石城镇石诺台区改造工程石岩#3台区停电施工方案
风险等级:
批 准:
归口管理审核:
调 度 审 核:
运 行 审 核:
工程管理审核:
监 理 审 核:
编 写:
施工单位:
编写日期:二0一二年十一月
石城镇石诺台区改造工程石岩#3台区停电施工方案
一. 施工概况:
工程原因:石城镇石岩台区原有配变一台,在用电高峰期时该配变严重超负荷运行,存在安全隐患,根据广东电网云浮供电局委托为解除次安全隐患,本次新增一台容量为S11-500KVA配变及敷设相关电压电缆。造价人才网项目实施后,提高电网设备发输变供电能力和可靠性。 1. 工程施工范围: 1) 工程简介: ?
本次施工将新增石岩#3台区配变一台,编号为#3配变,容量为S11-500KVA,原有的变压器容量保持不变。变压器同时接入原有的10kV线路,新架设低压电线BLV-240导线路径长度180米,导线长度为4×180m,新组立12米混凝土电杆1条,10米混凝土电杆1根,8米混凝土电杆6根。 ? ?
全部工程项目中的施工、调试、验收、移交、维护、保管、保修等项工作。 本工程采用包工、部分包料、包安全、包质量、包工期、包青苗赔偿、包征地、包一切不可预见费用的方式承包。 ?
自然环境:本工程位于云浮市境内,沿线地貌多为一般山地及丘陵,经过少量水田,沿线均未发现矿场与不良地质带,沿线地形分类:一般山地80%,丘陵20%。工程监理当地年均气温20℃,最高气温40℃。
2) 工程涉及的专业详情 ?
线路设备: 10kV上洞线石岩支线
2. 编制依据:本施工方案依据石城镇石诺台区改造工程图纸、建设单位的相关文件及要求、
现场勘查资料编制。 3. 参建单位:
1) 2) 3)
建设单位: 施工单位: 监理单位:
二. 施工地点、施工计划时间:
1. 施工地点:
1) 停电施工地点:#3配变、10kV上洞线支线 2) 不停电施工地点:#3配变基础、原线混凝土电杆
3) 施工计划时间:本工程计划从2012年11月01日开工,2012年12月02日竣工
三. 停电设备、范围及计划停电时间:
序号 停电时间 11月05日08:00分 至11月25日18:30分 11月28日08:00分 至11月28日18:30分 停电设备名称 工作内容 1、新#3变压器基础制作及电杆组立、不停电 台架安装 2、新#2变压器低压线电杆组立及敷设 10kV上洞线石岩支线 办路台区#3配变接入10kV燎原线石岩支线 1 2 (以上停电时间为计划时间,具体停电计划还须结合现场实际情况及施工进度,和其它各种因素) 四. 施工组织措施及机构: 1. 施工人员
? 工作票签发人: 联系电话:
? 项目总工(技术负责人): 联系电话: ? 施工队长: 联系电话:
1.1
现场安全负责人: (TEL: ) 负责对本次施工安全监督工作。 ? 认真执行安全生产的有关规定,制订现场安全措施; ? 监督现场施工人员遵守电力安全操作规程的有关规定; ? 督促施工人员现场安全措施的实施; ? 及时指出现砀不安全的行为,并责令其改正; ? 督促现场施工人员文明施工。 1.2
本次工作工作负责人: (TEL: )对本次工作负有以下责任: ? 正确安全地组织安排本工段的工作;
? 结合实际对本工段全体施工人员进行安全思想教育、质量教育,提高每个职工的自我防护意识和质量意识;
? 工作前,对全体人员交待安全措施和技术措施,工作结束后应向工作负责人汇报工作、安全、质量等情况,及时开好工后会,总结经验,纠正不安全苗头,以确保顺利完成改造工作;
? 严格执行“两票三制”,对工作票所列的安全措施,必要时加以补充; ? 督促、监护工作人员遵守部颁《电业安全工作规程》及本方案中的措施,合理地分配工作。
1.3
技术负责人: :(TEL: )负责以下工作: ? 组织施工技术交底;
? 负责本次工作的技术工作和深入施工现场掌握施工情况,解决施工技术问题,
督促工作人员安全施工;
? 推广施工新技术、新工艺,积极开展技术革新活动; ? 负责联系协调工作;
? 保证施工工器具和材料的供应工作。
2. 主要施工机具及相关人员配置表:
? 施工器具:
工序 基 础 施 工 发电机 10KW、24KW 150-240 5T 10t QY125 ∮11、∮13 ∮14 BX-330 2 台 设备名称 经纬仪 红外线测距仪 规格 J2 数量 1 1 单位 台 台 备注 卡线器10个 滑轮10套 地锚 架 线 施 工 防扭钢丝绳 钢丝绳2m/条 交流弧焊机 对讲机 接地电阻摇表 液压机 1 2 300 10 2 10 2 个 台 米 组 台 台 台 材料站用