预防措施:①严格把好进场水泥的质量关,控制好施工现场混凝土配合比,掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。②严格控制孔径,精细测定孔底标高,仔细核算混凝土体积达到设计超灌量,最后浇筑阶段,勤测桩顶标高,达到超灌值。
4.①基坑开挖,暴露出密实度不足的桩头; ②破除密实度不足的桩头
③施工缝凿毛,清理干净(包括接口5cm侧壁); ④清理整平基础,倒浇C15混凝土垫层; ⑤清理钢筋,绑扎桩头钢筋和底板钢筋。 ⑥润湿接口部位,铺水泥浆液,铺水泥砂浆。 ⑦浇筑混凝土、振捣密实、养护 案例三 背景资料
某施工单位承建一项城市污水主干管道工程,全长 1000m。设计管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管,穿道内径 1000mm,壁厚 100mm:沟槽平均开挖深度为 3m。底那开挖宽度设计无要求,场地地层以硬塑粉质黏主为主,土质均匀,地下水位于槽底设计标高以下,施工期为早季项目部编制的施工方案明确了下划事项:
(1)将管道的施工工序分解为:
①沟槽放坡开挖: ②砌筑检查井: ③下(布)管: ④管道安装: ⑤管道基础与垫层: ⑥沟槽回填: ⑦闭水试验:
施工エ艺流程:①-A-③→④→②→B→C.
(2)根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为 500mm,沟槽边坡坡度为 1:0.5。
(4)根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量(不考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响)。
(5)由于施工场地受限及环境保护要求,沟槽开挖土方必须外运,土方外运量根据表 3
《土方体积换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为 10m3/车·次,外运些价为 100 元/车·次。
11 / 14
问题
写出施工方案(1)中管道施工工艺流程中 A、B、C 的名称。(用背景资料中 x 供的序号
①-⑦或工序名称做答)xx 出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。xx 出施工方案(3)中“三检制”的具体内容。
xx 施工方案(4)、(5),列式计算管道沟槽开挖土方量(天然密实体积);xx 外运的直接成本。
xxx 工程闭水试验管段的抽取原则。
答案:1.答:A是⑤管道基础与垫层;B是⑥沟槽回填;C是⑦闭水试验。 2.答:确定边坡的依据包括:
①开挖深度,沟槽开挖的平均深度为3m;
②土质强度,地层以硬塑粉质黏土,图纸均匀; ③地下水位高度,地下水位位于槽底设计高度一下; ④施工环境,旱季;
⑤管材类型, Ⅱ级承插式钢筋混凝土管,穿道内径 1000mm,壁厚 100mm。 3.答:三检制就是班组自检、工种互相检查,和前后工序中的交接检查。 4.底宽=(1+0.1×2+0.5×2)=2.2m 顶宽=(1+0.1×2+0.5×2)+3×0.5×2=5.2m 体积=1000×(2.2+5.2)×3/2=11100m3 外运价格=(11100×1.3/10)×100=144300元。
5.答: 无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。
本管道内径大于700mm时,按管道井段数量抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。
(四)
背景资料
A公司中标承建一项热力站安装工程,该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃,二次给回水设计温度为80℃/60℃,设计压力为1.6MPa;热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等;采取整体隔声降噪综合处理,热力站系统工作原理如图4所示。
12 / 14
工程实施过程中发生如下事件:
事件一:安装工程开始前,A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验,划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点,并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴
线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。
事件二:鉴于工程的专业性较强,A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质,且具有多年施工经验的下属B公司来完成。
事件三:为方便施工,B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件,并征得了建设、监理单位的同意。
事件四:工程施工过程中,质量监督部门对热力站工程进行监督检査,发现施工资料中施工单位一栏均填写B公司,且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》,A公司与B公司涉嫌违反相关规定。
1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原因。
答:本系统属于闭水系统。
因为本工程范围一次给回水网和二次给回水网,两者这间通过热力站交换热量。所以应该是闭式系统。
2.指出图4中①、②、③、④、⑤的设备名称。 答:①是板式换热器 ②是温控阀 ③是补水泵 ④是过滤器 ⑤是循环水泵
3.补充事件一中设备基础的复验项目。
13 / 14
答:设备基础的复检项目还应包括基础的表现质量,基础的高程,地脚螺栓孔的高程、尺寸、外观。
4.事件三中B公司还需要征得哪方的同意?请说明理由。
答:B公司还需要征得土建结构设计部门的认可。因为建筑结构设计时未将机械构件起吊、搬运设备的力考虑进去,需土建结构设计部门重新进行设计验算。
5.结合事件二和事件四,说明A公司和B公司的违规之处。 答:违规之处:
①将主体工程转由其他施工单位实施(有独立法人资格); ② A公司未在施工现场设立项目管理机构 ③施工资料一栏均填写B公司
所以可以认定:A公司将工程交给独立法人资格的B公司完成,属于违法分包。
14 / 14