氧化锌避雷器基础知识

氧化锌避雷器简称MOA,主要运用在电力系统中的过压保护,在正常状态下运行时,氧化锌避雷器处于绝缘状态,当受到大电压冲击时,避雷器中的阀门变成低阻状态或击穿。能够很快的将运行电路中的过电压能量释放掉,氧化锌避雷器过电压是可以恢复的。

氧化锌避雷器介绍民熔 民熔 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A

防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压)

注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。

使用环境:

a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级;

e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失,

安装灵活特别适合在开关柜内使用

民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型 金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型

氧化锌避雷器复合型

当大电压能量释放到定值时(定值取决于氧化锌避雷器的大小及阀门),氧化锌避雷器又处于绝缘状态,以此来保护电力系统的正常化。

由于氧化锌避雷器中的阀门会冲击破坏,受潮,受热而老化等,导致泄露电流增大,电流增大产生有功功耗,使氧化锌避雷器损坏,严重时可能发生爆炸。

因此预防性检测氧化锌避雷器是必不可少的部分,但由于氧化锌检测时需要停运主设备,而有时主设备无法停运,导致了无法检测氧化锌避雷器,由此氧化锌避雷器在线测试及在线监控极其重要。

如何判断氧化锌避雷器的好坏呢?因为氧化锌避雷器的泄漏电流是由阻性电流和容性电流组成的,其中阻性电流是引起氧化锌避雷器老化的主要因素。

在正常情况下阻性电流占全电流的10%到20%。由于现场环境干扰及阀门的非线性,使检测阻性电流具有一定的困难,因此阻性电流及全电流判断是很困难的。

目前比较准确的法式是电流电压相交差Φ判断更有效,因为 90°-Φ相当于介损角。如果规定阻性电流小于总电流的 25%,对应的φ为 75°。如下表: