/1.5 5/1.1 10/1 2/10 22/52 电焊机(kVA) 5/21 5/105 照 明 (kVA) 5 5 考虑到夜间照明,部分设备停工因此取同时系数0.8。 备 注 1.4.1计算有功功率:

装机容量 §pe=52+105+5=162(kW)

1.4.2分干线电力负荷计算:

Sjs=1.05×(1.38× K1Ps+K2S+K4PS2) =1.05×(1.38×0.5×52+0.35×105+0.7×5) =1.05×(35.88+36.75+3.5) =1.05×76.13 =79.94(kVA)

1.4.3干线负荷计算电流:

Ijs=1.52×Sjs=1.52×79.94=121.51 (A)

1.4.4分干线的分路开关(第二级)及分路总熔体导线规格的选择。

1、开关的选定:

IH≥1.3×Ijs=1.3×121.51=157.96(A) 采用200A石板开关为刀闸开关。 2、漏保开关的选定(第二级)

IH≥1.3×Ijs=1.3×121.51=157.96(A)

因此选用DZ10LE-250/430作为总漏电保护开关,其额定电流IH=250A>157.96A,脱扣器额定电流选Iz=140A>78.98A。额定漏电动作电流IB=200mA,额定动作时间为0.2S。

1.4.5熔体的选择:

IH≥IeR=1.5pe+2.4Pmax =1.5×52+2.4×10 =102(A)

查表3-15选定17#铜丝为熔体IeR=125>102A,符合要求。

1.4.6导线截面积选择:

IL≥Ijs=121.51(A)

查表3-14选用50mm铜线为相线IL=126>121.51A

选用50%相线截面铜线为工作零线和专用接地保护干线,即25mm2线路导线规格为YZA-(3×50+2×25)。

2

1.4.7导线与熔体作短路保护校验:

1、选用YZA-(3×50+2×25) 的校验:

0.4IeR=0.4×112=44.8

2、架空导线的机械强度校验:

SN=Sd=50mm2>10mm2符合要求

因为架空导线铜线截面不小于10mm2,因此符合要求。 3、接地电阻的计算:

单根垂直接地体(长度L=2.5~3m)的接地电阻Rid=0.3p=0.3×30=9Ω(接近河边,水位较高)Rd=1.25×Rid/n=1.25×9/3=3.75Ω<4Ω 符合要求

每个节接地点各打入一根长度为L=2.5~3m的Φ20圆钢,通过接地干线相连接后的接地电阻符合要求。