好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

石诺台区10kV配变改造工程石岩台区施工方案.(DOC)讲课稿

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A、 交叉跨越公路时,放、撤线应先取得主管部门的同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架,在路口设专人手持信号旗看守等。 B、 放线时必须有人监护,通讯优良。 跨越施工 防止触电 C、 跨越乡村道路一处,挂线时必须采取可靠的双保险措施防止导线脱落,在被跨越的道路两端50米处应装设公路障碍指示牌和指派专人看护,挂线过程中禁止行人和车辆通行。 A、 将接地线唯一编号。 工作终结 漏拆接地线 B、 工作负责人开工时对带出几组接地线,编号多少要进行登记。 C、 工作完成必须清点每条接地线,核对编号。 六. 安全注意事项及风险评估

1、 一般安全注意事项:

1) 施工负责人向全体施工人员进行技术交底和施工危险点的特别注意事项的交代,并组织全体施工人员学习审批后的《施工方案》。

2) 施工技术资料的准备工作由项目总工负责组织安排,工程部负责施工技术资料的编制,本工程在开工前需要把施工组织设计、安全管理实施细则、工程质量保证措施、达标投产实施办法等技术资料编制完毕。在各分部工程开工前需将本工序的作业指导书及施工技术资料编制完毕。各分部工程需要编制的技术资料有:运输手册,地网改造施工方案等。在技术资料准备阶段,工程部应负责同项目法人、监理工程师和设计院联系,及时取得有关的施工图纸和项目法人对工程的要求。同时要对参加工程施工的职工和民工进行技术培训及安全

教育。确保每一个参加施工的人员都了解工程的质量目标、施工方法和安全措施,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 2、 风险评估

部门 施工单位 监理单位 运行部门 风险级别 II 备注 较多危险点 风险级别:(有一定危险点I、较多危险点II、施工复杂、较严重III)

七. 附件

? 10kV上洞线配网一次结线图 ? 石岩台区新增配变平面施工图 ? 石岩台区新增配变施工横道图

施工单位:

编制日期: 2012年11月01日

石诺台区10kV配变改造工程石岩台区施工方案.(DOC)讲课稿

A、交叉跨越公路时,放、撤线应先取得主管部门的同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架,在路口设专人手持信号旗看守等。B、放线时必须有人监护,通讯优良。跨越施工防止触电C、跨越乡村道路一处,挂线时必须采取可靠的双保险措施防止导线脱落,在被跨越的道路两端50米处应装设公路障碍指示牌和指派专人看护,挂线过程中禁止行人和车辆通行。A、将接地线唯一编号。工作终结漏拆接地线B、